in meiner Wohnung ist eine relativ betagte Gastherme Vaillant VC 110 EU, Baujahr 96 und 4 Heizkörper verbaut, die jedoch sehr zuverlässig funktioniert.
Bis vor kurzem wurde diese über den Raumtemperaturregler VRT-QZA geregelt, welcher auf der Platine auf 2-Punkt eingestellt war. Die Einstellung Analog führte leider dazu, dass der Sollwert nie erreicht wurde und die Aufheizzeit extrem lange dauerte. Es sind nur die Heizkörper angeschlossen, kein WW-Speicher, ist auch keine Kombitherme für WW.
Nun habe ich mir ein Tado Smart Thermostat (verkabelt) gegönnt, da die Möglichkeit der flexiblen Ansteuerung für uns einen großen Mehrwert bietet.
Nun folgendes Problem:
Das Tado Termostat ist aktuell an der analogen Schnittstelle 7-8-9, Kofiguration "Vaillant Analog -> A07" angeschlossen. Das funktioniert auch einigermaßen. Mir ist jedoch aufgefallen, dass nun die Leistung des Brenners nicht rechtzeitig, kurz vor erreichen der Soll-VT, runtergedrosselt wird, wie es beim 2-Punkt Betrieb bzw. ohne Raumtemperaturregler der Fall ist. Sie fängt gerade an die Leistung des Brenners zu reduzieren, eine Sekunde darauf wird das Magnetventil der Gaszufuhr geschlossen, vermutlich weil die VT dann schon leicht überschritten wurde (Heizkörperventile alle voll offen). Der Rücklauf ist dann noch kalt und die Heizkörper nur im oberen Bereich heiß. Rücklaufventile der Heizkörper sind übrigens auch offen.
Nach der 5 Minütigen Brennersperrzeit geht das Spiel von vorne los bis die Heizkörper irgendwann durchgängig warm sind.
Im 2-Punkt Betrieb läuft die Therme deutlich länger, heizt erstmal vollgas, reduziert kurz vor erreichen der VT die Brennerleistung und hält mit schwacher Flamme konstant die VT bis alle Heizkörper komplett warm sind, das erscheint mir wirtschaftlicher und besser für die Lebensdauer als das Takten im Analogbetrieb.
Daher wollte ich das Tado Termostat als 230V Relais an den Klemmen 3 und 4 betreiben und die Vorlauftemperatur dann selbst am Einstellrad der Therme einstellen.
Fragen:
1) Anschlüsse an 7-8-9 entfernt, Brücke zwischen 3-4 entfernt: sollte ja eigentlich dazu führen, dass die Therme gar nicht mehr taktet. Tut sie aber im Intervall der Brennersperrzeit immer wieder, d. h. egal ob die Verbindung zwischen 3 und 4 hergestellt ist oder nicht, die Therme verhält sich gleich und heizt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Beim Raumthermostaten VRT-Q welcher nach dem gleichen Relais-Prinzip arbeiten sollte, werden ebenfalls die Anschlüsse 1 (N) und 2 (Phase) angeschlossen. Habe ich etwas falsch angeschlossen? Der Tado hat als Relais die üblichen Anschlüsse "COM", "NO", "NC".
COM an 3 und NO an 4, Konfiguration "R01" dachte ich.
2) Hat jemand eine Idee warum die Brennerleistung im Analogbetrieb an 7-8-9 nicht rechtzeitig vor erreichen der Vorlauftemperatur reduziert wird? Könnte es daran liegen, dass die Gaszufuhr bei der Inbetriebnahme zu hoch eingestellt wurde? Im 2-Punkt Betrieb heizt die Therme auf Stufe 7 bis ca. 80°C VT hoch, ist das nicht etwas zu viel? Therme kann von 1-9.
Ich habe von dieser Verhaltensweise auch schon in anderen Forenbeiträgen gelesen, es scheint nicht nur bei mir so zu sein... :-(, daher hoffe ich, dass zumindest der Relais Betrieb realisierbar ist.
Laut Inbetriebnahmeprotokoll wurde die Therme damals auf 10,5KW eingestellt, wobei Sie von ca. 5 - 10KW modulieren kann.
Ich habe mal sämtliche Anleitungen, Schaltpläne, Foto von der Anschlussleiste hochgeladen.
Bitte keine Kommentare, wie "die ist zu alt -> austauschen!" und es ist eine Eigentumswohnung.
