Vaillant VC 195/2 E-C

Diskutiere Vaillant VC 195/2 E-C im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo .. Wer kann mir helfen ich habe da ein großes Problem.Meine Vaillant Therme VC 195/2 E-C zeigt ständig den Fehlercode F 29 an.Einige...

Rocky2007

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
3
Hallo ..

Wer kann mir helfen ich habe da ein großes Problem.Meine Vaillant Therme VC 195/2 E-C zeigt ständig den Fehlercode F 29 an.Einige Heizungstechniker haben den Fehler gesucht jedoch nicht gefunden. Bei anfänglichen normal Betrieb und auf Volllast wird die Therme laut,das Flammenbild schwingt nach rechts und ist 3-4mal so hoch wie es sein soll.Anschließend springt sie dann auf Störung jedoch läuft sie auch ab und zu normal.Ich habe im Forum schon mal gelesen das solche Fehler nach Stromausfall aufgetreten sind. Ich weiß nicht ob es nach Stromausfall war, aber Stromausfall haben wir hier bei uns öfter.

Wenn mir jemand einen Rat geben kann voran es liegen kann,möchte er sich bitte bei mir melden. :thumbsup:

Mir scheint es so als ob der Lüfter zu schnell läuft und die Flamme hochzieht.

Ich habe keine Lst mehr nochmehr Firmen kommen zu lassen die immer entlohnt werden wollen,aber keinen Fehler finden. :(

Mit freundlichen Grüßen ;)

Rocky2007
 

Marc

Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
20
F29 heißt:

Flamme erlischt während des Betriebes.



Wenn die Flammen abheben, dann meldet die Überwachungselektrode der Elektronik Flamme aus. Diese versucht weiter zu zünden, kommt keine Rückmeldung ercheint F29.

Mögliche Ursachen:

-drückt evtl. der Wind aufs Abgasrohr draußen

-Abgaasrezirkulation (Abgassystems steckt nicht korrekt zusammen)

-Ventilator nicht OK

-Überwachungselektrode defekt/verschmutzt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.293
Laß mal das Abgassystem mit einer Kamera überprüfen oder Abdrücken.

Kann es sein daß da mal ein Kaminkehrer versucht hat , den "Kamin" zu reinigen??


Irgendwo ist vermutlich die Abgasleitung undicht.
Bei längerem Brennerbetrieb saugt die Therme wider Abgase an.
Die Flamme hebt dadurch vom Brenner ab und die Therme geht auf Störung.

Zudem steigt der CO Gehalt nach über 5 Minuten Brennervolllastbetieb schlagartig ( einige 1000 ppm CO)
Auf diese Weise kann jeder Heizungsbauer relativ schnell diesen Fehler lokalisieren.
 

Rocky2007

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
3
Hallo Herr Wilde,

Kann der Heizungsmonteur während der CO-Messung feststellen, ob das Abgasrohr defekt ist, oder muß dazu das Abgasrohr voll zugänglich sein?
 

Rocky2007

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2010
Beiträge
3
Ich kann mir eigentlich nich erklären, wie das Abgasrohr undicht werden kann. Links erlöscht die Flamme und rechts geht sie hoch, als wenn der Lüfter sie hoch zieht. Der Lüfter-Sollwert zeigt 245 an. Bei Vollast der Istwert natürlich auch. Allerdings weis ich nicht, was dieses bedeutet. Sogar der Vaillant-Kundendienst hat noch nicht einmal das Diagnoseprogramm kontrolliert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.293
Es gibt auch unter Kaminkehrern "Experten", die das Brennwertabgassystem mit dem groben Kaminbesen reinigen.
Beim rausziehen stehen dann die starren Besenhaare nach oben . So werden dann an den Muffen die Rohre getrennt.
 
Thema:

Vaillant VC 195/2 E-C

Vaillant VC 195/2 E-C - Ähnliche Themen

  • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3 - Anschlusszirklulationspumpe

    Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3 - Anschlusszirklulationspumpe: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um eure Hilfe. Fakt: Ich habe eine "Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3" Ziel: Ich bin auf der Suche...
  • Unterschied Vaillant VA Paket 4.37 und 4.016

    Unterschied Vaillant VA Paket 4.37 und 4.016: Hallo, ich möchte meine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. 120 m² Haus aus 1996 nur mit Plattenheizkörper. Ich habe diverse Angebote nun...
  • Vaillant 16/6-2xe keine Zündung und kein Gas

    Vaillant 16/6-2xe keine Zündung und kein Gas: Hallo. Mein Heizkessel vk16/6-2 xe heizt nicht mehr . Wenn ich die Schornsteinfegertaste betätige, und der testbetrieb startet, hört man die...
  • Kesselwartung Vaillant VKS 17/1 EU

    Kesselwartung Vaillant VKS 17/1 EU: Hallo Freunde der Heizungen, Ich habe erwähnte Heizung bei mir stehen. Sie läuft einwandfrei. Inzwischen ist wieder Mal eine Wartung fällig...
  • Sehr hoher Stromverbrauch der neuen Gasheizung von Vaillant??

    Sehr hoher Stromverbrauch der neuen Gasheizung von Vaillant??: Hallo zusammen, ich wende mich an euch mit folgendem Problem: Wir wohnen seit ein paar Jahren in einem freistehenden Einfamilienhaus mit ca. 165...
  • Ähnliche Themen