Falls nochmal jemand vor dem selben Problem steht, hier die Auflösung:
Inzwischen habe ich den Unterschied gefunden: Das "A" steht für "Aufbau" und ist für bestimmte Heizungstypen (wie meiner KB-18) zur Montage auf einem Stecksockel vorgesehen. Dazu werden zwei lange Schrauben benötigt. Das "E" steht für "Einbau" und ist für die Montage in einer Blende vorgesehen. Statt dem Sockel sind hier zwei Klemmleisten notwendig, an dem die einzelnen Leitungen angeschraubt werden.
Im Grunde sind beide Varianten technisch gleich und austauschbar, sofern das Montagematerial bzw. die Klemmen vorhanden sind.
ABER: Hinter einer kleinen Blende auf der Oberseite (vorn) versteckt sich ein kleiner Schalter, der je nach "A" oder "E" auf einer anderen Position fixiert wird. Dazu hat die kleine "A"- und "E"-Blende eine entsprechende Aussparung. Was der Schalter macht, weiß ich nicht. Ich habe keine Doku dazu gefunden. Weiß das jemand?
Der alte Regler ging nicht mehr, der Brenner wurde permanent aktiviert. Ich hatte dann eine gebrauchte TA120E gefunden, die ich als Ersatz in meine Heizung auf den "A"-Sockel umgebaut habe. Lt Junkers-Kundendienst sollte das funktionieren. Die 'neue' Regelung lief auch, allerdings mit einem ungünstigen Regelverhalten (zu warm). Als ich den kleinen Schalter gefunden und umgeschaltet habe, lief die Regelung dann so wie ich es gewohnt war....
Eigentlich hatte nur der falsche Buchstabe meinen inneren Monk gestört. Als ich die Blende tauschen wollte kam der Schalter zum Vorschein