Umrüstung von Öl auf Gas mit einem Öl-/Gas-Spezialheizkessel TT11UB-21

Diskutiere Umrüstung von Öl auf Gas mit einem Öl-/Gas-Spezialheizkessel TT11UB-21 im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Freunde der Praxis, seit Jahren verwenden wir die von Sieger gelieferte Heizungsanlage des Typ: TT 11 UB – 21. HS 3002 in Verbindung mit...

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Liebe Freunde der Praxis,

seit Jahren verwenden wir die von Sieger gelieferte Heizungsanlage des
Typ: TT 11 UB – 21. HS 3002 in Verbindung mit Wassererwärmer WL 130.
Hersteller-Nr. des Kessels: 55802170-01-0083..,
Bauart-Zul.-Nr. 06-226-612 BU.
Brennstoff: Heizöl EL.
Bei einem Wirkungsgrad von 95 v.H. und einer Abgastemp. von 130 Grad kann man sich keine bessere Heizung wünschen.
Leider zwingt uns die Politik von dem Brennstoff Heizöl EL auf Gas umzusteigen.
Wenn man die Bedienungsanleitung des vorstehend beschriebenen Heizkessels betrachtet, handelt es sich um einen
Öl-/ Gasspezialheizkessel.
Es müsste demnach möglich sein, die bestehende Anlage mit einem Gas-Gebläsebrenner
auf Erdgas umzurüsten.

Ist der gleiche Kessel für den Brennstoff Erdgas anders ausgestattet oder ist eine Umrüstung
möglich?

Freue mich über jegliche Antworten.

Viele Grüße

hammer
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Es müsste demnach möglich sein, die bestehende Anlage mit einem Gas-Gebläsebrenner
auf Erdgas umzurüsten.

Ja, aber das wär total (!) unsinnig.


Hier wär dann eine andere Kesseltür ( für Fremdbrenner ) sowie ein Gasgebläsebrenner notwendig.
Kostenpunkt ca 1300€ + Steuer + Einbau.

Der Kessel müsste Baujahr 2000 sein.
Da zeigen sich mit Sicherheit auch bald Regelungsfehler.


In so einem Fall tauscht man die Anlage komplett (!) gegen ein Brennwertgerät.

Sowas ist in allerspätestens 2 Tagen erneuert.

Welche Trinkwasserhärte liegt bei dir an?
 

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Hallo Dr. Schorni,

danke für die Antwort. Die Trinkwasserhärte liegt bei 1,5 - 2,5 Millimol. Calciumcarbonst je Liter entspricht 8.4 bis 14 Grad dh.
Meine Frage lautet: warum müsste der Kessel Baujahr 2000 sei? Ich denke, dass sich die Aussage auf das Alter des vorhandenen Kessels bezieht?
Der Kessel hat das Baujahr 1997 und ist top.

Gerne zu hören.

Viele Grüße

Hammer
 
Zuletzt bearbeitet:

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Hallo Dr. Schorni,

meine Frage richtet richtet sich darauf:
"ist der gleiche Kessel für den Brennstoff Erdgas anders ausgestattet oder ist eine Umrüstung
möglich? "

Viele Grüße

Hammer
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Bitte um Beachtung der unterschiedlichen Namen der Doktoren hier und um die tendeziell unterschiedlich schwerpunktmäßig gelagerte Fachrichtung!

An den Sieger TT11 , baugleich Buderus S115, kann baulich problemlos ein Gas-Gebläsebrenner angeschlossen werden. Wichtig ist, von MEINER Seite aus betrachtet:

- ist der Schonstein kondensatfest und besitzt er ein durchgängies Kondensatablaufrohr an der Schornsteinsohle?
- sinnvoll wäre auch der von Sieger empfohlene Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung
- die interne bedarfsgesteuerte Kesselsockeltemperatur sollte auf mindestens 55 angehoben werden
- der Gasbrenner muss auf den Nennwärmeleistungsbereich abgestimmt sein
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
itte um Beachtung der unterschiedlichen Namen der Doktoren hier und um die tendeziell unterschiedlich schwerpunktmäßig gelagerte Fachrichtung!

Ich habe meinen Nick vor über 20 Jahren von Kollegen bekommen.
Ursächlich war, daß ich damals nebenher in der Intensivmedizin tätig war . Arzt , geschweige denn Dr. med. bin ich aber nicht.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Und bei mir ist es ohnehin lediglich ein zeilenanfanggroßgeschriebenes schwäbisches "dr" als Verkürzung des Wortes "der" aus dem Satz "Do kommt dr Schorni" = "Da kommt der Schornsteinfeger". Dass ich manche Dinge mit gewisser Akribie und tiefgehender Intensität angehe mag vielleicht bei manchen eine gewisse Assoziation bewirken, ebenso wie mein Avatar, bei dem ich tatsächlich mit einem Stethoskop die Brennergeräusche am Rauchrohr abhöre. Einen Titel "Dr schorn" gibt es aber nicht wirklich.
So, ich muss dann mal wieder. "Schwester Heidi - gut sehen Sie heute wieder aus - bitte meine Stirn tupfen und die Instrumente bereitlegen. Was haben wir denn heute? Aaah, einen A4 Abgasaustritt Junkers, na dann legen Sie doch bitte schonmal den Geräte-Mantel ab und machen das Rohr zugänglich für meinen Besen..."😆
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
oooaaaahhhh woooowww, was für zwei wunderwunderschöööne ZUK 250 ! Ist das nicht herrlich wie sie pendeln? Ich könnt da stundenlang zusehen....
 

