Hallo
Ben488,
wenn ich dich richtig verstehe hat die EWE (1) "vergessen" die Anlage / Heizung an deinem Gasanschluss zu erheben.
Das darf nicht passieren und das kann eigentich auch gar nicht passieren -- denn die EWE hat schließlich alle Anschlüssen in ihren Datenbanken.
Was zu tun ist:
1.) Wie hier schon angesprochen -- die Heizung vorsichthalter komplett abstellen, aus Gründen der Sicherheit (2).
2.) Die beiliegende Montage und Warungsanleitung durchsehen -- siehe PDF logamax_plus_gb12219.pdf anbei.
3.) Die EWE benachrichtigen genauer EWE Netz GmbH -- Erdgasbüro :
a.) Vorab Telefon: +49 (0)800 678 0000 / E-Mail:
erdgasumstellung@ewe-netz.de
b.) Schriftlich als Einschreiben alleine schon der Rechtssicherheit wegen:
EWE NETZ GmbH
Erdgasbüro
Cloppenburger Straße 302
26133 Oldenburg
4.) Den "eigenen" Heizungsbauer benachrichten -- allein schon vorsorglich für den Fall das die EWE den Anschluss aus sicherheitsgründen ersmal sofort "sperren" will -- um dann irgendwann "später" an H-Gas anzupassen (3).
5.) Rein technisch ist die Anpassung problemlos möglich, siehe Montageanweisung logamax_plus_gb12219.pdf Seite 33ff.
6.) Laut Bruderus Montageanweisung und Ersatzteilliste (GB122Ersatzteile.pdf ) wird eine (Brenner)Düse 6,5mm benötigt.
Dieses sollte als "Gasdüse EG G20 D6,50" Bestell-Nr. 7099780 verfügbar sein (GB122Ersatzteile.pdf -- Seite 9 ).
7.) Ester google-treffer:
7099780 Buderus Gasdüse EG G20 D6,50 4047416100708 Ersatzteile für Heizung, Klima, Lüftung, Bad und Küche
8.) Die jetzt entstehenden Erfahrungen mit den anderen Forum-Teilnehmer teilen -- was der erste durchlebt hat kann dem nächsten helfen.
-> siehe den H-Gas Thread bei De Dietrich (wo es mehr über H-Gas-Anpassungs-Ärger zu bereichten gibt):
Wie ich selbst feststellen musste und wie auch andere hier im Forum berichten verweigern Netzbetreiber die H-Gas-Anpassung einiger DeDietrich Heizungen (Kundenanlagen) unter der Angabe letztlich nicht zutreffender Sachgründe. Die EWE schreibt z.B. Formulierungen wie: "Leider können wir Ihre...
www.heizungsforum.de
Bitte alle Angaben von mir Prüfen.
Grüße Georg
Anmerkungen:
(1) Genauer die von der EWE Netz GmbH mit dem H-Gas-Umstellung-Projektmanagement beauftragte ESK GmbH
(2) H-Gas hat ca. knapp 20% mehr "Brennwert" ohne Anpassung kann / wird warscheinlich zu viel Heizleistung erzeugt, je nach Heizungstype kann auch das Gas zu Luft Verhähltnis jetzt nicht mehr stimmen.
( 3) Die EWE ist zur H-Gas-Anpassung der Kundengeräte gesetzlich verpflichtet -- ob die EWE dieser Pflicht immer wirlich nachkommt ist eine andere Frage.
Die Rechtslage siehe §19a EnWG:
§ 19a EnWG - Einzelnorm