Vaillant Thermoblock VC 240 XEU

Diskutiere Vaillant Thermoblock VC 240 XEU im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, habe folgendes Problem bei Vaillant Thermoblock VC 240 XEU: Bei der Erhitzung von sowohl Warmwasser (300l-Speicher) als auch...

hai3279

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2010
Beiträge
4
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem bei Vaillant Thermoblock VC 240 XEU:

Bei der Erhitzung von sowohl Warmwasser (300l-Speicher) als auch Heizwasser steigt die Temparatur im Wärmetauscher über 100 Grad, was zur Folge hat, dass das Sicherheitsventil rechts neben dem Wärmetauscher (kleiner schwarzer Kasten mit zentraler Drucktaste) auslöst.
Dies ist so, seit der Bezirkskaminfegermeister (was für ein Wort...) seine jährlichen Messungen gemacht hat.
"Kaminfeger-Schalter" wird/wurde benutzt und verhindert das Abschalten des Betriebs - steht jetzt natürlich wieder auf OFF!
Aufgfallen ist mir, das nach seinem Besuch das Sicherheitsventil ausgelöst hatte - ich dachte na gut, hat er zu lange gebraucht, um zu messen - das war's aber leider nicht.

Umschaltverhalten des Dreiwegeventils (Heiz- / Warmwasseraufbereitung) ist OK.

Kann er vielleicht irgendein Sensor gekillt haben (ich meine mechanisch, weil er ja am Gerät rum hantiert hat)? Vielleicht der auf den Bildern
Regel-Elektronik könnte es natürlich auch sein; kenne mich damit eigentlich ganz gut aus - aber ohne Schaltplan...

Bilder:
Das Kabel ist besteht aus 2 Teilstücken (mit Widerstanden dazwischen - Original von Vaillant!) (2 Kabel in Kaskade (= 2x Widerstand)
Hatte mir das gesteren angesehen und die Quetschverbinder abgezogen - unter der Tülle waren/sind die Verbinder verrostet. Habe eins der beiden Widerstandskabel weggelassen und die Verbindungen blank 'gemacht' - Therme heizt trotzdem ohne zu stoppen auf 100° und mehr hoch.
Kann ich mit einem (externen) Widerstand (z.B. Poti) die Vorlauftemperatur simulieren?

Bin dankbar für jede Information und/oder Hilfe

LG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.368
Daß ein Vorlauf NTC mal stirbt , kann schon mal vorkommen.
Daß der Kaminkehrer ihn getötet hat , ist eher unwarscheinlich.

Wie bereits erklärt, sollte de Widerstandswert bei unterschiedlichen Temperaturen gemessen werden.
Poste bitte die Ergebnisse.
 

hai3279

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2010
Beiträge
4
Der Widerstand NTC gegen Masse beträgt bei ca. 45°C 1KOhm, mehr Werte messe ich gleich noch.
 

hai3279

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2010
Beiträge
4
Problem (vielleicht) gelöst

hier die Widerstandswerte Vorlauf-NTC:
75°C 435 Ohm
70°C 493 Ohm
55°C 789 Ohm
45°C 1000 Ohm

sieht meiner Meinung nach gut aus :thumbup:
habe mir jetzt die zwei Widerstandsbrücken angeschaut und gemessen:
Nr.1: 56 Ohm
Nr.2: unendlich (also defekt/unterbrochen)
nach 'Zerlegen' von Nr.2: Widerstand zerbröselt => das scheint die Ursache zu sein.
Elektronik 'denkt', dass es im Kreislauf noch (zu) kalt ist und heizt munter drauf los.
Habe das Innenleben von Nr.2 mit einem neuen 56 Ohm Widerstand versorgt.
Beide wieder drauf gesteckt und Therme angeschaltet.
Habe mal den Vorlauftemperaturregler im Betrieb von 7 auf 2 gedreht
- Therme ging aus wie erwartet.
- Regler zurück auf 7
- nach ca. 3 Min. sprang sie wieder an
So ist's, denke ich, wieder alles OK
Ich beobachte jetzt noch wie weit die Temperatur maximal hoch geht.
Werde das dann posten.

