D.00 ist die maximal Leistung. Ab Werk bei dem Gerät ca. 20kw. Stellst du es auf 15kw so wird auch mit maximal 15kw geheizt. Bei Erreichen der VLT moduliert die Therme soweit runter, das die VLT gehalten wird. Steigt die VLT trotzdem weiter, weil die Therme nicht tiefer modulieren kann, so greift bei einem Offset +5°c die Brennersperre.
Die Therme moduliert auch nur, wenn der Regler dazu eingestellt ist. Die Vaillant Regler werden ab Werk mit der Einstellung 2 Punkt ausgeliefert. Das ist An/Aus. Hier auf Analog umstellen und schon wird moduliert.
Die Brennersperre muss man sich anpassen. Meine steht auf 35.
Ist die Brennersperre im Analog Betrieb bei 40°c VLT aktiv geworden, so sind es 20 Minuten, kannst du unter D.67 abfragen. Sind davon 10 Minuten vorbei / 50%. Und die Wunsch VLT springt auf 55°c, So sind es laut Tabelle 13 Minuten. 50% sind aber schon Vorbei. Was 7 Minuten sind. Somit springt die Sperrzeit beim Ändern der VLT von 10 auf 7 Minuten.
Du muss für deine Heizung der Kälte Tage suchen.
Die Brennersperre rauf, die maximal Leistung runter, Pumpenleistung vermutlich runter, Nachlauf der Pumpe runter usw. kommt auf deine Wohnung / Haus an