Vorab vielen Dank und VG.
in meiner Wohnung ist eine relativ betagte Gastherme Vaillant VC 110 EU, Baujahr 96 und 4 Heizkörper verbaut, die jedoch sehr zuverlässig funktioniert.
Bis vor kurzem wurde diese über den Raumtemperaturregler VRT-QZA geregelt, welcher auf der Platine auf 2-Punkt eingestellt war. Die Einstellung Analog führte leider dazu, dass der Sollwert nie erreicht wurde und die Aufheizzeit extrem lange dauerte. Es sind nur die Heizkörper angeschlossen, kein WW-Speicher, ist auch keine Kombitherme für WW.
Nun habe ich mir ein Tado Smart Thermostat (verkabelt) gegönnt, da die Möglichkeit der flexiblen Ansteuerung für uns einen großen Mehrwert bietet.
Nun folgendes Problem:
Das Tado Termostat ist aktuell an der analogen Schnittstelle 7-8-9, Kofiguration "Vaillant Analog -> A07" angeschlossen. Das funktioniert auch einigermaßen. Mir ist jedoch aufgefallen, dass nun die Leistung des Brenners nicht rechtzeitig, kurz vor erreichen der Soll-VT, runtergedrosselt wird, wie es beim 2-Punkt Betrieb bzw. ohne Raumtemperaturregler der Fall ist. Sie fängt gerade an die Leistung des Brenners zu reduzieren, eine Sekunde darauf wird das Magnetventil der Gaszufuhr geschlossen, vermutlich weil die VT dann schon leicht überschritten wurde (Heizkörperventile alle voll offen). Der Rücklauf ist dann noch kalt und die Heizkörper nur im oberen Bereich heiß. Rücklaufventile der Heizkörper sind übrigens auch offen.
Nach der 5 Minütigen Brennersperrzeit geht das Spiel von vorne los bis die Heizkörper irgendwann durchgängig warm sind.
Im 2-Punkt Betrieb läuft die Therme deutlich länger, heizt erstmal vollgas, reduziert kurz vor erreichen der VT die Brennerleistung und hält mit schwacher Flamme konstant die VT bis alle Heizkörper komplett warm sind, das erscheint mir wirtschaftlicher und besser für die Lebensdauer als das Takten im Analogbetrieb.
Daher wollte ich das Tado Termostat als 230V Relais an den Klemmen 3 und 4 betreiben und die Vorlauftemperatur dann selbst am Einstellrad der Therme einstellen.
Fragen:
1) Anschlüsse an 7-8-9 entfernt, Brücke zwischen 3-4 entfernt: sollte ja eigentlich dazu führen, dass die Therme gar nicht mehr taktet. Tut sie aber im Intervall der Brennersperrzeit immer wieder, d. h. egal ob die Verbindung zwischen 3 und 4 hergestellt ist oder nicht, die Therme verhält sich gleich und heizt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Beim Raumthermostaten VRT-Q welcher nach dem gleichen Relais-Prinzip arbeiten sollte, werden ebenfalls die Anschlüsse 1 (N) und 2 (Phase) angeschlossen. Habe ich etwas falsch angeschlossen? Der Tado hat als Relais die üblichen Anschlüsse "COM", "NO", "NC".
COM an 3 und NO an 4, Konfiguration "R01" dachte ich.
2) Hat jemand eine Idee warum die Brennerleistung im Analogbetrieb an 7-8-9 nicht rechtzeitig vor erreichen der Vorlauftemperatur reduziert wird? Könnte es daran liegen, dass die Gaszufuhr bei der Inbetriebnahme zu hoch eingestellt wurde? Im 2-Punkt Betrieb heizt die Therme auf Stufe 7 bis ca. 80°C VT hoch, ist das nicht etwas zu viel? Therme kann von 1-9.
Ich habe von dieser Verhaltensweise auch schon in anderen Forenbeiträgen gelesen, es scheint nicht nur bei mir so zu sein... :-(, daher hoffe ich, dass zumindest der Relais Betrieb realisierbar ist.
Laut Inbetriebnahmeprotokoll wurde die Therme damals auf 10,5KW eingestellt, wobei Sie von ca. 5 - 10KW modulieren kann.
Ich habe mal sämtliche Anleitungen, Schaltpläne, Foto von der Anschlussleiste hochgeladen.
Bitte keine Kommentare, wie "die ist zu alt -> austauschen!" und es ist eine Eigentumswohnung.
Vorab vielen Dank und VG.