Hallo,
meine Gastherme Vaillant ecotec plus VC DE 196/3-5 ist ca. 5 Jahre alt.
Bislang störungsfreier Betrieb.
Als ich letzte Woche nun den Heizkreislauf wieder aktivierte trat der Fehler F.20 auf.
Auch kochte die Therme über, da neben dem Siphon Wasser ausgetreten ist.
Laut Anleitung heist es der Vorlauffühler thermisch nicht richtig angebunden oder defekt.
Habe ihn daraufhin neu mit Wärmeleitpaste montiert, Wasser wieder aufgefüllt und alles entlüftet.
Die Heizung lief nun einen knappen Tag einwandfrei, dann passierte dasselbe.
Jetzt habe ich einen neuen Fühler montiert, doch wieder das gleiche.
Was mir auffällt:
Beim Heizen im Heizbetrieb schaltet der Brenner ein, die Vorlauftemperatur steigt recht schnell, und bei knapp über 50°C schaltet der Brenner ab.
Das ist alles so ok. Vorlauftemperatur auf 50°C eingestellt.
Doch wenn der Fehler auftritt steigt die Temperatur nur langsam, der Brenner wird stärker, dann kann man Siedegeräusche hören, und im nächsten Moment
kommt auch schon eine Dampfwolke mit viel Druck und Lärm aus dem Überlauf und die Therme geht auf F.20-Sörung.
Was kann da Faul sein ?? Kann mir hier einer helfen ?
meine Gastherme Vaillant ecotec plus VC DE 196/3-5 ist ca. 5 Jahre alt.
Bislang störungsfreier Betrieb.
Als ich letzte Woche nun den Heizkreislauf wieder aktivierte trat der Fehler F.20 auf.
Auch kochte die Therme über, da neben dem Siphon Wasser ausgetreten ist.
Laut Anleitung heist es der Vorlauffühler thermisch nicht richtig angebunden oder defekt.
Habe ihn daraufhin neu mit Wärmeleitpaste montiert, Wasser wieder aufgefüllt und alles entlüftet.
Die Heizung lief nun einen knappen Tag einwandfrei, dann passierte dasselbe.
Jetzt habe ich einen neuen Fühler montiert, doch wieder das gleiche.
Was mir auffällt:
Beim Heizen im Heizbetrieb schaltet der Brenner ein, die Vorlauftemperatur steigt recht schnell, und bei knapp über 50°C schaltet der Brenner ab.
Das ist alles so ok. Vorlauftemperatur auf 50°C eingestellt.
Doch wenn der Fehler auftritt steigt die Temperatur nur langsam, der Brenner wird stärker, dann kann man Siedegeräusche hören, und im nächsten Moment
kommt auch schon eine Dampfwolke mit viel Druck und Lärm aus dem Überlauf und die Therme geht auf F.20-Sörung.
Was kann da Faul sein ?? Kann mir hier einer helfen ?