Vaillant VC 182-E

Diskutiere Vaillant VC 182-E im Vaillant Forum im Bereich Vaillant; Hallo Leute, ich habe seit 1993 eine Vaillant VC 182 E (18kw).....bei der letzten Wartung waren die Abgaswerte etc. immer noch...
#1

Kettenhund

Dabei seit
20.11.2009
Beiträge
2
Zustimmungen
0
Hallo Leute,

ich habe seit 1993 eine Vaillant VC 182 E (18kw).....bei der letzten Wartung waren die Abgaswerte etc. immer noch super...........trotzdem wurde mir gesagt eine neue Therma müsse so langsam her................wie lange kann denn so eine VC 182 halten, bzw. muss Sie wirklich ausgetauscht werden wenn noch alle Werte i.O. sind??

Und wenn, welche Vaillant Therme wäre der optimale Nachfolger? Ich brauch kein Warmwasser nur eine Gastherme zum Heizen.....ca. 90qm Einfamilienhaus.

Grüsse
Lutz
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
22.605
Zustimmungen
535
Hallo Lutz,
erst wenn teurere Ersatzteile nötig wären würde man das Gerät tauschen.

Solange es funktioniert kann es durchaus noch 10 Jahre laufen...

Ich kenne Vaillant T4 Geräte oder Junkers ZWR 15/20 die 30 Jahre ihrenn Dienst tun...

Jetzt zu spekulieren welches Gerät du künftig brauchst ist müssig, weil wir noch nicht wissen was z.b. im 5 Jahren auf dem Markt ist.

Ziemlich sicher dürfte es jedoch ein Brennwertgerät werden.
 
#3

Kettenhund

Dabei seit
20.11.2009
Beiträge
2
Zustimmungen
0
Hi Hausdoc,

ok...danke für die Info.....dann lass ich sie warscheinlich noch laufen.

Grüsse
Lutz
 
#4

KölscheZange

Dabei seit
14.12.2008
Beiträge
35
Zustimmungen
0
Hi, hab heute dieses Model komplett zerlegt und gesäubert, Gas einstellungen geprüft und trotzdem einen Verlust von 13,9 %. laut Vaillant würde das rein an dem áusgeglühten Wärmetausche liegen...kann das sein? Alle anderen Werte ensprechen der Norm, auffällig ist das der Schornsteinfeger in den letzten Jahren immer 9% hatte.....aber die Abgas Temp. immer weniger wurde....erste lag bei 192 Grad...heute war sie 171 Grad .
 
#5
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Dabei seit
11.04.2007
Beiträge
975
Zustimmungen
21
hi!

Hi!
Poste doch hier mal die kpl. gemessenen Werte......
Wie hoch war die Verbrennungslufttemperatur?
Diese sollte auch in der Brennkammer an der richtigen Öffnung gemessen werden (siehe Installationsanleitung)

-GR-
 
#6

KölscheZange

Dabei seit
14.12.2008
Beiträge
35
Zustimmungen
0
Hi Kalibriert hab ich es natürlich oben links im Gerät...boa die Werte.....AT 171 Grad, VT 43 Grad, Zug 0,07, Co unverd. 29, Verluste wie schon geschrieben 13,9. Hab die Messung mehrfach wiederholt durchschnitt waren dann diese Werte hier.
 
#7
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
22.605
Zustimmungen
535
IM Gerät kalibrierrtt????

Warum nicht mit Raumuft??

Welches Messgerät hast du??
 
#8

KölscheZange

Dabei seit
14.12.2008
Beiträge
35
Zustimmungen
0
Hi Testo 330, weil mir dies einmal ein KDler von Vaillant gesagt hatte da die messung so vollzogen werden soll, seit dem an hab och das immer so gemacht und auch noch nie probleme gehabt....

Hab die gleichen werte aber auch auf der normalen art und weise gehabt, da ich schon dachte meine Testo hätte ne macke.
 
#9
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
22.605
Zustimmungen
535
also die 171 ° können nicht stimmen. Welchen CO² Gehalt mist du da??

In der Stomungssicherung kalibrieren kann bedenklich sein. Der CO Wert kann falsch angezeigt werden. Bei den Früheren Geräten ( z.B. testo 342)wurde während des Kalibrierens die Verbrennungslufttemperatur gemessen. Jetzt hast du aber unten am Gerät einen eigenen Temperaturfühler dazu.

wo genau sitzt die Messstelle?
 
#10

KölscheZange

Dabei seit
14.12.2008
Beiträge
35
Zustimmungen
0
Ich hau mich gerade vor den Kopf...lach....ich hab an einer VCW 242 E gemessen und nicht an der 182. Werd morgen nochmal in den Wartungs Ordner gucken da haben wir den Ausdruck, hatte alle Werte mit Vaillant verglichen worauf dieser meinte dann wäre der Wärmetauscher ausgeglüht und daher würden diese hohen verluste zustande kommen, es seidem ich hätte Ihn nicht gespült und das hab ich.
 
