Betrieb liegt bei durchgehend 140 Watt.
Momentanverbrauch anzeigt.
Was denn nun? Momentan oder Tagesverbrauch? Mit dem Hauptzähler wirst du das nicht ermitteln können.
Die Heizung hat abhängig von ihrer Arbeitsweise, einen Stromverbrauch von 10 bis ca. 150 Watt Momentanverbrauch. In den einzelnen Monaten ist das dann auch nicht zu vergleichen, als Jahreswert können das dann ca. 170 kWh sein, was wider abhängig von den Einstellungen ist, besonders von der Einstellung der Pumpe und auch von der Art der Verbauten Pumpe und deren Einstellung. Im Extremfall können das dann auch 250-300 kWh im Jahr sein. Besonders Heizungen die durch schließen von Heizkörperventilen über einen längeren Zeitraum "abgewürgt" werden, weisen diesen hohen Stromverbrauch auf.
Bei deiner Heizung erfolgt die Steuerung der Pumpe durch die Heizung und die Einstellung an der Pumpe selbst. Wenn du dann auch eine Zirkulationspumpe zusätzlich für das Warmwasser hast, kommt der Verbrauch noch dazu und ist dann auch wieder abhängig von den Einstellungen.
Den Stromverbrauch der Heizung kannst du demzufolge nur als Jahreswert ermitteln, dazu benötigst du einen kleinen separaten Zähler, der nur den Verbrauch der Heizung erfasst. (passt auf die Hutschiene im Sicherungsschrank und kostet ca. 20€)
Als Richtwert hier der Verbrauch einer baugleichen Heizung die 160m² beheizt und für 2 Personen Warmwasser bereitstellt. Dabei bleibt immer das Nutzerverhalten unberücksichtigt, also Vorsicht mit Vergleichen.
Angaben in kWh
Jan = 25,8
Feb = 22,4
März = 13,1
April = 12,4
Mai = 8,8
Juni = 8,6
Juli = 8,6
Aug. = 8,7
Sept. = 8,9
Okt. = 13,8
Nov. = 20,7
Dez. 25,7
.....durchgehend 140 Watt bei dir, dann läuft die Pumpe ständig!