hallo alle zusammen



hab da mal eine frage

ist es normal das die solaranlage auf ein druck von 6 bar kommt und dann offnet sich ein ventil und da kommt die flüssigkeit raus

wenn ja wieso ?

und was kann ich tun um dies zu vermeiden ??
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
35.712
Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss überprüft werden. In der Regel wird da 2,5 - 3 bar eingestellt. Das Sicherheitsventil arbeitet augenscheinlich korrekt.

Der Anlagendruck beträgt anschließend jenen Vordruck des Gefäßes + 1 bar. Also 3,5 - 4 bar.
Unter 2,5 bar besteht die Gefahr, daß die Kollektoren kochen.

Wie alt ist die Anlage???
Welchen Frostschutzanteil hast du???
 

carly256

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
16
hallo

sorry das ich erst jetzt schreibe

die anlage ist ca ein halbes jahr alt :S

frostschutzanteil weiss ick leider nicht ?(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
35.712
Dann ist das ein Gewährleistungsfall.

Laß das ordnungsgemäß reparieren/ in Betrieb nehmen.

Anlagendruck im Glykolkreis min 2,5 bar.
Glykolfüllung mit Polypropylenglycol , Frostschutz min - 25°
 

carly256

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
16
danke dir :thumbup: :thumbup:
 
Thema:

vaillant therme plus solaranlage von cosmus

vaillant therme plus solaranlage von cosmus - Ähnliche Themen

  • Probleme mit neuer Vaillant Atmotec plus Therme - Druckverlust und laute Geräusche

    Probleme mit neuer Vaillant Atmotec plus Therme - Druckverlust und laute Geräusche: Sorry, bei dem vorherigen Post hat der Anfang hat gefehlt - irgendwie konnte ich es nicht bearbeiten Hallo, ich habe im April 23 eine neue...
  • Vaillant Internetmodul sensoNET VR 921 an Aro Therm plus VWL 105/6 anschliessen

    Vaillant Internetmodul sensoNET VR 921 an Aro Therm plus VWL 105/6 anschliessen: Ich habe mir noch ein Internetmodul zusätzlich gekauft. Hat jemand einen Tipp wie man dies mit der VWL 105 WP verbunden bekommt ^^
  • Vaillant therme atmo tec plus und raumthermostT mit calormatic 350 mit Tado ausgestatt

    Vaillant therme atmo tec plus und raumthermostT mit calormatic 350 mit Tado ausgestatt: Hallo habe meine Heizung mit tado ausgestattet sprich ein smartes verkabeltes wandthermostat und smarte heizkörperventile in jedem Raum .. Wie...
  • Vaillant Therme Atmo tec plus und raumthermosstat calorMatic 350

    Vaillant Therme Atmo tec plus und raumthermosstat calorMatic 350: Hallo habe eine Frage habe eine neue Therme bekommen und ein Raumthermostat in meiner Mietwohnung 109qm , Erdgeschoss,Altbau bekommen . Die Firma...
  • Vaillant ecoTEC plus VC 266 mit VRC 9642 und VR 36 - Zuschaltung Therme bei Ausfall externer Wärmequelle

    Vaillant ecoTEC plus VC 266 mit VRC 9642 und VR 36 - Zuschaltung Therme bei Ausfall externer Wärmequelle: Hallo zusammen, um beim Ausfall meiner zusätzlichen Wärmequelle (Nahwärmenetz) den Brenner meiner Gastherme Vaillant ecoTEC plus VC 266...
  • Ähnliche Themen

    Oben