Unsere o.g. Heizung zeigt seit heute morgen den Fehler F.70 in Kombination mit der Klartextmeldung "Wasserdruck".
Nachdem ich meinen Heizungstechniker zunächst nicht erreichte, habe ich natürlich selbst ein bisschen in der Betriebsanleitung und im Internet gestöbert und die Erklärung mit der nicht aufeinander abgestimmten Gerätevariante gefunden. Interessanterweise sollte die Gerätevariante unter d.76 gem. Anleitung "7" sein, sie ist aber "2". Also gem. Anleitung (unter d.97 mit code 17) auf die 2. Diagnoseebene gegegangen und versucht unter d.93 die Gerätevariante zu ändern. Dort wird mir aber angezeigt "nicht belegt". Nachdem ich das mehrere Male versucht habe, kam ich zur Vermutung, dass möglicherweise ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen helfen könnte. Nachdem ich alle d.xx Werte ausgelesen und notiert hatte (Ist-Werte sind natürlich irrelevant) wollte ich dann unter d.96 die Anlage zurücksetzen, was soll ich sagen Meldung ist "nicht belegt". Hat da jemand Ideen warum das so ist, wo ggf. mein Fehler liegen könnte, bzw. auf welchen tatsächlichen Fehler dies hindeuten könnte?
Natürlich hatte ich mich auch der Meldung "Wasserdruck" angenommen. Dass ich ab und an, Haus inkl. Anlage wurde von mir 2008 als Gebrauchtimmobilie erworben, Wasser nachfüllen muss ist nichts neues. Das habe ich jetzt neulich getan und dabei zuviel Wasser eingefüllt, so, dass die Anlage über das Überlaufventil Wasser abgelassen hat. Ich konnte mir das damals nicht erklären, weil in der Vergangenheit hatte ich die Befüllung mit einem Blick auf das Manometer der Therme überwacht. Diesmal stieg der Druck erst so spät, dass die Anlage überfüllt wurde. Sie stand seit dem bei knapp über 2 bar, was zwar über dem grünen Berech liegt, aber das ist gem. Betriebanleitung ja auch in Ordnung wenn mehrere Stockwerke darüber versorgt werden müssen. Heute habe ich dann etwas Wasser abgelassen in der Hoffnung meine Heizung würde das ggf. mit erneuter Funktion quittieren. Auffällig war, dass auch hier zunächst keine Druckveränderung zu sehen war. Erst mit einigen Minuten Verspätung zeigte das Manometer dann ca. 0,7 Bar an. Daraufhin habe ich dann diesmal ganz vorsichtig Wasser nachgefüllt, und wieder mit deutlicher Verzögerung zeigte das Manometer gut 1 bar an. Daneben ist mir im weiteren Verlauf aufgefallen, dass die Anzeige in der Folge trotzdem noch mal abfiel und wieder anstieg (ohne, dass ich noch irgendwas am Wasserfüllstand geändert habe ca. 0,3 bar Schwankung. Hier könnte ich mir vorstellen, dass die Druckmessung (wie genau funktioniert die hier eigentlich?) tatsächlich einen Treffer hat. Kann das ggf. auch wieder eine Wechselwirkung haben die zum Fehler F.70 führt?
Gelöst: Trotz F.70 Fehler war es nur der Wasserdrucksensor, dessen Anschluss durch Verschmutzungen komplett zugesetzt war (auch am Anschluss zum Manometer war das ähnlich). Nach Reinigung beider Anschlussstellen tut es die Heizung wieder. Ein Service den sich Vaillant gerade am Wochenende gut bezahlen lässt. Dafür war der Mitarbeiter kompetent und freundlich und ich habe in der kommenden Woche keine Probleme mit der Arbeit etc. Daher nochmals herzlichen Dank an den Servicetechniker, der uns am Wochenende so schnell geholfen hat.
Nachdem ich meinen Heizungstechniker zunächst nicht erreichte, habe ich natürlich selbst ein bisschen in der Betriebsanleitung und im Internet gestöbert und die Erklärung mit der nicht aufeinander abgestimmten Gerätevariante gefunden. Interessanterweise sollte die Gerätevariante unter d.76 gem. Anleitung "7" sein, sie ist aber "2". Also gem. Anleitung (unter d.97 mit code 17) auf die 2. Diagnoseebene gegegangen und versucht unter d.93 die Gerätevariante zu ändern. Dort wird mir aber angezeigt "nicht belegt". Nachdem ich das mehrere Male versucht habe, kam ich zur Vermutung, dass möglicherweise ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen helfen könnte. Nachdem ich alle d.xx Werte ausgelesen und notiert hatte (Ist-Werte sind natürlich irrelevant) wollte ich dann unter d.96 die Anlage zurücksetzen, was soll ich sagen Meldung ist "nicht belegt". Hat da jemand Ideen warum das so ist, wo ggf. mein Fehler liegen könnte, bzw. auf welchen tatsächlichen Fehler dies hindeuten könnte?
Natürlich hatte ich mich auch der Meldung "Wasserdruck" angenommen. Dass ich ab und an, Haus inkl. Anlage wurde von mir 2008 als Gebrauchtimmobilie erworben, Wasser nachfüllen muss ist nichts neues. Das habe ich jetzt neulich getan und dabei zuviel Wasser eingefüllt, so, dass die Anlage über das Überlaufventil Wasser abgelassen hat. Ich konnte mir das damals nicht erklären, weil in der Vergangenheit hatte ich die Befüllung mit einem Blick auf das Manometer der Therme überwacht. Diesmal stieg der Druck erst so spät, dass die Anlage überfüllt wurde. Sie stand seit dem bei knapp über 2 bar, was zwar über dem grünen Berech liegt, aber das ist gem. Betriebanleitung ja auch in Ordnung wenn mehrere Stockwerke darüber versorgt werden müssen. Heute habe ich dann etwas Wasser abgelassen in der Hoffnung meine Heizung würde das ggf. mit erneuter Funktion quittieren. Auffällig war, dass auch hier zunächst keine Druckveränderung zu sehen war. Erst mit einigen Minuten Verspätung zeigte das Manometer dann ca. 0,7 Bar an. Daraufhin habe ich dann diesmal ganz vorsichtig Wasser nachgefüllt, und wieder mit deutlicher Verzögerung zeigte das Manometer gut 1 bar an. Daneben ist mir im weiteren Verlauf aufgefallen, dass die Anzeige in der Folge trotzdem noch mal abfiel und wieder anstieg (ohne, dass ich noch irgendwas am Wasserfüllstand geändert habe ca. 0,3 bar Schwankung. Hier könnte ich mir vorstellen, dass die Druckmessung (wie genau funktioniert die hier eigentlich?) tatsächlich einen Treffer hat. Kann das ggf. auch wieder eine Wechselwirkung haben die zum Fehler F.70 führt?
Gelöst: Trotz F.70 Fehler war es nur der Wasserdrucksensor, dessen Anschluss durch Verschmutzungen komplett zugesetzt war (auch am Anschluss zum Manometer war das ähnlich). Nach Reinigung beider Anschlussstellen tut es die Heizung wieder. Ein Service den sich Vaillant gerade am Wochenende gut bezahlen lässt. Dafür war der Mitarbeiter kompetent und freundlich und ich habe in der kommenden Woche keine Probleme mit der Arbeit etc. Daher nochmals herzlichen Dank an den Servicetechniker, der uns am Wochenende so schnell geholfen hat.