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Hallo,

weitere Recherchen haben ergeben, dass es sich um den Typ S115-21 vom Buderus handeln muss. Dieser Kessel hat die gleiche Bauart-Zul.-Nr. 06-226-612 ohne den Zusatz BU. Beide Kessel haben auch das CE-Zeichen 0085. Entsprechend der Konformitätserklärung dürfte der TT11 UB-21 für Gas zulässig sein.
Siehe die als Anlage beigefügten Anlagen. Auch in der Beschreibung für Montage- und Wartungsarbeiten wird auf den Spezial-Heizkessel Öl/Gas hingewiesen.
Die Kaminangelegenheit wäre m. E. mit dem Schornsteinfeger zu klären.

Gerne zu hören.

Mit freundlichen Grüßen
Hammer
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
- ist der Schonstein kondensatfest und besitzt er ein durchgäniges Kondensatablaufrohr an der Schornsteinsohle?
- sinnvoll wäre auch der von Sieger empfohlene Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung
Na DAS weißte doch wohl selbst genauso! Was fürn Baujahr ist den das Haus/Schornstein?
 

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Hallo,

ob der Kamin kondensatfest ist, wäre jetzt zu prüfen.
Der Kamin besteht aus Simo-Kaminsteinen und hat für das Rauchrohr eine Öffnung von 20 x 20 cm.

Viele Grüße

Hammer
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Baujahr?? Einfach ein Türchen aufmachen, inneren lichten Querschnitt messen, Querschnitt rund oder eckig, am besten ein Foto Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen auch vom Rohranschluß und am besten vom ganzen Abgasrohr, dann kann man da weiters betrachten und Hinweise geben und weiß dann ob und was für eine Nebenluftvorrichtung eingebaut ist. Hoffentlich ist das Abgasrohr schon aus Edelstahl.
Am besten die Messbescheinigung vom Schornsteinfeger auch hier einstellen.
 

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Bitte um Beachtung der unterschiedlichen Namen der Doktoren hier und um die tendeziell unterschiedlich schwerpunktmäßig gelagerte Fachrichtung!

An den Sieger TT11 , baugleich Buderus S115, kann baulich problemlos ein Gas-Gebläsebrenner angeschlossen werden. Wichtig ist, von MEINER Seite aus betrachtet:

- ist der Schonstein kondensatfest und besitzt er ein durchgängies Kondensatablaufrohr an der Schornsteinsohle?
- sinnvoll wäre auch der von Sieger empfohlene Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung
- die interne bedarfsgesteuerte Kesselsockeltemperatur sollte auf mindestens 55 angehoben werden
- der Gasbrenner muss auf den Nennwärmeleistungsbereich abgestimmt sein
 

hammer

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2013
Beiträge
29
Hallo,

entsprechend der Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung erfüllt der TT 11 Kessel die Gasgebläserichtlinie 90/396 EWG, in Verbindung mit einem Gasgebläsebrenner. Wenn der TT 11 baugleich ist mit dem Buderus-Kessel S 115-21 (beide Kessel haben die gleiche Bauart-Zul-Nr., ist vielleicht bekannt,
welcher Gasgebläsebrenner werksseitig von Buderus eingebaut ist.

Über eine Antwort würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Hammer
 
Thema:

Umrüstung von Öl auf Gas mit einem Öl-/Gas-Spezialheizkessel TT11UB-21

Umrüstung von Öl auf Gas mit einem Öl-/Gas-Spezialheizkessel TT11UB-21 - Ähnliche Themen

  • Dimplex LI 16TES auf reversible umrüsten

    Dimplex LI 16TES auf reversible umrüsten: Hallo zusammen, unsere Dimplex kann aktuell nur heizen. Laut technischem Handbuch kann man durch Einbau eines 28,7 kOHM Widerstand den Kühlmodus...
  • EcoTherm Kompakt WBC 22/24 Durchlauferhitzer auf Brauchwarmwasserspeicher umrüsten .. geht das ?

    EcoTherm Kompakt WBC 22/24 Durchlauferhitzer auf Brauchwarmwasserspeicher umrüsten .. geht das ?: Hallo zusammen, eingebaut ist derzeit eine .. Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 Erdgas E Produkt ID: CE-0085BL0514 Hertseller: 6060427...
  • EcoTherm WGB (Durchlauferhitzer) auf WGC (Warmwassertank) umrüsten ?

    EcoTherm WGB (Durchlauferhitzer) auf WGC (Warmwassertank) umrüsten ?: Hallo zusammen ich habe gehört, dass man eine WGB, also Therme welche einen Wärmetauscher als Durchlauferhitzer enthält in eine WGC (um einen...
  • Systemtrennung bei Umrüstung von Öl auf WP erforderlich?

    Systemtrennung bei Umrüstung von Öl auf WP erforderlich?: Moin zusammen, Ich möchte in meinem Haus (BJ 1980) eine WP einbauen lassen und damit die alte Ölheizung ersetzen. In der Hauptwohnung habe ich...
  • Alte Gastherme mit Raumthermostat smart umrüsten?

    Alte Gastherme mit Raumthermostat smart umrüsten?: Hallo zusammen, Ich habe nun eine kleine Pendlerwohnung mit einer alten Vaillant-Gastherme, die über ein altes Raumthermostat im Flur gesteuert...
  • Ähnliche Themen

    Oben