Umbau auf Wärmepumpe im Altbau mit Anbau

Diskutiere Umbau auf Wärmepumpe im Altbau mit Anbau im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; google "Heizungswasseraufbereitung nach VDI 2035" Ich hab ja sonst "nix im Kopf" aber hier hats schöne Bilder: Pufferspeicher ohne Wärmetauscher
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Wenn man einen Puffi nimmt macht man AUS diesem heraus mmit ner Frischwasserstation (google) das Warmwasser, somit sollte der bei 4 Personen schon so 300 Liter haben.
 

Lorrenor

Threadstarter
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
52
google "Heizungswasseraufbereitung nach VDI 2035"
Ich hab ja sonst "nix im Kopf" aber hier hats schöne Bilder: Pufferspeicher ohne Wärmetauscher
Aber.... die sind ja alle ausverkauft 😂
Spaß beiseite. Vielen Dank!

Wenn man einen Puffi nimmt macht man AUS diesem heraus mmit ner Frischwasserstation (google) das Warmwasser, somit sollte der bei 4 Personen schon so 300 Liter haben.
nur nochmal kurz als Frage, falls ich hier was falsch interpretiere. Ich möchte mit der WP und dem Puffi NUR und AUSSCHLIEßLICH die Heizung betreiben!
Es wird kein warmes Trink- bzw Nutzwasser benötigt.
Hab ich das jetzt falsch verstanden? Wegen der 4 Personen. Das geht bei uns über DE und wird sich bauartbedingt auch nicht ändern lassen.
 

Lorrenor

Threadstarter
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
52
PV Überschuss soll in ein E-Auto, was ich mir aufgrund der WP nun erstmal nicht mehr leisten kann 😁 , und dann halt notgedrungen einspeisen.
Oder eben mal wenn wieder im Angebot noch so eine mobile Klimaanlage für die Kinder oben. Dann kann die im Sommer durchlaufen. Egal. Da gibt es noch keinen Plan.

Also stellst du gerade fest, ich brauche keinen Puffer?
Ja da fehlt die Erfahrung bei mir. Alles was man da an Videos sieht und Beiträge und Anleitungen findet, da ist immer ein Puffer mit drin. War der festen Überzeugung, das macht energetisch total Sinn.
Wir haben zwar eine Fußbodenheizung im Anbau, aber das sind halt auch "nur" 3 Kreise. So viel Speicher ist das ja auch nicht. Und da das nur mit max 35° läuft bringt das nicht viel für den Rest mit Heizkörpern.

Würde es also mehr Sinn machen nur die WP zu installieren? :unsure: da ich ja scheinbar auch vorerst keine Sperrzeiten zu überbrücken habe.
Macht das von der Seite Effizienz und Haltbarkeit WP Sinn, wenn sie eher arbeiten muß, als bei einem warmen Speicher eine Auszeit zu nehmen, ja?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ein Puffer ist bei einer Heizkörperanlage eher für die Abtauung der WP erforderlich, da reichen aber 100-200 Liter. Vielleicht ein altes Weinfaß...
 

Lorrenor

Threadstarter
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
52
Ja ok. Super.
Dann werde ich mich nach 100-200L Puffern umsehen, an die man auch 2 Heizquellen anschließen könnte.
Die WP hat ja ein Ausdehngefäß integriert steht da.
Brauche ich dann trotzdem noch eines?
Das sieht immer so wichtig aus 😅
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Die WP hat ja ein Ausdehngefäß integriert steht da.
Jede Heizung braucht ein Ausdehnungsgefäß. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund: Druckhaltung in der Heizungsanlage.
WPs haben u.U. bereits einen kleinen integrierten Pufferspeicher für Heizungswasser, der für das Abtauen ausreicht und ggf. auch die Mindestlaufzeit sicherstellen kann.
 

Lorrenor

Threadstarter
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
52
Ja denn Hintergrund des Gefäßes kenn ich. Zumindest vom lesen.
Wenn es in der WP integriert ist, wird es ja ziemlich klein ausfallen. Daher die Überlegung ob ein ordentliches, größeres noch Sinn macht oder kontraproduktiv wäre.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Die Größe eines Ausdehnungsgefäßes wird auf Grundlage des Wasservolumens der Heizungsanlage und der vorherrschenden / gewünschten Temperaturen bzw. Drücken festgelegt. Wenn das interne dann nicht ausreicht, braucht es ein externes.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Jede Heizung braucht ein Ausdehnungsgefäß. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund: Druckhaltung in der Heizungsanlage.
WPs haben u.U. bereits einen kleinen integrierten Pufferspeicher für Heizungswasser, der für das Abtauen ausreicht und ggf. auch die Mindestlaufzeit sicherstellen kann.
Wie viel Liter hat so ein kleiner Pufferspeicher der in einer Wärmepumpe integriert ist?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
…. der ist mit Sicherheit nicht in der „Wärmepumpe“, sprich im Ausengerät☝🏻
 