2 Fragen habe ich aber noch:
1. Warum haben die von Vaillant die 2 extra Widerstände (= insgesamt 112 Ohm dazu) beim NTC eingebaut?
2. Was kann ich mit dem Poti hinter der Schraube (siehe Bilder - dort ist die Schraube schon rausgedreht) einstellen?

Liebe Dank noch mal an Hausdoc - hat mich auf das wesentliche gebracht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.368
Frage 1 kann ich jetzt nicht spontan beantworten.

Frage 2 : Einstellung der Heizleistung.
 

hai3279

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2010
Beiträge
4
Problem tatsächlich gelöst

Hallo zusammen (vor allem Hausdoc :thumbup: )
es lag in der Tat an diesem defekten 56 Ohm Widerstand.
Die Therme läuft wieder einwandfrei!

Zu Frage 1:
Die zwei Widerstände gaukeln doch der Elektronik 112 Ohm mehr vor; diese muss also 'denken', dass die aktuelle Vorlauftemperatur um ca. 5° C niedriger liegt (grob gerundet entsprechen nach meiner geposteten Tabelle 20 Ohm 1°C, 100 Ohm demnach 5°C und je höher der Widerstand desto kälter das Wasser).
Daraus folgt (für mich als Laie), dass diese Widerstände dem Zweck dienen, die maximale Vorlauftemperatur (in meinem Fall um 5°C) anzuheben. Kann das sein?

Zu Frage 2:
Einstellung der Heizleistung; wie muss ich das verstehen; vielleicht so, dass die Leistungsabgabe des Brenners/Zeit erhöht oder erniedrigt wird. Oder könnte es sein, dass die Verzögerungszeit (bis der Brenner wieder einschalten darf) damit eingestellt wird?
Ich dacht die Heizleistung hängt massgeblich von der Vorlauftemperatur ab (wird ja durch die Intensität des Brenners gesteuert) - je höher diese ist desto wärmer werden dir Heizkörper.

Nochmals vielen Dank an Hausdoc!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.368
Antwort 1 : Die beiden Widerstände dienen verm. der Strombegrenzung. Was genau die Ursache ist, kann ich derzeit nicht sicher sagen.


Antwort 2: Die Heizleistung stellt man nach dem Wärmebedarf ein. Du solltest diese Einstellung nicht verändern.
 
Thema:

Vaillant Thermoblock VC 240 XEU

Vaillant Thermoblock VC 240 XEU - Ähnliche Themen

  • Vaillant-Thermoblock-Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL

    Vaillant-Thermoblock-Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL: Hallo, meine Vaillant-Heizung macht sehr laute Geräusche(tack,tack,tack......)beim Aufheizen,ab einer Temperatur über 50 Grad,Heizung auf...
  • Vaillant thermoblock klassik turbo vc195e-c hl/p

    Vaillant thermoblock klassik turbo vc195e-c hl/p: Hallo, mein thermoblock zeigt nur den Fehler f,22 Lässt sich nicht entstören und den Fehler auch nicht löschen, macht gar kein zucker mehr...
  • Vaillant Thermoblock VC112 E will nicht mehr starten

    Vaillant Thermoblock VC112 E will nicht mehr starten: Moin zusammen! Hab ein kleines Problem und hoffe jemand hat hier ein gescheiten Tipp für mich 😬 Ich hab in meinem kleinen unbewohnten...
  • Vaillant Thermoblock VCW 182 E noch zu retten? Erst kein Warmwasser, dann Heulen, jetzt keine Flamme und Dröhnen

    Vaillant Thermoblock VCW 182 E noch zu retten? Erst kein Warmwasser, dann Heulen, jetzt keine Flamme und Dröhnen: Hallo, meine Kombi-Gastherme VCW 182 E von 1984 hatte seit einem Jahr schon kein richtig warmes Wasser mehr geliefert, lief den letzten Winter...
  • Vaillant Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL vibriert stark

    Vaillant Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL vibriert stark: Hallo, ich habe in meiner Mietwohnung eine Gastherme der Firma Vaillant: Genaue Bezeichnung: Vaillant Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C...
  • Ähnliche Themen

    Oben