Diskutiere Vaillant Calormatik 430 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Vielleicht kann uns wer weiterhelfen, wir haben eine Vaillant 196 mit einer Calormatic 430 Regelung Baujahr 2010, seid drei Wochen haben...

loeffler10

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2021
Beiträge
2
Hallo!
Vielleicht kann uns wer weiterhelfen, wir haben eine Vaillant 196 mit einer Calormatic 430 Regelung Baujahr 2010, seid drei Wochen haben wir das Problem, dass sich die Regelung bei der Solltemperatur von 22 Grad mit der AUTOMATIK Stellung (mit hinterlegte Zeitprogrammen) und einer Absenktemp. von 18 Grad nach einer gewissen Zeit (also spät. nach ein paar Stunden heizen) auf 5 Grad Frosttemperatur umschaltet und somit nicht mehr geheizt wird.
Wenn wir die Regelung auf MANUELL stellen, heizt das Gerät auf die eingestellte Temperatur 22 Grad super durch - das wollen wir jedoch nicht - weil wir ja sehr oft nicht zu Hause sind. Fehlerprotokolle etc. gibt es dazu nicht. Kann es sein, dass die Regelung einen Schaden hat?

Weiters haben wir mitbekommen, dass es die 430 ja gar nicht mehr zu bestellen gibt.

Bitte um Eure Hilfe,
Danke Susanne
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.725
Servus,

ja, kann sein.

Austauschregler wäre, wenn kein VR 61/VR 68 dran hängt über VRC 470 ( nur ET) oder VRC 700 ( ET und ZBH) in den Gerätschacht möglich und VRC 720 ausschließlich als Wandaufbau.

Sollte da wo ein VR 61/68 hängen wird es umfangreicher.

VG
 

loeffler10

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2021
Beiträge
2
Hallo Sepp!
Vielen Dank für Deine Antwort, ich werde im Fachhandel nach einer VRC 470 nachfragen und schauen, dass ich diesen Regler bekomme, Solarmodul haben wir keines.
Liebe Grüße Susanne
 
Thema:

Vaillant Calormatik 430

Vaillant Calormatik 430 - Ähnliche Themen

  • Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer

    Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
  • Einbindung einer Vaillant geoTherm VWL 81/3 S mit Speicher in eine PV Anlagensteuerung Huawei Emma

    Einbindung einer Vaillant geoTherm VWL 81/3 S mit Speicher in eine PV Anlagensteuerung Huawei Emma: Hallo zusammen, ich habe eine Vaillant geoTherm VWL 81/3 S Wärmepumpe mit ca. 900l Unistor Speicher. Im Rahmen der Hausautomation bekomme ich nun...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Vaillant Verbrauchsdaten valide?

    Vaillant Verbrauchsdaten valide?: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren in meinem sanierten Altbau eine Vaillant Wärmepumpe, die sowohl Warmwasser als auch die...
  • Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C

    Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C: Hallo liebe Community, meine Vaillant VKO 246/7 icoVIT exclusiv heizt seit zwei Wochen das WW im Speicher ungefragt auf über 70°C. Das tritt...
  • Ähnliche Themen

    Oben