Hallo,
ich habe ein Problem mit unserem Thermoblock und vielleicht bin ich nicht der einzige.
In unregelmäßigen Abständen liefert er den Fehler A02. Dies wird im Handbuch mit defekten NTCs in Vor- oder Rücklauf oder mit einer defekten Leiterplatte angegeben.
Die Werte der NTCs habe ich mit den Werten neuer NTCs bei mehreren Temperaturen verglichen. Die müssten passen. Die Platine kann ich schlecht überprüfen.
Der Fehler scheint immer dann aufzutreten, wenn die Therme auf Warmwasserbetrieb umschaltet. In diesem Fall heizt sie unheimlich stark auf und man hört Siedegeräusche in der Therme. Dieser Prozess dauert ca. 30 s an. Dann geht die Therme manchmal in moderates aufheizen des Boilers über und manchmal springt scheinbar der STB an und schaltet alles ab. Wenn man Reset drückt oder die Spannung der Anlage kurz wegnimmt, geht es danach wieder.
Es scheint als kann das Wasser nicht schnell genug abtransportiert werden. Die Pumpen drehen aber alle. Die Leitung zum Boiler wird auch heiß, sobald die Therme im Warmwasserbetrieb ist.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp für mich? Der Fachmann hat leider auch keine Ahnung mehr und möchte die ganze Therme austauschen.
Danke und viele Grüße
ich habe ein Problem mit unserem Thermoblock und vielleicht bin ich nicht der einzige.
In unregelmäßigen Abständen liefert er den Fehler A02. Dies wird im Handbuch mit defekten NTCs in Vor- oder Rücklauf oder mit einer defekten Leiterplatte angegeben.
Die Werte der NTCs habe ich mit den Werten neuer NTCs bei mehreren Temperaturen verglichen. Die müssten passen. Die Platine kann ich schlecht überprüfen.
Der Fehler scheint immer dann aufzutreten, wenn die Therme auf Warmwasserbetrieb umschaltet. In diesem Fall heizt sie unheimlich stark auf und man hört Siedegeräusche in der Therme. Dieser Prozess dauert ca. 30 s an. Dann geht die Therme manchmal in moderates aufheizen des Boilers über und manchmal springt scheinbar der STB an und schaltet alles ab. Wenn man Reset drückt oder die Spannung der Anlage kurz wegnimmt, geht es danach wieder.
Es scheint als kann das Wasser nicht schnell genug abtransportiert werden. Die Pumpen drehen aber alle. Die Leitung zum Boiler wird auch heiß, sobald die Therme im Warmwasserbetrieb ist.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp für mich? Der Fachmann hat leider auch keine Ahnung mehr und möchte die ganze Therme austauschen.
Danke und viele Grüße