Vaillant VC 195/2 E-C

Diskutiere Vaillant VC 195/2 E-C im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo .. Wer kann mir helfen ich habe da ein großes Problem.Meine Vaillant Therme VC 195/2 E-C zeigt ständig den Fehlercode F 29 an.Einige...

Rocky2007

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
3
Hallo ..

Wer kann mir helfen ich habe da ein großes Problem.Meine Vaillant Therme VC 195/2 E-C zeigt ständig den Fehlercode F 29 an.Einige Heizungstechniker haben den Fehler gesucht jedoch nicht gefunden. Bei anfänglichen normal Betrieb und auf Volllast wird die Therme laut,das Flammenbild schwingt nach rechts und ist 3-4mal so hoch wie es sein soll.Anschließend springt sie dann auf Störung jedoch läuft sie auch ab und zu normal.Ich habe im Forum schon mal gelesen das solche Fehler nach Stromausfall aufgetreten sind. Ich weiß nicht ob es nach Stromausfall war, aber Stromausfall haben wir hier bei uns öfter.

Wenn mir jemand einen Rat geben kann voran es liegen kann,möchte er sich bitte bei mir melden. :thumbsup:

Mir scheint es so als ob der Lüfter zu schnell läuft und die Flamme hochzieht.

Ich habe keine Lst mehr nochmehr Firmen kommen zu lassen die immer entlohnt werden wollen,aber keinen Fehler finden. :(

Mit freundlichen Grüßen ;)

Rocky2007
 

Marc

Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
20
F29 heißt:

Flamme erlischt während des Betriebes.



Wenn die Flammen abheben, dann meldet die Überwachungselektrode der Elektronik Flamme aus. Diese versucht weiter zu zünden, kommt keine Rückmeldung ercheint F29.

Mögliche Ursachen:

-drückt evtl. der Wind aufs Abgasrohr draußen

-Abgaasrezirkulation (Abgassystems steckt nicht korrekt zusammen)

-Ventilator nicht OK

-Überwachungselektrode defekt/verschmutzt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.299
Laß mal das Abgassystem mit einer Kamera überprüfen oder Abdrücken.

Kann es sein daß da mal ein Kaminkehrer versucht hat , den "Kamin" zu reinigen??


Irgendwo ist vermutlich die Abgasleitung undicht.
Bei längerem Brennerbetrieb saugt die Therme wider Abgase an.
Die Flamme hebt dadurch vom Brenner ab und die Therme geht auf Störung.

Zudem steigt der CO Gehalt nach über 5 Minuten Brennervolllastbetieb schlagartig ( einige 1000 ppm CO)
Auf diese Weise kann jeder Heizungsbauer relativ schnell diesen Fehler lokalisieren.
 

Rocky2007

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
3
Hallo Herr Wilde,

Kann der Heizungsmonteur während der CO-Messung feststellen, ob das Abgasrohr defekt ist, oder muß dazu das Abgasrohr voll zugänglich sein?
 

Rocky2007

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
3
Ich kann mir eigentlich nich erklären, wie das Abgasrohr undicht werden kann. Links erlöscht die Flamme und rechts geht sie hoch, als wenn der Lüfter sie hoch zieht. Der Lüfter-Sollwert zeigt 245 an. Bei Vollast der Istwert natürlich auch. Allerdings weis ich nicht, was dieses bedeutet. Sogar der Vaillant-Kundendienst hat noch nicht einmal das Diagnoseprogramm kontrolliert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.299
Es gibt auch unter Kaminkehrern "Experten", die das Brennwertabgassystem mit dem groben Kaminbesen reinigen.
Beim rausziehen stehen dann die starren Besenhaare nach oben . So werden dann an den Muffen die Rohre getrennt.
 
Thema:

Vaillant VC 195/2 E-C

Vaillant VC 195/2 E-C - Ähnliche Themen

  • Perlator (Wassersparmousser) und die Vaillant-Therme

    Perlator (Wassersparmousser) und die Vaillant-Therme: Einen guten Tag ins Forum, vielleicht kann mir ein Sanitär-Fachmann einen Rat geben: Habe meine Perlatoren ausgetauscht und jetzt funktioniert...
  • Gas/Kombitherme Vaillant atmoTec classic VCW 184/3-C im Sommerurlaub ausschalten?

    Gas/Kombitherme Vaillant atmoTec classic VCW 184/3-C im Sommerurlaub ausschalten?: Ist es ratsam die Gas/Kombitherme im Sommerurlaub komplett auszuschalten (verbraucht im Standby ja auch Strom) oder sollte man dies besser nicht tun?
  • Vaillant VC 196E

    Vaillant VC 196E: Ich möchte eine Brauchwasserwärmepumpe installieren. Muss ich beim entfernen des Warmwasserspeichers der noch installiert ist etwas beachten bei...
  • Vaillant Split Klimaanlage VAI 5-035 WN

    Vaillant Split Klimaanlage VAI 5-035 WN: Hallo zusammen, kennt sich vielleicht jemand mit den Klimaanlagen von Vaillant aus? Ich besitze die VAI 5-035 WN und möchte den Quiet Modus...
  • Vaillant VCW 242 E Gastherme neue Erfahrung zu meinem ersten Teil

    Vaillant VCW 242 E Gastherme neue Erfahrung zu meinem ersten Teil: Hallo, Jetzt mein Erlebnis mit einer Wartungsfirma die von Vaillant zertifiziert ist. Bei der letzten Wartung durch eine Vertrags Firma, die...
  • Ähnliche Themen

    Oben