Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern

Diskutiere Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern im Vaillant Forum im Bereich Vaillant; Da nun wieder ein Jahr vorbei ist , feierte meine VC 196 3 20Kw seinen 18 . Geburtstag . Nach dem sie nun ein Jahr gut durchlief , merkte ich mal...
#1

frig

Dabei seit
15.10.2016
Beiträge
105
Zustimmungen
1
Da nun wieder ein Jahr vorbei ist , feierte meine VC 196 3 20Kw seinen 18 . Geburtstag . Nach dem sie nun ein Jahr gut durchlief , merkte ich mal wieder etwas . Im Referenzraum Stube fiel mir auf ,der Plattenheizkörper 2, 20 m x 0,55 m Stufe 5 , bleibt aber nicht lange warm . Am VRC die Zeit aller Funktionen mit Stoppuhr gemessen . Nach 1 3/4 Minuten Brennerzeit geht er aus . Vorlauf 55 C Rücklauf 38 C . Auch merkte ich am Ende ist der Heizkörper gar nicht so warm, wie am Eingang . Also habe ich mal das Ventil am Heizkörper von 6 auf voll 7 gestellt . Thermostatventil auf 5 . Das Ende wird wärmer . Alle andren 3 Heizkörper im Haus es sind 1m x 50 stehen auf 3 und funktionieren gut .
Nun sagt mir das Bedienungsheft , nichts .
VRC steht Schalter 9 etwas über 3 und Schalter 11 bei 1 . Damit die Raumtemp. erhöht werden kann , sollte der Schalter 11 auf + gestellt werden . So habe ich den mal auf 2 gestellt , es geschieht folgendes . Die Brennerlaufzeit wird weniger ,nur etwas über 1 Minute .
Die Leistung d 0 = 65 % eingestellt .
Wie kann ich die Laufzeit des Brenners verlängern .

Kann eventuell die Heizungspumpe langsam keine Leistung mehr bringen ???? . Bei mir ist sie noch mit Rohrverschraubung angebracht . MfG frig
 
#2
gesbb

gesbb

Dabei seit
06.11.2017
Beiträge
416
Zustimmungen
29
Ort
Brandenburg
Für ein EFH recht heftig;)
Wie kann ich die Laufzeit des Brenners verlängern .
Theoretisch ganz einfach, indem die gemäß Regelung definierte Heizleistung vom Wärmeerzeuger tatsächlich auch abgenommen werden kann;)
Kann eventuell die Heizungspumpe langsam keine Leistung mehr bringen ???? . Bei mir ist sie noch mit Rohrverschraubung angebracht .
Welche Hilfestellung könnte da eine Heizkreispumpe darstellen, wenn die gesamtheitlichen Zusammenhänge völlig unaufgeklärt sind?
 
#3

frig

Dabei seit
15.10.2016
Beiträge
105
Zustimmungen
1
Danke für die Antwort , aber ich bin hier schon seid Jahren im Forum . Eigentlich möchte ich nicht alles hier wiederholen. Habe zwar eine 20 KW Heizung aber vor 18 Jahren waren bei mir die Verhältnisse anders .Grundfläche Erdgeschoss 110 m2 wird geheizt , darum die Leistung auf momentan 65 % , Das Dachgeschoss sollte mal ausgebaut werden . Rein theoretisch bring vielleicht die Heizungspumpe nach 18 Jahren nicht mehr den geforderten Druck .????
Daher die Frage , wie kann ich die Brennerlaufzeit am VRC eventuell verlängern . Mfg frig
 
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Rein theoretisch bring vielleicht die Heizungspumpe nach 18 Jahren nicht mehr den geforderten Druck .????
Durch Verschmutzung des Laufrades nicht ganz ausgeschlossen.

Die Laufzeit kannst du nicht "per Regelung" verändern.
Das ist nämlich abhängig von Temperaturniveau und teils auch Anstiegsgeschwindigkeit. Da ändert sich ja nichts.

