vaillant thermoblock klassik turbo vc 195 e c hl p

Diskutiere vaillant thermoblock klassik turbo vc 195 e c hl p im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich bin neu hier im Forum. Ich habe einen Vaillant Thermoblock Klassik Turbo vc 195 e c hl/p Baujahr 1998 mit einer VRC VC-Schaltung. Die...

BuBi

Threadstarter
Mitglied seit
19.09.2014
Beiträge
2
Hallo ich bin neu hier im Forum.

Ich habe einen Vaillant Thermoblock Klassik Turbo vc 195 e c hl/p Baujahr 1998 mit einer VRC VC-Schaltung.
Die Heizung (Heizkörperbetrieb und Warmwasser) läuft im Schaltuhrbetrieb nach Werkseinstellung, d.h. von 6.00 bis 22.00 Uhr.
Seit drei Tagen tritt folgendes Problem auf: in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr läuft die Heizung tadellos. In der Zeit dazwischen passiert folgendes:
die Anzeigetemperatur für den Heizkreislauf steht bei 30°C. Daraufhin zündet der Brenner, die Temperatur steigt auf ca. 38 °C und der Brenner geht wieder aus (das dauert insgesamt nur ein paar Sekunden). Sobald die Temperatur dann wieder auf 30°C gefallen ist, startet der Brenner wieder, heizt auf usw. Das ganze vollzieht sich ungefähr im 2-Minuten-Takt.
Sobald die Uhr auf 6.00 Uhr umspringt, läuft alles wieder völlig normal und korrekt. Ich habe am VRC VC schon mehrmals auf Werkseinstellung zurückgesetzt, leider ohne Erfolg. Umgehen lässt sich das Problem nur, wenn ich über Nacht den Heizkörperbetrieb ganz abschalte; dann ist die Heizung nachts "ruhig".

Was kann der Fehler sein?
 

BuBi

Threadstarter
Mitglied seit
19.09.2014
Beiträge
2
Ich habe bereits eine neue vrc vc Einheit einbauen lassen, das Problem besteht aber weiterhin. Oder ist der Regler etwas anderes als die vrc vc Einheit?
 

Heiztechnik Simon

Fachmann
Mitglied seit
02.09.2014
Beiträge
62
Eigentlich meinte ich eh die VRC VC Einheit, aber wenn dann das selbe Problem noch immer bsteht würde ich auf die Geräte Elektronik tippen.
War der VRC VC Ersatz wirklich neu oder auch ein gebrauchtteil?

Am Besten wäre es mal den Regler weghängen das Gerät eine gewisse Zeit nur mit der Brücke 3-4 betreiben und dann schauen wie es sich verhält.
Wenn dann das selbe Problem noch immer besteht, liegt es sicher an der Geräteelektronik.

lg
 
Thema:

vaillant thermoblock klassik turbo vc 195 e c hl p

vaillant thermoblock klassik turbo vc 195 e c hl p - Ähnliche Themen

  • Vaillant-Thermoblock-Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL

    Vaillant-Thermoblock-Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL: Hallo, meine Vaillant-Heizung macht sehr laute Geräusche(tack,tack,tack......)beim Aufheizen,ab einer Temperatur über 50 Grad,Heizung auf...
  • Vaillant thermoblock klassik turbo vc195e-c hl/p

    Vaillant thermoblock klassik turbo vc195e-c hl/p: Hallo, mein thermoblock zeigt nur den Fehler f,22 Lässt sich nicht entstören und den Fehler auch nicht löschen, macht gar kein zucker mehr...
  • Vaillant Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL vibriert stark

    Vaillant Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL vibriert stark: Hallo, ich habe in meiner Mietwohnung eine Gastherme der Firma Vaillant: Genaue Bezeichnung: Vaillant Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C...
  • Vaillant Thermoblock Klassik Turbo VC 195 E-C Hl/P

    Vaillant Thermoblock Klassik Turbo VC 195 E-C Hl/P: Zeigt kein Display .Acht kein Mucks,was könnte es sein ? H Wer kann eventuell Reparatur in 04683 ausführen?
  • Steuerung Vaillant Thermoblock Klassik VC 195

    Steuerung Vaillant Thermoblock Klassik VC 195: Hallo, die Steuerung meiner Heizung Vaillant Thermoblock Klassik VC 195 E-C HL/P ist defekt. Passt hier die Steuereinheit der Klassik VCW 195 E-C...
  • Ähnliche Themen

    Oben