Hallo alle zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein Problem:
Hat jemand Erfahrung mit einem Ullmann UK25 Naturzug Holzkessel? Das Abgasrohr und die Rauchgaszüge im Kessel wachsen innerhalb von 2 Wo fast komplett zu. Die Ablagerungen sind kein Glanzruß sondern haben eher flockige Konsistenz.
Der geforderte Zug von 15 Pa/ca. 230°C Abgastemperatur bei einer Kesselwassertemperatur von 60°C ist ok. Rücklaufanhebung erfolgt über eine Ladeventileinheit Thermovar (Regeltemp. 60°C). Feuerzugregler, Zugbegrenzer und Thermovar alles als Set von Ullmann gekauft.
Der Kessel ist an einen 1500 Liter Schichtladespeicher von Citrinsolar angeschlossen.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt? Der Kesselhersteller kann es sich angeblich nicht vorstellen, der Schornsteinfeger auch nicht. Das Feuerholz ist i.O. 16-17% Restfeuchte.
Gruß HolgerP
Ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein Problem:
Hat jemand Erfahrung mit einem Ullmann UK25 Naturzug Holzkessel? Das Abgasrohr und die Rauchgaszüge im Kessel wachsen innerhalb von 2 Wo fast komplett zu. Die Ablagerungen sind kein Glanzruß sondern haben eher flockige Konsistenz.
Der geforderte Zug von 15 Pa/ca. 230°C Abgastemperatur bei einer Kesselwassertemperatur von 60°C ist ok. Rücklaufanhebung erfolgt über eine Ladeventileinheit Thermovar (Regeltemp. 60°C). Feuerzugregler, Zugbegrenzer und Thermovar alles als Set von Ullmann gekauft.
Der Kessel ist an einen 1500 Liter Schichtladespeicher von Citrinsolar angeschlossen.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt? Der Kesselhersteller kann es sich angeblich nicht vorstellen, der Schornsteinfeger auch nicht. Das Feuerholz ist i.O. 16-17% Restfeuchte.
Gruß HolgerP