Hallo,
mit viel Redekunst konnte ich meinen Heizungsbauer überzeugen, für meinen Buderus S261 Holzvergaser noch zwei weitere 750 l in Serie zu verbauen.
Nun hatte ich vorher schon das Problem (nur 2 x 750l), dass die Puffer kaum umgeschichtet haben.
Währen der erste Puffer (mit der Abnahme für die Frischwasserstation im oberen Bereich) z.B. bei 50 °C in der Mitte steht, hatte der zweite Puffer oben und unten 70 °C.
Im Winter, wenn die Heizungspumpe läuft, schichten sich die Puffer halbwegs um. Im Sommer, reicht meiner Meinung nur die Entnahme durch die Friwa nicht aus?
Jetzt, mit 4 Puffern habe ich z.B. 56 °C im ersten Puffer (Friwa Abnahme) und 75 °C oben und unter in den Puffern 2+3 und etwas weniger im Puffer 4.
Meiner Meinung nach ist das so "suboptimal". Bei ca. 55°C würde sich der Ölofen zuschalten, um das Warmwasser hoch zu heizen. Und das, obwohl in den anderen Puffern noch mehr als genug Wärme steht.
Gott sei Dank ist der Ölofen allerdings im Moment durch einen Thermostat blockiert.
Kann mir jemand helfen?
Was läuft hier falsch und wo kann ich ansetzen um Buderus (als Systemplaner) und den Heizungsbauer davon zu überzeugen, dass das so nicht richtig funktioniert?
Die sagen nämlich es wäre alles in Ordnung. Im Winter würde ja besser umgeschichtet und im Sommer halt weniger.
LG
mit viel Redekunst konnte ich meinen Heizungsbauer überzeugen, für meinen Buderus S261 Holzvergaser noch zwei weitere 750 l in Serie zu verbauen.
Nun hatte ich vorher schon das Problem (nur 2 x 750l), dass die Puffer kaum umgeschichtet haben.
Währen der erste Puffer (mit der Abnahme für die Frischwasserstation im oberen Bereich) z.B. bei 50 °C in der Mitte steht, hatte der zweite Puffer oben und unten 70 °C.
Im Winter, wenn die Heizungspumpe läuft, schichten sich die Puffer halbwegs um. Im Sommer, reicht meiner Meinung nur die Entnahme durch die Friwa nicht aus?
Jetzt, mit 4 Puffern habe ich z.B. 56 °C im ersten Puffer (Friwa Abnahme) und 75 °C oben und unter in den Puffern 2+3 und etwas weniger im Puffer 4.
Meiner Meinung nach ist das so "suboptimal". Bei ca. 55°C würde sich der Ölofen zuschalten, um das Warmwasser hoch zu heizen. Und das, obwohl in den anderen Puffern noch mehr als genug Wärme steht.
Gott sei Dank ist der Ölofen allerdings im Moment durch einen Thermostat blockiert.
Kann mir jemand helfen?
Was läuft hier falsch und wo kann ich ansetzen um Buderus (als Systemplaner) und den Heizungsbauer davon zu überzeugen, dass das so nicht richtig funktioniert?
Die sagen nämlich es wäre alles in Ordnung. Im Winter würde ja besser umgeschichtet und im Sommer halt weniger.
LG