Hallo,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Meine VC heizt nicht.
Eingegrenzt habe ich schon, dass das Vorrangumschaltventil nicht auf Heizung schaltet.
Die elektrische Ansteuerung zum VUV habe ich sicherheitshalber schon getrennt. Damit sollte das Ventil durch den Druck ja automatisch in die Heizstellung geschoben werden. Tut es aber nicht. Die Leitung bleibt kalt.
Nächster Verdacht:
Kapillarleitung zu. Also mal vom VUV abgezogen und es spritzt Wasser raus, also frei.
Folge:
Druck muss da sein, also VUV getauscht.
Staunen:
gleiches Fehlerbild
Die Pumpe ist auch OK, ich habe in der Zeit, bis das neue VUV geliefert wurde ein Klötzchen in das VUV eingebaut, damit das Ventil ca. 50/50 stand. Da wurde dann Warmwasser und Heizung warm. Es gibt auch nur die eine Pumpe in der Therme.
Die Pumpe hat auch erst kürzlich einen neuen Kondensator bekommen. Nach Siedegeräuschen habe ich festgestellt, das die nicht immer anlief. Mit neuem Kondensator ist die wieder richtig kräftig.
Nun bin ich echt ratlos.
Was kann ich hier nochprüfen?
viele Grüße
Joachim
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Meine VC heizt nicht.
Eingegrenzt habe ich schon, dass das Vorrangumschaltventil nicht auf Heizung schaltet.
Die elektrische Ansteuerung zum VUV habe ich sicherheitshalber schon getrennt. Damit sollte das Ventil durch den Druck ja automatisch in die Heizstellung geschoben werden. Tut es aber nicht. Die Leitung bleibt kalt.
Nächster Verdacht:
Kapillarleitung zu. Also mal vom VUV abgezogen und es spritzt Wasser raus, also frei.
Folge:
Druck muss da sein, also VUV getauscht.
Staunen:
gleiches Fehlerbild
Die Pumpe ist auch OK, ich habe in der Zeit, bis das neue VUV geliefert wurde ein Klötzchen in das VUV eingebaut, damit das Ventil ca. 50/50 stand. Da wurde dann Warmwasser und Heizung warm. Es gibt auch nur die eine Pumpe in der Therme.
Die Pumpe hat auch erst kürzlich einen neuen Kondensator bekommen. Nach Siedegeräuschen habe ich festgestellt, das die nicht immer anlief. Mit neuem Kondensator ist die wieder richtig kräftig.
Nun bin ich echt ratlos.
Was kann ich hier nochprüfen?
viele Grüße