Umwälzpumpe defekt?

Diskutiere Umwälzpumpe defekt? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen Ich glaube das meine Umwälzpumpe an meiner Heizung defekt ist. Die Heizkörper werden nicht warm und die Pumpe brummt nur und wird...

boromea

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2020
Beiträge
4
Standort
Ratingen
Hallo zusammen
Ich glaube das meine Umwälzpumpe an meiner Heizung defekt ist. Die Heizkörper werden nicht warm und die Pumpe brummt nur und wird richtig warm.

Habe eine Viessmann Vitola 100 von 2003.

Bin jetzt eher Laie was Heizung betrifft aber Elektriker und Handwerker.Kann man die so tauschen?
Oder gibt's ne Möglichkeit die zu reparieren?

Wäre diese passend?


Danke schon mal für eure Antworten.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Kommt drauf an.
Nimm mal die Dämmung weg und poste ein Bild davon
 

Brenner

Mitglied seit
25.12.2013
Beiträge
145
Wenn das meine Heizung wäre, dann würde ich
- nachgucken wo es einen Grundfos Händler gibt
- einen Kondensator besorgen (2,5µF 230V, vorher Foto vom Schild der Pumpe machen und zum Kauf mitnehmen)
- Heizung und Pumpe komplett stromlos machen
- Kondensator tauschen (unter schwarzer Abdeckung, Kabel bei Grundfos sind meistens nur gesteckt)
- alles wieder einschalten
- freuen, wenn alles wieder läuft.
 

boromea

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2020
Beiträge
4
Standort
Ratingen
Wenn das meine Heizung wäre, dann würde ich
- nachgucken wo es einen Grundfos Händler gibt
- einen Kondensator besorgen (2,5µF 230V, vorher Foto vom Schild der Pumpe machen und zum Kauf mitnehmen)
- Heizung und Pumpe komplett stromlos machen
- Kondensator tauschen (unter schwarzer Abdeckung, Kabel bei Grundfos sind meistens nur gesteckt)
- alles wieder einschalten
- freuen, wenn alles wieder läuft.
Da muss ich mal schauen wo der Kondensator sitzt...
 

Brenner

Mitglied seit
25.12.2013
Beiträge
145
......nützt nur nichts wenn die Pumpenwelle fest ist. ;)
Es spricht nichts dagegen
- die Pumpe/ Heizung aus zu schalten
- die Wasserschieber bei den Thermometern über der Pumpe zu schließen
- Achtung, ab jetzt wird es feucht! Schüssel und Lappen bereit halten
- die große "Schraube" mitten im Typenschild heraus zu schrauben
- VORSICHTIG mit einem mittelgroßen Schraubendreher versuchen die nun sichtbare Welle der Pumpe zu drehen (dabei kann eine Taschenlampe hilfreich sein)
- die große "Schraube mitten im Typenschild wieder einsetzen und anzuziehen
- die Wasserschieber wieder zu öffnen
- etwas warten, damit wieder Wasser in die Pumpe kommt, denn dieses schmiert die Lager
- den Strom wieder frei geben.
Sollte ein Handwerker hinbekommen.
Meiner Erfahrung nach gibt der Kondensator bedeutend öfter den Geist, als die Lager auf.

Da muss ich mal schauen wo der Kondensator sitzt...
Schwarze Abdeckung meint das Plastikteil auf der Oberseite, aus dem der dreistufige Schalter(griff) heraus schaut.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.194
die Wasserschieber bei den Thermometern über der Pumpe zu schließen
Ach ? Gibt es dich auch noch ?

Sollte ein Handwerker hinbekommen.
Verschweige keinem, dass sich zwischen dem Wärmeerzeuger und der Divicon mit der Pumpe unter der Isolierung noch Absperrungen befinden. Lasst im eigenen Interesse die Finger davon. Bewegt ihr die, tritt zu fast einhundert Prozent ein Tsumani ein, wo man keinen vermutet. U N D den kriegt man mit Hausmitteln nicht mehr abgedichtet.
Nächste Frage wäre zu klären, ob es überhaupt eine Hocheffizienzpumpe als Ersatz gibt ( von wegen Verbot von dreistufigen Pumpen) !


Meiner Erfahrung nach gibt der Kondensator bedeutend öfter den Geist, als die Lager auf.
Da bin ich ganz bei dir !
 
Zuletzt bearbeitet:

boromea

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2020
Beiträge
4
Standort
Ratingen
Es spricht nichts dagegen
- die Pumpe/ Heizung aus zu schalten
- die Wasserschieber bei den Thermometern über der Pumpe zu schließen
- Achtung, ab jetzt wird es feucht! Schüssel und Lappen bereit halten
- die große "Schraube" mitten im Typenschild heraus zu schrauben
- VORSICHTIG mit einem mittelgroßen Schraubendreher versuchen die nun sichtbare Welle der Pumpe zu drehen (dabei kann eine Taschenlampe hilfreich sein)
- die große "Schraube mitten im Typenschild wieder einsetzen und anzuziehen
- die Wasserschieber wieder zu öffnen
- etwas warten, damit wieder Wasser in die Pumpe kommt, denn dieses schmiert die Lager
- den Strom wieder frei geben.
Sollte ein Handwerker hinbekommen.
Meiner Erfahrung nach gibt der Kondensator bedeutend öfter den Geist, als die Lager auf.


Schwarze Abdeckung meint das Plastikteil auf der Oberseite, aus dem der dreistufige Schalter(griff) heraus schaut.

So alles gemacht die Welle dreht sich heisst der Kondensator wird hops gegangen sein aber der kostet nur ein paar Euros....

Werde mal einen neuen besorgen...
 

Anhänge

Thema:

Umwälzpumpe defekt?

Umwälzpumpe defekt? - Ähnliche Themen

  • Umwälzpumpe defekt

    Umwälzpumpe defekt: Hallo an alle, wir wohnen in einem unterkellerten EFH mit EG deckenhöhe 2,5m und DG, mit Fußbodenheizung in EG (ca. 100 qm) und DG (ca. 100 qm)...
  • Suche Ersatz für defekte Umwälzpumpe (Wilo Yonos Para RS25/6 RKC W M)

    Suche Ersatz für defekte Umwälzpumpe (Wilo Yonos Para RS25/6 RKC W M): Hallo zusammen, vorweg erstmal: Ich bin hinsichtlich des Themas "Heizung" totaler Leihe, weshalb ich mich im Vorhinein für falsche Begriffe oder...
  • Brötje WGB 20E - Ersatz für Defekte Umwälzpumpe Grundfos UPM 15-70 130

    Brötje WGB 20E - Ersatz für Defekte Umwälzpumpe Grundfos UPM 15-70 130: Hallo liebe Community, wir haben ein großes Problem mit unserer Heizung. Und zwar ist seit über 14 Tagen die genannte Umwälzpumpe defekt und die...
  • Umwälzpumpe defekt ? Heizkörper heute früh nur lauwarm

    Umwälzpumpe defekt ? Heizkörper heute früh nur lauwarm: Guten Morgen zusammen, heute früh waren die Heizkörper in meinem gesamten Haus nur lauwarm und unter meiner gewünschten Zimmertemperatur. Als ich...
  • Stiebel Eltron WPL 09 ICS classic - Umwälzpumpe defekt nach 3 Jahren

    Stiebel Eltron WPL 09 ICS classic - Umwälzpumpe defekt nach 3 Jahren: Wir haben 2019 von Bauträger unser Haus übernommen und die Heizung (WPL 09 ICS classic) im Oktober erstmalig hochgefahren. Zu Beginn gab es...
  • Ähnliche Themen

    Oben