Hallo Leute, bin neu hier und zwar aus Anlass meiner Gastherme die in diesem Jahr 19 Jahre alt wird. Eingebaut unter dem Dach in einem Reihenhaus 120 qm, Solaranlage auf dem Dach. Bislang hat sie gut funktioniert, alle Werte sind immernoch in Ordnung. Aber seit diesem Winter bleibt sie öfters stehen, und zwar mit E13, gefolgt von F23. Und zwar dann wenn sie lange Zeit nicht geheizt hat, insbesondere nach der Nachtabschaltung am Morgen. Ich habe mich jetzt schon ziemlich eingelesen und glaube weiss was nicht stimmt, möchte aber mal die Meinung anderer Experten hier einholen bevor ich den Monteur bestelle. Folgende Beobachtungen:
- Wenn die Therme stehenbleibt, ist der Wasserdruck ganz weit unten, auch schon mal etwas unter 1 bar, also <min
- Wenn die Therme nach dem Drücken von Reset anläuft und aufheizt, tropft etwas Wasser aus einem schwarzen Schlauch (kommt unten aus der Therme) der in einen Trichter mündet der an einem Abwasserrohr dran ist - Überdruckventil?
- Wenn die Therme (nach Reset) wieder erfolgreich aufgeheizt hat, dann ist auch der Wasserdruck höher und im Normalbereich. Allerdings muss ich alle paar Tage wieder etwas Wasser nachfüllen, vermutlich wegen dem Verlust aus dem schwarzen Schlauch.
- Als ich schonmal daneben stand als der E13 kam, war der Grund m.E. dass die Vorlauftemperatur beim Beginn der Heizphase regelrecht hochgeschossen ist. Wegen dem geringen Wasserdruck?
Insbesondere die Druckschwankungen sind "neu", früher blieb der Druck absolut stabil. Alles zusammen deutet darauf hin, dass das Ausdehnungsgefäß wohl hinüber ist und ausgetauscht werden muss. Ist das plausibel? Falls das jemand schon hat machen lassen - was hat das bei Euch gekostet?
- Wenn die Therme stehenbleibt, ist der Wasserdruck ganz weit unten, auch schon mal etwas unter 1 bar, also <min
- Wenn die Therme nach dem Drücken von Reset anläuft und aufheizt, tropft etwas Wasser aus einem schwarzen Schlauch (kommt unten aus der Therme) der in einen Trichter mündet der an einem Abwasserrohr dran ist - Überdruckventil?
- Wenn die Therme (nach Reset) wieder erfolgreich aufgeheizt hat, dann ist auch der Wasserdruck höher und im Normalbereich. Allerdings muss ich alle paar Tage wieder etwas Wasser nachfüllen, vermutlich wegen dem Verlust aus dem schwarzen Schlauch.
- Als ich schonmal daneben stand als der E13 kam, war der Grund m.E. dass die Vorlauftemperatur beim Beginn der Heizphase regelrecht hochgeschossen ist. Wegen dem geringen Wasserdruck?
Insbesondere die Druckschwankungen sind "neu", früher blieb der Druck absolut stabil. Alles zusammen deutet darauf hin, dass das Ausdehnungsgefäß wohl hinüber ist und ausgetauscht werden muss. Ist das plausibel? Falls das jemand schon hat machen lassen - was hat das bei Euch gekostet?