Hallo liebe Mitglieder,
ich bin hier noch ein Greenhorn und habe folgendes Problem:
1. Kurze Beschreibung meiner Anlage mit Focus auf 2 Wohnzimmer
Im EG und im DG befinden 2 Wohnzimmer gleicher Größe mit je 2 Heizkörpern, ausgestattet mit Thermostatventilen und davor mit Ventilen (1-7 und N). Die Heizkörperflächen sind im DG etwas größer als im EG. Die Ventile stehen bei allen 4 Heizkörper auf 7.
Außenthermometer ist vorhanden, der Heizungsregler mit vielen Einstellmöglichkeiten steht im EG-Wohnzimmer.
Momentan wichtige Grundeinstellung (Außentemper3-10 Grad plus, Steilheit: 0,8, Grundtemperatur 35 Grad, Vorlauftemperatur 34-40 Grad, Solltemperatur Innen EG: 20 Grad), Thermostat an Heizungen: offen Stufe 5).
2. Welche Regelungsmethode ist sinnvoll (Energieverbrauch)?
Gelesen habe ich, dass es 2 Methoden gäbe,: A (Innentemperatur gesteuert und B Außentemperatur gesteuert. Offensichtlich ist meine Heizung jetzt A gesteuert.
( früher war sie von Heizungsfirma "irgendwie" eingestellt, Die Temperaturen wurden per Thermostate geregelt)
3. Problem.
Temperatur im DG: 19 Grad und EG fast 21 Grad (Soll 20) Bei Außentemperatur 3 Grad. Bei Außentemperatur 10 Grad war IST gleich Soll)
Mir scheint, dass die Regelung mit dem Innen- und Außenthermometer überbestimmt ist und deshalb nicht exakt die Solltemperatur einhalten kann.
4. Denkbare Lösungen
Ich bin interessierte Laie und könnte mir folgende Lösungen vorstellen:
a) DG Ventile auf N stellen oder b) EG Ventile auf 6 oder weniger stellen oder Grundtemperatur und/ oder Steilheit erhöhen und mit den Thermostatventilen regeln ((höherer Energieverbrauch???)
5. Hilfe
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir raten könnten, mit welcher Methode (wie oben oder andere) ich die Temperaturen in EG und DG in etwas angleichen kann,
Vielen Dank im Voraus
Peter Edmund
ich bin hier noch ein Greenhorn und habe folgendes Problem:
1. Kurze Beschreibung meiner Anlage mit Focus auf 2 Wohnzimmer
Im EG und im DG befinden 2 Wohnzimmer gleicher Größe mit je 2 Heizkörpern, ausgestattet mit Thermostatventilen und davor mit Ventilen (1-7 und N). Die Heizkörperflächen sind im DG etwas größer als im EG. Die Ventile stehen bei allen 4 Heizkörper auf 7.
Außenthermometer ist vorhanden, der Heizungsregler mit vielen Einstellmöglichkeiten steht im EG-Wohnzimmer.
Momentan wichtige Grundeinstellung (Außentemper3-10 Grad plus, Steilheit: 0,8, Grundtemperatur 35 Grad, Vorlauftemperatur 34-40 Grad, Solltemperatur Innen EG: 20 Grad), Thermostat an Heizungen: offen Stufe 5).
2. Welche Regelungsmethode ist sinnvoll (Energieverbrauch)?
Gelesen habe ich, dass es 2 Methoden gäbe,: A (Innentemperatur gesteuert und B Außentemperatur gesteuert. Offensichtlich ist meine Heizung jetzt A gesteuert.
( früher war sie von Heizungsfirma "irgendwie" eingestellt, Die Temperaturen wurden per Thermostate geregelt)
3. Problem.
Temperatur im DG: 19 Grad und EG fast 21 Grad (Soll 20) Bei Außentemperatur 3 Grad. Bei Außentemperatur 10 Grad war IST gleich Soll)
Mir scheint, dass die Regelung mit dem Innen- und Außenthermometer überbestimmt ist und deshalb nicht exakt die Solltemperatur einhalten kann.
4. Denkbare Lösungen
Ich bin interessierte Laie und könnte mir folgende Lösungen vorstellen:
a) DG Ventile auf N stellen oder b) EG Ventile auf 6 oder weniger stellen oder Grundtemperatur und/ oder Steilheit erhöhen und mit den Thermostatventilen regeln ((höherer Energieverbrauch???)
5. Hilfe
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir raten könnten, mit welcher Methode (wie oben oder andere) ich die Temperaturen in EG und DG in etwas angleichen kann,
Vielen Dank im Voraus
Peter Edmund