Lorrenor

Threadstarter
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
52
Die Größe eines Ausdehnungsgefäßes wird auf Grundlage des Wasservolumens der Heizungsanlage und der vorherrschenden / gewünschten Temperaturen bzw. Drücken festgelegt. Wenn das interne dann nicht ausreicht, braucht es ein externes.
Moin moin,

das klingt mir ziemlich nach Schätzarbeit. Was so ein Heizkörper an Füllmenge hat läßt sich vielleicht herausfinden. Aber die Fußbodenheizung und die ganzen Leitungen? Das wird nicht einfach denke ich. Gibt es da praxisnahe Erfahrungswerte? Eine Formel zur Berechnung konnte ich nicht so ganz finden.

Danke und allen eine schöne Woche!
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ja, ist Schätzerei. Aber man muss keine Wissenschaft daraus machen. Ein zu großes MAG schadet nicht und kostet auch nur wenig mehr Geld. 35 Liter dürften in Deinem Haus nicht zu klein sein ;-)
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Eine Formel zur Berechnung konnte ich nicht so ganz finden.
Nimm einfach einen realistischen Verlegeabstand im Bestand von 10(in kleinen Räumen)-15cm(in großen Räumen) und einen Rohr-Innendurchmesser von 12-14mm und rechen das über die jeweilige Raumfläche aus, ergibt ein Ergebnis von-bis, da nimmst das größere und dann das nächst größere MAG.
PS: VA 10 = 10m/m² , VA 15 = 7m/m²
 

Lorrenor

Threadstarter
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
52
Ok. Das klingt ja vernünftig.
Vielen Dank.
Also, wenn ich jetzt alles so zusammenfasse... 7kW LG Wärmepumpe, 100L Puffer, 35L Ausdehngefäß. Mehr (außer Verrohrung) brauche ich dann nicht mehr. Der Rest der Anlage bleibt gleich.
Meinen Sanitärmann konnte ich leider nicht erreichen. email wurde ebenfalls noch nicht beantwortet. Das hat aber auch früher nicht geklappt. Ich versuche es weiter.
Würde dann aber tatsächlich Teile bestellen 😵
 

Nydus

Mitglied seit
29.07.2022
Beiträge
78
Na dann viel Glück. Was kostet dich die ganze Anlage im Eigenbau? :)
 

Christian756

Mitglied seit
15.08.2022
Beiträge
1
Hallo,

Ich hab mir vor 4 Monaten eine Wärmepumpe ein bauen lassen und bin sehr zufrieden. Wenn du fragen hast könnte ich dir Regli Energy empfehlen. Ich habe mir von Regli Energy eine Wärmepumpe einbauen lassen und war begeistert von dem tollen Service und dem vielseitigen Fachwissen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ob DU zufrieden bist sagt aber NICHTS über die fachliche Qualifikation des Ausführenden oder spätere Effizienz des Systems aus. Auch wird Dein Anbieter sicher eher regional arbeiten, diese Info ist somit VÖLLIG sinnlos.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Umbau auf Wärmepumpe im Altbau mit Anbau

Umbau auf Wärmepumpe im Altbau mit Anbau - Ähnliche Themen

  • "Umbau" Fußbodenerwärmung -> Fußbodenheizung

    "Umbau" Fußbodenerwärmung -> Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, bei unserem Haus (Bj. 2000) ist eine Fußbodenerwärmung verbaut, die über den Rücklauf der Heizkörper gespeist wird. Versorgt wird...
  • Kombispeicher defekt, größerer Umbau

    Kombispeicher defekt, größerer Umbau: Hallo zusammen, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich ins Buderus Unterforum oder ins Solarthermie Unterforum soll, da ich die beiden Themen...
  • Einstellungen Trimatik MC nach Umbau

    Einstellungen Trimatik MC nach Umbau: Werte Foristi, erstmal möchte ich mich und mein Projekt kurz vorstellen, grundsätzlich habe ich mich schon etwas durch das Forum gelesen, aber...
  • Aufheizverhalten nach Umbau Bosch Junkers Suprastar KN45-7D mit Erdgas und Digital Schaltfeld

    Aufheizverhalten nach Umbau Bosch Junkers Suprastar KN45-7D mit Erdgas und Digital Schaltfeld: Hallo zusammen, vielleicht kann mir ein erfahrener Heizungsbauer bei meinem Problem helfen. ALT: 1996 habe ich einen Bosch Junkers Suprastar...
  • Fernwärme auf Luft/Wärmepumpe umbauen.

    Fernwärme auf Luft/Wärmepumpe umbauen.: Hallo! Ich habe eine Frage, hat jemand die Fernwärme auf Luft/Wärmepumpe umgebaut? Danke! Sergey
  • Ähnliche Themen

    Oben