Vailant Therme VC 180 XEU geht im Betrieb aus und springt nicht mehr an

Diskutiere Vailant Therme VC 180 XEU geht im Betrieb aus und springt nicht mehr an im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Vailant Therme VC 180 XEU geht während des Betriebes aus und springt nicht mehr an. Weiß jemand eine Lösung? Es wurden vom Fachmann die...

Volk

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
4
Vailant Therme VC 180 XEU geht während des Betriebes aus und springt nicht mehr an. Weiß jemand eine Lösung?
Es wurden vom Fachmann die Umweltpumpe, die Hauptplatine und die Regelplatine in der Steuerung ausgewechselt. Die Zündelektroden und die Überwachungselektroden wurden auch erneuert.
Es geht immer noch nicht! Sind über jede Informatiom dankbar.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.362
Geht sie auf Störung oder aus wenn Flammen an sind ? Was für ein Regler ist verbaut?
 

Volk

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
4
Nein, sie geht nicht auf Störung und die Flammen gehen aus.
Raum-Temperaturregler gibts keinen.
Vorlauf-Temperaturregler ist Vailant.
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.727
Servus,

dein Heizer hat drei möglichkeiten,

kommt er nach 20min wieder - AGS tauschen
kommt er nach wechselnder Zeit wieder bzw nur nach ein/aus -bleibt im Zeitglied hängen, Elektronik tauschen
hat keinen Bock auf deine alte Kiste - will ne neue verkaufen
 

Volk

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
4
Servus,

dein Heizer hat drei möglichkeiten,

kommt er nach 20min wieder - AGS tauschen
kommt er nach wechselnder Zeit wieder bzw nur nach ein/aus -bleibt im Zeitglied hängen, Elektronik tauschen
hat keinen Bock auf deine alte Kiste - will ne neue verkaufen
was ist AGS? Nicht immer startet er wieder nach 20 Minuten

Hauptplatine und Regelplatine wurden getauscht

würde ja eine neue kaufen, geht aber nicht. Die neuen Sind Nieder - Temperaturthermen und benötigen einen Kamineinzug. Das ist nur sehr umständlich bei uns möglich. Deswegen liebe die „Alte“ reparieren.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Abgasüberwachung spricht an.
Entweder ist einer der Fühler defekt oder die Abgasüberwachung falsch montiert.
Ein Fühlerelement muss im Abgasstrom sitzen, das Zweite außerhalb.
Hauptplatine und Regelplatine wurden getauscht
:kopfnuss:
 
Zuletzt bearbeitet:

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.727
Servus,

AbGasSensor wäre es wenn: er läuft ca. 2 min, geht dann aus und kommt nach ca. 20min (Wartezeit bis sich das Abgasverdünnt hat) wieder?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.438
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die neuen Sind Nieder - Temperaturthermen und benötigen einen Kamineinzug.
Die jetzige ist eine NT-Therme, die neuen sind BRENNWERTgeräte, die eine Kunstsoff-Abgasleitung benötigen. Wenn der Schornstein krumm ist gibts die auch in flexibel. "Wo Probläm?"
 
Thema:

Vailant Therme VC 180 XEU geht im Betrieb aus und springt nicht mehr an

Vailant Therme VC 180 XEU geht im Betrieb aus und springt nicht mehr an - Ähnliche Themen

  • Vailant Therme verliert Wasserdruck

    Vailant Therme verliert Wasserdruck: Wieso verringert sich der Wasserdruck einer Therme
  • Vailant Therme lässt sich nicht einschalten

    Vailant Therme lässt sich nicht einschalten: Guten Tag leider geht unsere Vailant Therme nicht an und es leuchten diverse LED's auf. Weiß jemand ob das Wassernachfüllen ausreicht? Falls ja...
  • Pumpe tauschen gegen eine energiesparende bei Vailant Therme.

    Pumpe tauschen gegen eine energiesparende bei Vailant Therme.: Hallo zusammen, ist es möglich nur den Pumpenmotor von meiner Vaillanttherme( ist eine Grundfoss UPM2 15-60) gegen ein Motor zb einer Alpha 2...
  • Vailant Therme und diverse Probleme

    Vailant Therme und diverse Probleme: Guten morgen zusammen, ich habe letztes Jahr eine neue Gastherme bekommen, eine VCW DE 196/3-5 R3 ecoTEC Plus. Nun habe ich diverse Probleme, die...
  • Ruecklauftemperaturregler Vailant Therme

    Ruecklauftemperaturregler Vailant Therme: Wir haben eine Vailant Gastherme und jetzt zündet die Therme nicht mehr (obwohl die Pumpe immer läuft und wir den Raumtemperaturregler bereits auf...
  • Ähnliche Themen

    Oben