#11
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
22.605
Zustimmungen
535
Sorry- aber ausgeglühter Wärmetauscher???? :wacko:

Ich habe bisher tausende Heizthermen gewartet.... sowas ist mir bisher noch nie untergekommen...

Noch nicht mal bei einem Gerät (Junkers 18-2) das aus U nkenntnis als Erdgasgerät mit Flüssiggas gelaufen ist.
CO Gehalt: Über 3000. Abgastemperatur knapp 300°

Ein nicht vollständig entlüfteter Wärmetauscher kann schon für eine etwas höhere Temperatur sorgen - aber 171° sind suspekt..
 
#12

KölscheZange

Dabei seit
14.12.2008
Beiträge
35
Zustimmungen
0
Kam mir doch auch spanisch vor, werd morgen mit die Werte raus schreiben, weil ich eben unsicher war hab ich bei Vaillant angerufen und mir wurde diese dann gesagt das es am WT liegen soll. Daher hab ich hier ja den Beitrag rein geschrieben.

Hab dieses Gerät schon sehr sehr oft gewartet aber dieses so nie vorgefunden bzw nachher gemessen.
 
Thema:

Vaillant VC 182-E

Vaillant VC 182-E - Ähnliche Themen

  • Vaillant atmotec classic - zu hoher Wasserdruck?

    Vaillant atmotec classic - zu hoher Wasserdruck?: Hallo liebes Forum, ich habe heute an meiner Gastherme Wasser nachgefüllt, da der Wasserdruck sich am unteren Rand des grünen Bereichs auf der...
  • Vaillant VC 196 E Problem - Stimmt die Diagnose?

    Vaillant VC 196 E Problem - Stimmt die Diagnose?: Hallo Leute, bin neu hier und zwar aus Anlass meiner Gastherme die in diesem Jahr 19 Jahre alt wird. Eingebaut unter dem Dach in einem Reihenhaus...
  • Vaillant Thermoblock atmoTEC VC 204 XEU HL kommt nicht mehr gas

    Vaillant Thermoblock atmoTEC VC 204 XEU HL kommt nicht mehr gas: Hallo, Ich mache eine Umschulung und in unsere Labor haben wir paar Gasthermen ,und jetzt ich habe Problem mit Vaillant Thermoblock atmoTEC VC 204...
  • Kleines Kästchen neben Vaillant Therme

    Kleines Kästchen neben Vaillant Therme: Hallo, in unserer Altbauwohnung ist eine Vaillant Gastherme verbaut. Neben der Therme ist ein kleines Kästchen mit a) einem Knopf und b) einem...
  • Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern

    Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern: Da nun wieder ein Jahr vorbei ist , feierte meine VC 196 3 20Kw seinen 18 . Geburtstag . Nach dem sie nun ein Jahr gut durchlief , merkte ich mal...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant atmotec classic - zu hoher Wasserdruck?

      Vaillant atmotec classic - zu hoher Wasserdruck?: Hallo liebes Forum, ich habe heute an meiner Gastherme Wasser nachgefüllt, da der Wasserdruck sich am unteren Rand des grünen Bereichs auf der...
    • Vaillant VC 196 E Problem - Stimmt die Diagnose?

      Vaillant VC 196 E Problem - Stimmt die Diagnose?: Hallo Leute, bin neu hier und zwar aus Anlass meiner Gastherme die in diesem Jahr 19 Jahre alt wird. Eingebaut unter dem Dach in einem Reihenhaus...
    • Vaillant Thermoblock atmoTEC VC 204 XEU HL kommt nicht mehr gas

      Vaillant Thermoblock atmoTEC VC 204 XEU HL kommt nicht mehr gas: Hallo, Ich mache eine Umschulung und in unsere Labor haben wir paar Gasthermen ,und jetzt ich habe Problem mit Vaillant Thermoblock atmoTEC VC 204...
    • Kleines Kästchen neben Vaillant Therme

      Kleines Kästchen neben Vaillant Therme: Hallo, in unserer Altbauwohnung ist eine Vaillant Gastherme verbaut. Neben der Therme ist ein kleines Kästchen mit a) einem Knopf und b) einem...
    • Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern

      Vaillant VC 196 e Brennerlaufzeit verlängern: Da nun wieder ein Jahr vorbei ist , feierte meine VC 196 3 20Kw seinen 18 . Geburtstag . Nach dem sie nun ein Jahr gut durchlief , merkte ich mal...
    Oben