Vaillant ecoTEC exclusiv 146/4-7 - F55 CO problem

Diskutiere Vaillant ecoTEC exclusiv 146/4-7 - F55 CO problem im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Grüße an einander. Ich kann nicht so gut deutsch, entschuldigen Sie Bitte den Text in Englisch: I am in a quite desperate situation with my...

pvydra

Threadstarter
Mitglied seit
15.07.2019
Beiträge
1
Grüße an einander.
Ich kann nicht so gut deutsch, entschuldigen Sie Bitte den Text in Englisch:

I am in a quite desperate situation with my Vaillant ecoTEC exclusiv 146/4-7 boiler.

Long story short:

Boiler works in emergency mode, producing a terrible amount of CO (out of range of analyzers, ~20.000ppm) and no one is able to find out what is wrong.

Long story:

Cca in February this year I have noticed that the boiler makes some loud noise, like vibrations or shaking (
)
On screen was emergency mode S40/F55, CO sensor is broken. I called a (first) technician.
He replaced the CO sensor but the problem remained. Then he came with a suspicion that it could be a problem with chimney.
The chimney is cca 3m going from boiler directly to the roof, with a coaxial pipeline for exhaust and air inlet.
If the chimney would be disconnected, it could cause such a CO problem.

So I called chimney-sweep, he checked the chimney (with endoscopic camera) and chimney is absolutely tight and alright.

I called another boiler-technician and he gradually, step by step checked gas pressure (correct), replaced a gas valve and finally replaced system board.
None of these helped.

Technician admitted that this boiler series is quite unusual in Czechia, and he has almost none experiences with it.
He also contacted Czech Vaillant support but they were not able to help us as well.

P.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.365
Let the expert carry out an annular gap measurement.
Even after 10 minutes, no CO² may be present in the combustion air.
About an endoscopic examination can not find the error.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Boiler works in emergency mode, producing a terrible amount of CO (out of range of analyzers, ~20.000ppm) and no one is able to find out what is wrong.
Der Kessel arbeitet im Notfallmodus und produziert eine schreckliche Menge CO (außerhalb des Bereichs der Analysegeräte, ~ 20.000 ppm), und niemand kann herausfinden, was falsch ist.

Achtung hier besteht Lebensgefahr. Benutzen Sie das Gerät nicht.

Attention here is danger to life. Do not use the device.
 
Thema:

Vaillant ecoTEC exclusiv 146/4-7 - F55 CO problem

Vaillant ecoTEC exclusiv 146/4-7 - F55 CO problem - Ähnliche Themen

  • Druckverlust in meinem Vaillant ecoTEC exclusiv Heizkessel

    Druckverlust in meinem Vaillant ecoTEC exclusiv Heizkessel: Hallo an das Forum. Ich schreibe, weil ich ein dringendes Problem mit meinem Heizkessel habe. Das Problem ist sehr einfach, und die Lösung ist...
  • Vaillant ecoTEC exclusive - Deaktivierung Menüumschaltung Anzeige

    Vaillant ecoTEC exclusive - Deaktivierung Menüumschaltung Anzeige: Moin, kurze Frage: Kann man die automatische Umschaltung aus der Fachhandwerkerebene nach 30 Minuten zur Startanzeige deaktivieren?
  • Vaillant ecoTEC exclusive - reagiert nicht auf Einstellungen

    Vaillant ecoTEC exclusive - reagiert nicht auf Einstellungen: Hallo, beim Einschalten der Heizung stellte ich fest, der der Mischer (40a alt) für die FBH festgefahren war und sich nicht mehr bewegen ließ. Ich...
  • Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 Gastherme optimaler Betriebspunkt?

    Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 Gastherme optimaler Betriebspunkt?: Hallo, was ist der optimale Betriebspunkt meiner Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 Gastherme. Gehe ich recht in der Annahme das wenn ich...
  • Vaillant Ecotec Exclusive VC20CS/1-7 - Fehlercode F.28

    Vaillant Ecotec Exclusive VC20CS/1-7 - Fehlercode F.28: Hallo zusammen, leider macht unsere Therme wieder Probleme. Diesmal ein Fehler D.28, also "Zündung erfolglos während der Zündphase", der in der...
  • Ähnliche Themen

    Oben