marbuc
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.12.2020
- Beiträge
- 8
Hallo
ich glaube, ich bin hier ganz richtig
es geht um einen Vaillant Thermoblock VC 110 EU (eingerichtet für Erdgas) etwa von 1984
Es roch leicht verschmort im Treppenhaus, man konnte den Geruch aber nicht lokalisieren, weil überall und nicht unbedingt im Heizungskeller stärker oder schwächer.
Als es sich legte, wurde nicht weiter geforscht. Alles funktionierte.
Erst am Folgetag fiel die Heizung am Nachmittag aus
Ich stellte dann schnell fest, dass das Relais K2 der Hauptplatine (130273 04) kontaktseitig einen totalen Abbrand hatte, der selbst die Platine durchbrannte und wohl im Anschluss die Glasfeinsicherung F1 oder F2 durchbrennen lies. Eventuell , weil die Isolierung einer der beiden Leitungen der Störlampe (230V) durch den Brand wegbruzelte und am Blechgehäuse kontaktete.
Ich vermute schwache Schließkraft oder auf jeden Fall ein wegschweißen der Kontakte als Ursache (Erfahrungen hier oder Meinungen dazu?)
Selbst wenn ich grade ein passendes 12V Relais zur Hand gehabt hätte, hätte ich die Platine nur mit neuen Lötbrücken und Bastelei richten können. Mache ich aber an einer Gastherme nicht.
Also überholte Ersatzplatine bei Heiz24 bestellt und man musste doch nach sofortiger PayPal Zahlung noch 5 Werktage warten, bis die Platine endlich in den Versand ging. Etwas unschön am Rande bemerkt. DHL hatte dann innerhalb eines Tages geliefert (Respekt)
Mit der neuen Platine lässt sich die Heizung aber nur im Schornsteinfegermodus betreiben. Gas strömt, Zündung kommt sowie die Umwälzpumpe und Gas wird hochgefahren. Alles soweit in Ordnung. Gelbe und grüne LED an
Im Normalmodus tut sich nichts. Ich habe folgend das Raumthermostat an den Klemmen 3-4 abgeschlossen und eine Brücke gesetzt, aber keine Veränderung.
Ich vermute das eventuell die Platine des Elektrischen Reglers(252958) oder die des Feuerungsautomates (100515) durch den Kurzschluss einen Schaden erlitten hat. Allerdings habe ich sämtliche Bauteile auf allen Platinen durchgemessen (bis auf einige SMD Teile auf der Elektronik)
Auffällig war nur, dass das Relais K2 der Feuerungsautomatenplatine nicht bei 24 anzieht, sondern erst bei gut 30 Volt. Im Gegensatz zu den anderen Relais dort. Leider ist es nicht näher bezeichnet. (ok. das wird nicht durch den Kurzschluss beschädigt worden sein, dennoch seltsam)
Nun habe ich paar Fragen, die mich umtreiben
Der elektronische Regler wird mit verschiedenen Nummernangeboten, trotz fast gleichen Layouts. Auch mit der gleichen Nummer und abweichenden Platinenlayout zumindest auf dem SMS Panel.
Sind das nachfolgende Platinen und kompatibel?
Die Platine des Feuerungsautomaten ist derart simpel, das ich da einen Fehler ausschließen kann (bis auf die Sache mit diesem K2 was erst bei 30Volt...)
Gibt es zu diesem Problem Erfahrungen zur Problemlösung oder andere Infos, die mir helfen können?
Gerne wüsste ich das Zusammenspiel der beiden Zusatzplatinen. Mir fehlen die elektrischen Unterlagen. Da ja die Zündspule, das Magnetventil für Gas, die Pumpe im Schornsteinfegermodus läuft und anscheinend der Schalter dafür auch zur Elektronik verläuft, scheint mir da der Wurm drin zu sein.
Aber einfach nur tauschen? Ich würde gerne mehr erfahren
Was meint Ihr?
