Hallo Zusammen,
ich habe seit 3 Wochen immer wieder einen Druckverlust im System. Nach 2 Tagen ist der Druck von 2,0 BAr auf 0,3 gefallen. Ich kann
noch niergendwo nasse stellen finden. Das Ausdehnungsgefäß hat 1,5 Bar und ist auch nicht voll mit Wasser. Um den Druckverlust einzugrenzen,
habe ich die Heizung ausgeschaltet, den Druck auf 2,4 Bar erhöht und dann die Heizung vom Leitungssystem abgeschiebert. Dann habe ich 2 Stunden gewartet.
Der Druck in der Heizung ist nicht abgefallen, nur minimal ( Abkühlung vom Wassr?). Dann habe ich die Heizung mit dem leitungssystem wieder verbunden, auch
kein Druckverlust????? Wieviel Kondeswasser in 24 Std ist denn normal? Ich habe mal 24 Std das KOndenswasser gesammelt - 14 Liter!
Ist das normal oder ein Anzeichen das der Wärmetaucher defekt ist und ich dadurch mein Druck verliere?
Gruß
Frank ;(
ich habe seit 3 Wochen immer wieder einen Druckverlust im System. Nach 2 Tagen ist der Druck von 2,0 BAr auf 0,3 gefallen. Ich kann
noch niergendwo nasse stellen finden. Das Ausdehnungsgefäß hat 1,5 Bar und ist auch nicht voll mit Wasser. Um den Druckverlust einzugrenzen,
habe ich die Heizung ausgeschaltet, den Druck auf 2,4 Bar erhöht und dann die Heizung vom Leitungssystem abgeschiebert. Dann habe ich 2 Stunden gewartet.
Der Druck in der Heizung ist nicht abgefallen, nur minimal ( Abkühlung vom Wassr?). Dann habe ich die Heizung mit dem leitungssystem wieder verbunden, auch
kein Druckverlust????? Wieviel Kondeswasser in 24 Std ist denn normal? Ich habe mal 24 Std das KOndenswasser gesammelt - 14 Liter!
Ist das normal oder ein Anzeichen das der Wärmetaucher defekt ist und ich dadurch mein Druck verliere?
Gruß
Frank ;(