Du könntest testweise mal die Heizkennlinie höher stellen indem du mal die "Tagtemperatur" um 3 ° anhebst ( = Parallelverschiebung=
 
#5

frig

Dabei seit
15.10.2016
Beiträge
105
Zustimmungen
1
Danke Hausdoc , endlich eine zufriedenstellende Antwort . So habe ich heute hier im Net gefunden , spezielle direkte Antworten von Vaillant .
Heizungsart Vorlauf-/Rücklauftemperatur

Altbau mit Heizkörpern90/70 °C, auch mit 75/65 °C möglich Brennwertsystem60/45 °C Fußbodenheizung40/30 °C

Vor einem Jahr , hatte ich mit euch hier vom Forum meine Alte Therme mit Brennwerttechnik VC 196 e endsprechend eurer Erkenntnisse eingestellt . lief eigentlich bis zum Sommeranfang top. Hatte dann die Einstellung der Heizkörpertemperatur auf 0 gestellt . Die Einstellung WW lief weiter .
Habe die Parallelschiebung Schalter 9 näher 5 gestellt die Anzeige steht bei 55 ° , aber im Betrieb 0 = 40 Vorlauf zeigt die Temperatur 60 ° an Rücklauf 40° .
Die Leistung habe ich auf 50% runtergedreht . Habe ja eine 20 KW Therme , wird aber nicht genutzt . Weniger als 50 % kann ich nicht runter stellen . Ich schlage mich schon mit den Gedanken herum , etwas neues zu erwerben , aber es sollte eine Therme mit Brennwerttechnik sein , die einem Rentner gerecht wird . Momentan werden ja Heizungen und günstige staatliche Fördermittel angeboten, es ist für mich ein schwerer Schritt . Danke frig ps : Vielleichthabt ihr eine kleine Hilfestellung ,eine nicht so reparaturbedürftige Heizung zu finden .
 
Zuletzt bearbeitet:
#6
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Dabei seit
17.07.2013
Beiträge
5.443
Zustimmungen
303
Vielleichthabt ihr eine kleine Hilfestellung ,eine nicht so reparaturbedürftige Heizung zu finden .
Aber bitte mit bedenken, dass unsere gesamte Industrie in Sachen Lebenserwartung und Qualität eine ganz große Rolle rückwärts gemacht hat. Trotzdem möchte ich eine Empfehlung aussprechen : www.weishaupt.de
 
Thema:

Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern

Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern - Ähnliche Themen

  • Vaillant VCW 194/2 - Wiederherstellung bzw. Zurücksetzen der Grundeinstellung für die Warmwasseraufbereitung auf 30 Grad in Stellung 1 am Regler

    Vaillant VCW 194/2 - Wiederherstellung bzw. Zurücksetzen der Grundeinstellung für die Warmwasseraufbereitung auf 30 Grad in Stellung 1 am Regler: Hallo zusammen, seit der letzten jährlichen Heizungswartung vor drei Monaten wurde die Grundeinstellung für die Warmwasseraufbereitung ohne mein...
  • Solar geht nicht bei Vaillant aurocompact 126/2

    Solar geht nicht bei Vaillant aurocompact 126/2: Hallo zusammen, Letzte Woche hatte ich kein warmes Wasser mehr. Dann kam der Heizungsmonteur. Der hat die Platine gewechselt. Das warme Wasser...
  • Vaillant Fehler F62

    Vaillant Fehler F62: Hallo, Mein Heizungsgerät Vaillant zeigt Fehler F62 an. Was könnte das sein und wie kann ich den Fehler beheben? Danke im Vorraus. Lg
  • Mischmodul vcr 420 Fa Vaillant

    Mischmodul vcr 420 Fa Vaillant: Hat jemand bei diesen zwei Käufern gekauft im Ebay. Sie bieten eine Reparatur ,aber es ist notwendig das eigene Modul zu schicken dann angeblich...
  • Vaillant VKB 21 T

    Vaillant VKB 21 T: Guten Morgen, wir haben eine alte Vaillant Gasheizung VTB 21 T, ist das ein Konstanttemperaturkessel oder Niedertemperatur. Baujahr 1985, es...
  • Ähnliche Themen

    Oben