Guten Abend liebes Forum,
bei meinem ecoTEC (Vaillant Thermoblock VC 206 EU HL, Serialnummer 96003001400060059531) bleibt seit ein paar Tagen der Heizungsvorlauf, nachdem einer Brauchwassererwärmung durchgeführt wurde, kalt. Die Brauchwassererwärmung (Brauchwasserspeicher 120l) funktioniert weiterhin.
Der Statuscode in diesem Zustand, wenn der Vorlauf kalt bleibt, zeigt "S.7". Der Brenner taktet dann mit kurzen Brenn- und langen Pausenzeiten. Die im Display angezeigte Temperatur steigt während der Brennzeit sehr schnell an. Auch wenn ich dann den Brauchwassertemperaturwähler auf "0" stelle, ändert sich nichts.
Wenn ich die Heizung am Hauptschalter kurz (etwa 1 min) aus- und wieder einschalte, kommt folgende Statusfolge:S.0 / S.1 / S.3 / S.4 / S.8 / S.5 / S.7. Die Flamme ist nur kurz an. Vorlauf bleibt kalt. Die im Display angezeigte Temperatur steigt während der Brennzeit sehr schnell an.
Also das gleiche Verhalten wie vorher.
Wenn ich die Heizung am Hauptschalter lang (etwa 5 min) aus- und wieder einschalte, kommt folgende Statusfolge: S.0 / S.1 / S.3 / S.4. Die Flamme bleibt dann lange an, im Display geht die Temperatur etwas herunter, man hört den Brenner modulieren, und der Vorlauf wird schön warm. Alle Heizkörper werden wieder warm.
Alles gut - solange, bis eine Brauchwassererwärmung durchgeführt wird. Dann verbleibt der Status nach erfolgter Brauchwasseraufwärmung in "S.27". Die im Display angezeigte Temperatur entspricht gefühlt der Brauchwassertemperatur. Brenner und Temperaturanzeige verhalten sich so, wie ich Eingangs beschrieben hatte. Später ist dann der Vorlauf merklich abgekühlt.
Ich habe dann mal (ohne genau zu Wissen, was ich damit eigentlich auslöse) den Betriebsartenschalter auf "Meßstellung" geschaltet. Der Brenner startet und die angezeigte Temperatur geht ziemlich schnell auf 90°. Dann schaltet der Brenner wieder ab. Vorlauf bleibt kalt.
Aufgrund des Fehlerbildes vermute ich, daß Pumpe und Vorrangventil nicht defekt sind.
Ist das auch Eure Meinung?
Hat jemand einen heißen Tip, welche weiteren Untersuchungen ich machen kann, um den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße
Carsten
bei meinem ecoTEC (Vaillant Thermoblock VC 206 EU HL, Serialnummer 96003001400060059531) bleibt seit ein paar Tagen der Heizungsvorlauf, nachdem einer Brauchwassererwärmung durchgeführt wurde, kalt. Die Brauchwassererwärmung (Brauchwasserspeicher 120l) funktioniert weiterhin.
Der Statuscode in diesem Zustand, wenn der Vorlauf kalt bleibt, zeigt "S.7". Der Brenner taktet dann mit kurzen Brenn- und langen Pausenzeiten. Die im Display angezeigte Temperatur steigt während der Brennzeit sehr schnell an. Auch wenn ich dann den Brauchwassertemperaturwähler auf "0" stelle, ändert sich nichts.
Wenn ich die Heizung am Hauptschalter kurz (etwa 1 min) aus- und wieder einschalte, kommt folgende Statusfolge:S.0 / S.1 / S.3 / S.4 / S.8 / S.5 / S.7. Die Flamme ist nur kurz an. Vorlauf bleibt kalt. Die im Display angezeigte Temperatur steigt während der Brennzeit sehr schnell an.
Also das gleiche Verhalten wie vorher.
Wenn ich die Heizung am Hauptschalter lang (etwa 5 min) aus- und wieder einschalte, kommt folgende Statusfolge: S.0 / S.1 / S.3 / S.4. Die Flamme bleibt dann lange an, im Display geht die Temperatur etwas herunter, man hört den Brenner modulieren, und der Vorlauf wird schön warm. Alle Heizkörper werden wieder warm.
Alles gut - solange, bis eine Brauchwassererwärmung durchgeführt wird. Dann verbleibt der Status nach erfolgter Brauchwasseraufwärmung in "S.27". Die im Display angezeigte Temperatur entspricht gefühlt der Brauchwassertemperatur. Brenner und Temperaturanzeige verhalten sich so, wie ich Eingangs beschrieben hatte. Später ist dann der Vorlauf merklich abgekühlt.
Ich habe dann mal (ohne genau zu Wissen, was ich damit eigentlich auslöse) den Betriebsartenschalter auf "Meßstellung" geschaltet. Der Brenner startet und die angezeigte Temperatur geht ziemlich schnell auf 90°. Dann schaltet der Brenner wieder ab. Vorlauf bleibt kalt.
Aufgrund des Fehlerbildes vermute ich, daß Pumpe und Vorrangventil nicht defekt sind.
Ist das auch Eure Meinung?
Hat jemand einen heißen Tip, welche weiteren Untersuchungen ich machen kann, um den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße
Carsten