Gruß Martin
ich glaube, ich bin hier ganz richtig
es geht um einen Vaillant Thermoblock VC 110 EU (eingerichtet für Erdgas) etwa von 1984
Es roch leicht verschmort im Treppenhaus, man konnte den Geruch aber nicht lokalisieren, weil überall und nicht unbedingt im Heizungskeller stärker oder schwächer.
Als es sich legte, wurde nicht weiter geforscht. Alles funktionierte.
Erst am Folgetag fiel die Heizung am Nachmittag aus
Ich stellte dann schnell fest, dass das Relais K2 der Hauptplatine (130273 04) kontaktseitig einen totalen Abbrand hatte, der selbst die Platine durchbrannte und wohl im Anschluss die Glasfeinsicherung F1 oder F2 durchbrennen lies. Eventuell , weil die Isolierung einer der beiden Leitungen der Störlampe (230V) durch den Brand wegbruzelte und am Blechgehäuse kontaktete.
Ich vermute schwache Schließkraft oder auf jeden Fall ein wegschweißen der Kontakte als Ursache (Erfahrungen hier oder Meinungen dazu?)
Selbst wenn ich grade ein passendes 12V Relais zur Hand gehabt hätte, hätte ich die Platine nur mit neuen Lötbrücken und Bastelei richten können. Mache ich aber an einer Gastherme nicht.
Also überholte Ersatzplatine bei Heiz24 bestellt und man musste doch nach sofortiger PayPal Zahlung noch 5 Werktage warten, bis die Platine endlich in den Versand ging. Etwas unschön am Rande bemerkt. DHL hatte dann innerhalb eines Tages geliefert (Respekt)
Mit der neuen Platine lässt sich die Heizung aber nur im Schornsteinfegermodus betreiben. Gas strömt, Zündung kommt sowie die Umwälzpumpe und Gas wird hochgefahren. Alles soweit in Ordnung. Gelbe und grüne LED an
Im Normalmodus tut sich nichts. Ich habe folgend das Raumthermostat an den Klemmen 3-4 abgeschlossen und eine Brücke gesetzt, aber keine Veränderung.
Ich vermute das eventuell die Platine des Elektrischen Reglers(252958) oder die des Feuerungsautomates (100515) durch den Kurzschluss einen Schaden erlitten hat. Allerdings habe ich sämtliche Bauteile auf allen Platinen durchgemessen (bis auf einige SMD Teile auf der Elektronik)
Auffällig war nur, dass das Relais K2 der Feuerungsautomatenplatine nicht bei 24 anzieht, sondern erst bei gut 30 Volt. Im Gegensatz zu den anderen Relais dort. Leider ist es nicht näher bezeichnet. (ok. das wird nicht durch den Kurzschluss beschädigt worden sein, dennoch seltsam)
Nun habe ich paar Fragen, die mich umtreiben
Der elektronische Regler wird mit verschiedenen Nummernangeboten, trotz fast gleichen Layouts. Auch mit der gleichen Nummer und abweichenden Platinenlayout zumindest auf dem SMS Panel.
Sind das nachfolgende Platinen und kompatibel?
Die Platine des Feuerungsautomaten ist derart simpel, das ich da einen Fehler ausschließen kann (bis auf die Sache mit diesem K2 was erst bei 30Volt...)
Gibt es zu diesem Problem Erfahrungen zur Problemlösung oder andere Infos, die mir helfen können?
Gerne wüsste ich das Zusammenspiel der beiden Zusatzplatinen. Mir fehlen die elektrischen Unterlagen. Da ja die Zündspule, das Magnetventil für Gas, die Pumpe im Schornsteinfegermodus läuft und anscheinend der Schalter dafür auch zur Elektronik verläuft, scheint mir da der Wurm drin zu sein.
Aber einfach nur tauschen? Ich würde gerne mehr erfahren
Was meint Ihr?
Gruß Martin