So, ich habe jetzt ein wenig nachgemessen und umgebaut.Die Pumpe wird jetzt über ein Relais geschaltet und läuft nur dann nicht wenn Warmwasser erwärmt wird. Der ursprüngliche Pumpenanschluss scheint mir kaputt, wilde Spannungswerte etc.
Der Vorlauffühler wurde von den Heizungsbauern sehr weit weg vom Kessel installiert und hatte noch dazu zwischen 200-300 Ohm zuviel - ich nahm zunächst an das hier der Hund begraben war und habe 27k Ohm parallel geschaltet, was die Kennlinie in etwa an die richtigen Werte rückt. Hat auch gestern abend vorbildlich geklappt, statt über 60 Grad machte der Kessel nun bei 55 Schluss (Aussentemp ca. 10°). Fand ich zwar für die flache Heizkurve II-III immer noch viel aber besser...
Heute mittag trifft mich fast der Schlag: AT kanpp 20° und der Sauhund hat schon wieder knapp 65° VT. Der Aussenfühler liegt von den Widerstandswerten sehr nah am Soll, konnte aber bis jetzt nur im Temp.Bereich um 15° messen, ich weiss nicht ob er sich auch richtig verhält. Ich vermute aber das der auch ok ist und der Fehler in der Regelung liegt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu prüfen bzw. ggf. eine Einstellung die die Heizung auf AT-unabhängigem Betrieb laufen lässt? Ich vermute inzwischen auch fast das die Heizungsbauer volle Lotte eingestellt haben weil Oma ja immer meckert wenn zu kalt, aber nie wegen zu warm. Da würde ich auch gerne Mal prüfen ob da nicht einer was gedreht hat....