Hallo,
bin endlich dazu gekommen den 470er per E-Bus im Wohnraum anzubringen.
Zitat
Ist mit dem 470er Regler Witterungsgeführte
UND Raumtemperaturabhängige Regelung möglich ?
Das ist vom Grundsatz her bei keiner Regelung möglich. ( Im Sinne von gleichberechtigter Führungsgröße)
Im konkreten Fall:
Wenn der Regler im Gerät motiert ist, regelt die Anlage außentemperaturgeführt
Wenn der Regler im Wohnraum montiert ist, recgelt die Anlage raumtemperaturgeführt
Scheint in diesem Fall wohl nicht ganz zu stimmen!
Folgende Messung:
habe bei einer Soll- und Ist-Temperatur gleichstand (21,5°C) die Vorlauftemp. war bei 5°C Außentemp. 29°C
Nachdem die Außentemp. auf 4°C gesunken ist, stieg die Vorlauftemp. auf 30°C. Als ich denn die Solltemp.
auf 22,5°C stellte, wurde eine Vorlauftemp. von 31°C eingestellt.
Es ist tatsächlich so: Raum- und Witterungsgeführt bei Einstellung "Raumaufschaltung = Aufschaltung", also zusätzliche Parallelverschiebung durch Raumtemperatur.
--------------------
Wenn ich "Raumaufschaltung = Thermostat" wähle, soll der Heizkreis lt. Fachhandwerker Installationsanleitung solange abgeschaltet sein,
bis die Raumtemperatur 2°C unter der eingestellten Raumsolltemp. sinkt. D.h. Ich müsste warten, bis bei eingestellten 21,5°C
die Temperatur 19,5°C erreicht ?
Dann werden doch die anderen Räume zwangsläufig auskühlen oder nicht ?