Hallo zusammen,
ich habe eine Hitachi Yutaki Monoblock Wärmepumpe. Nach nun drei Jahren der erste Fehler 070, die Wärmepumpe steht. Grund für Fehler 070 ist fehlende Durchstömung des Wasserkreislaufs.
Der Kreislauf zwischen Wärmepumpe und Puffer war nicht aktiv, normalerweise ist hier ein deutliches Fließgeräusch zu hören. Beim Wiedereinschalten hörte man periodisch (ca. 1-2s) ein Geräusch von der Umwälzpumpe, nach ca. 30 Sekunden springt die Wärmepumpe wieder auf Fehler 070.
Die Umwälzpumpe (Wilo yonos para st 25/7.0, Steuerung über PWM) zeigte an der Status-LED abwechselnd Rot/Grün was entweder unkorrekte Spannung oder Übertemperatur ist. Ich habe die Pumpe ausgebaut, sie saß nicht fest oder zeigte sonstige Schäden. Die Spannung war auch in Ordnung.
Nun habe ich eine Ersatzpumpe, ebenso "Wilo yonos para st 25/7.0" eingebaut, allerdings in der etwas neueren Version mit veränderter Abdichtung, so dass leider das ganze Gehäuse getauscht werden musste.
Die neue Pumpe blinkt nun grün, laut Beschreibung "Bereit, wartend auf PWM Ansteuerung"
Auf der Platine der Wärmepumpe ist ein periodisches fiependes Geräusch zu hören, die Pumpe selbst steht still. Nach kurzer Zeit springt die Wärmepumpe wieder auf den Fehler 070 (kein Durchfluss).
Wasserdruck und Wasserfilter habe ich geprüft.
Any Ideas? Wie würdet ihr vorgehen?
ich habe eine Hitachi Yutaki Monoblock Wärmepumpe. Nach nun drei Jahren der erste Fehler 070, die Wärmepumpe steht. Grund für Fehler 070 ist fehlende Durchstömung des Wasserkreislaufs.
Der Kreislauf zwischen Wärmepumpe und Puffer war nicht aktiv, normalerweise ist hier ein deutliches Fließgeräusch zu hören. Beim Wiedereinschalten hörte man periodisch (ca. 1-2s) ein Geräusch von der Umwälzpumpe, nach ca. 30 Sekunden springt die Wärmepumpe wieder auf Fehler 070.
Die Umwälzpumpe (Wilo yonos para st 25/7.0, Steuerung über PWM) zeigte an der Status-LED abwechselnd Rot/Grün was entweder unkorrekte Spannung oder Übertemperatur ist. Ich habe die Pumpe ausgebaut, sie saß nicht fest oder zeigte sonstige Schäden. Die Spannung war auch in Ordnung.
Nun habe ich eine Ersatzpumpe, ebenso "Wilo yonos para st 25/7.0" eingebaut, allerdings in der etwas neueren Version mit veränderter Abdichtung, so dass leider das ganze Gehäuse getauscht werden musste.
Die neue Pumpe blinkt nun grün, laut Beschreibung "Bereit, wartend auf PWM Ansteuerung"
Auf der Platine der Wärmepumpe ist ein periodisches fiependes Geräusch zu hören, die Pumpe selbst steht still. Nach kurzer Zeit springt die Wärmepumpe wieder auf den Fehler 070 (kein Durchfluss).
Wasserdruck und Wasserfilter habe ich geprüft.
Any Ideas? Wie würdet ihr vorgehen?