Umstellung auf Gasbrennwert mit welcher Leistung?

Diskutiere Umstellung auf Gasbrennwert mit welcher Leistung? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; nachdem wir bereits im Sommer einen Gashausanschluss erhalten haben, wollen wir im Frühjahr den Umbau unserer Heizung starten. Zur Zeit werkelt...

Tom20

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2014
Beiträge
29
nachdem wir bereits im Sommer einen Gashausanschluss erhalten haben, wollen wir im Frühjahr den
Umbau unserer Heizung starten.

Zur Zeit werkelt ein alter Viessmann Biferral (29-34 kW) aus 1986 auf ca. 25 kW gedrosselt mit einem Jahresverbrauch
von ca. 3800- 4200 l vor sich hin. Die defekte Steuerung habe ich schon vor einiger Zeit durch eine CETA 104
ersetzt.

Die bestehende Anlage soll durch eine WOLF CGS-2L-20 20 kW mit Schichtladespeicher ersetzt werden, Angebote
liegen hier bereits vor.
Bei der bestehenden Anlage handelt es sich leider um eine Einrohrheizung mit Rippenheizkörpern, die vorhandenen
Dreiwegeabsperrhähne aus 1970 werden im diesem Zuge durch Schlösser Thermostatventile für Einrohranlagen ersetzt.

Der hydraulische Abgeich wird somit entfallen, da mir der Aufwand hierfür bei Einrohrheizungen zu groß ist.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein freistehendes 2 Familienhaus im Ruhrgebiet aus 1970, isolierverglaste
Fenster aus 1970 ohne Wärmedämmung, daher auch der bisherige Verbrauch für ca. 200qm Wohnfläche.

Gemäß Schweizer Formel komme ich auf eine Heizlast von ca. 15 kW, die nächst kleinere WOLF hat eine Leistung von
14 kW, aber den großen Vorteil, dass sie bis 2,1 kW heruntermodulieren kann, während die 20kW Ausführung nur bis
4,4 kW herunterkommt.

Ratet Ihr mir eher zu der 14 oder 20 kW Ausführung oder spielt die Mindestleistung bei unserem Gebäude nicht
die entscheidende Rolle?

Tom
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Bei 2 Familenhaus würde ich wg Warmwasserbereitung auf jeden Fall auf 20 KW gehn.
Bitte Wasserhärte beachten!!!
In Bochum würds gehn..... in Duisburg nicht.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Gemäß Schweizer Formel komme ich auf eine Heizlast von ca. 15 kW,
Ich halte die Schweizer Formel für ein unzureichendes Schätzeisen.
Ratet Ihr mir eher zu der 14 oder 20 kW Ausführung oder spielt die Mindestleistung bei unserem Gebäude nicht
die entscheidende Rolle?
Vielleicht gibt es andere Hersteller die evtl. besser passen? Die Mindestleistung ist sehr bedeutsam, um unnötiges Takten, überhöhten Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Reparaturen zu vermeiden.
 

Tom20

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2014
Beiträge
29
Bei 2 Familenhaus würde ich wg Warmwasserbereitung auf jeden Fall auf 20 KW gehn.
Bitte Wasserhärte beachten!!!
In Bochum würds gehn..... in Duisburg nicht.
Haus steht in Essen, da haben wir weiches Wasser, sodaß der Schichtladespeicher wohl die richtige Wahl ist, ich werde dann die 20 kW Variante wählen
 

Tom20

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2014
Beiträge
29
Vielleicht gibt es andere Hersteller die evtl. besser passen? Die Mindestleistung ist sehr bedeutsam, um unnötiges Takten, überhöhten Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Reparaturen zu vermeiden.
Da wir aufgrund des Dämmzustandes eine relativ hohe Grundlast haben, denke ich daß die Mindestleistung von 4,4 kW beim 20 kW Gerät nicht die entscheidende Rolle spielt. Mir wurde von meinem Heizi das WOLF Gerät ausdrücklich empfohlen, wird von ihm häufig eingebaut.
 

