Guten Abend zusammen in meinem Heizkreisverteiler ist ein Watts Überströmventil eingebaut.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist der einzige Daseinsgrund des Ventils das Sicherstellen des mindest Volumenstroms für die Wärmepumpe wenn die ERR/Raumthermostate die Stellantriebe die Heizkreise der FBH zufährt.
Da ich die ERR/Stellantriebe deaktivieren möchte, und die Anlage über den Hydraulischen Abgleich und den Selbstregeleffekt fahren will stört mich das USV.
Da dieses ja auf den eingestellten Druck/Widerstand den Bypass aufmacht müsste ich es ja auf den Höchstmöglichen Differenzdruck einstellen den die Skala hergibt einstellen, so das es quasi nix mehr macht? Oder liege ich falsch?