Tom20

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2014
Beiträge
29
Ich habe mir jetzt als Alternative die Viessmann Vitodens 333-F angeschaut. Abgesehen vom Mehrpreis hat die den Vorteil bis 1,9 kW heruntermodulieren zu können, während es bei der Wolf mind. 4,4 kW sind. Der Mehrpreis für die Viessmann wird bei mnd. 2000€ liegen, dafür erhalte ich auch einen Edelstahlspreicher der wartungsfrei ist.
Welches Gerät ist empfehlenswerter und werde ich bei die 1,9kW Mindestleistung überhaupt nutzen können?

Ich bin gespannt auf Eure Meinungen....

Tom
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.410
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
.
Welches Gerät ist empfehlenswerter und werde ich bei die 1,9kW Mindestleistung überhaupt nutzen können?
Ha natürlich, grad DEN nutzt man am meisten. Oder nutzt Du beim Auto nur den Drehzahlbereich ab 3000 U/min??
Je TIEFER die Minimal-Leistung ist desto besser und gleichmäßiger, sparsamer läuft alles.

isolierverglaste
Fenster aus 1970 ohne Wärmedämmung
äääh, 50Jahre alte Fenster?? aber DIE sind doch sicherlich schon längst nicht mehr drin oder? "Isolierverglasung 1970"?? halte ich für ausgeschlossen.
 

Tom20

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2014
Beiträge
29
Ein Teil der alten Fenster ist tatsächlich noch verbaut, nannte sich damals Thermopane, sind abgesehen von der Verglasung in ordentlichem Zustand (Naturholzfenster Pitchpine)
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
ein freistehendes 2 Familienhaus
Viessmann Vitodens 333-F
Das passt IMO nicht. Wenn tatsächlich 2 Familien mit Warmwasser zu versorgen sind, dürfte der Speicher zu klein sein - Schichtenspeicher hin oder her.

Ich würde eher in Richtung eines soliden BW-Kessels (z.B. VitoCrossal mit ca. 2,5kW Mindestleistung) mit separatem WW-Speicher (200+l) gehen. Dürfte mit einem preisgünstigen Speicher sogar günstiger als ein Kompaktgerät wie der 333-F sein
 

Tom20

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2014
Beiträge
29
Nee, vergaß ich zu erwähnen, nur das EG Warmwasser wird über die Heizung gespeist, die Wohnung im EG hat DLE
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.410
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ein Teil der alten Fenster ist tatsächlich noch verbaut, nannte sich damals Thermopane
aaaah jaaa, ok, hätt ich jetzt NICHT gedacht, dass es die schon SO lange gibt, aha ok. Aber halt rein theoretisch kommen die die nächsten 10 Jahre mal.

Ok, wenn nur EINE Whg mit WW vom Gerät DANN alles bestens, das passt die 333er prima!
 
Thema:

Umstellung auf Gasbrennwert mit welcher Leistung?

Umstellung auf Gasbrennwert mit welcher Leistung? - Ähnliche Themen

  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • KLUDI 2 Wege Umsteller

    KLUDI 2 Wege Umsteller: Wo bekomme ich diesen Ersatzteil? Badezimmer neu, jetzt hab ich erfahren das es dieses Model nicht mehr gibt 😳
  • Umstellung von L -H Gas

    Umstellung von L -H Gas: Wo bekomme ich Düsen für meine Therme Rotheigner 21 her.Da der Netzbetreiber die Gaszufuhr ab den 01.09.24 ändert.
  • Vaillant VSC auf Fußbodenheizung umstellen

    Vaillant VSC auf Fußbodenheizung umstellen: Moin, Ich habe ein Problem mit der Vaillant VSC126/3-5 140 HL Momentan sind im Haus Heizkörper verbaut Da das Haus nun saniert wird, wird auf...
  • Umstellung einer ZWR 15 Therme von L-Gas auf H-Gas

    Umstellung einer ZWR 15 Therme von L-Gas auf H-Gas: Hallo allerseits, wir haben eine Junkers ZWR 15 Therme. Der Gasversorger stellt im nächsten Jahr die Versorgung von L-Gas auf H-Gas um. Kann mir...
  • Ähnliche Themen

    Oben