Überdruckventil 3bar läßt schon bei 1-2bar Druck ab
Diskutiere Überdruckventil 3bar läßt schon bei 1-2bar Druck ab im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, kann man dieses Ventil evt. gegen eins mit 6bar austauschen, die 3bar Ventile habe ich schon 2mal gewechselt, sind aber nach kurzer Zeit...
Hallo, kann man dieses Ventil evt. gegen eins mit 6bar austauschen, die 3bar Ventile habe ich schon 2mal gewechselt, sind aber nach kurzer Zeit wieder defekt.
Kann es an der Qualität liegen sind vom Baumarkt?
Danke und Gruß Peter
Oje...
Laß lieber mal das Ausdehnungsgefäß prüfen.
mehr als 3 bar sind bei einer normalen Heizung nicht drin.
Du kannst schon ein 6 bar versuchen- dann gibts aber Kugelrunde Heizkörper die spritzen wie eine Gießkanne und einen Kessel der in mehreren Teilen im Keller liegt.
Thema:
Überdruckventil 3bar läßt schon bei 1-2bar Druck ab
Leckage aus dem "Überdruckventil" ?: Hallo Zusammen,
wollte bei mir den Wasserdruck der Ölheizung erhöhen. Das hat nicht wirklich geklappt, obwohl beide Ventile auf waren und das...
Überdruckventil am Wärmespuffer tropft stark !?!: Hallo alle
Oben seitlich an meinem Kombispeicher hat es ein Überdruckventil (Das Teil mit der roten Kappe auf dem Bild).
Ein mal jährlich drehe...
10 Bar Überdruckventil am WW Speicher statt AG? Undichtigkeit: Hallo,
nachdem ich meine Heizung zum Laufen gebracht habe, was der Heizungsbauer verschlampt hat (siehe hier wer interessiert ist :D) habe ich...
Überdruckventil Pfütze unter Ölheizung .: Hallo
Heute Morgen sah ich unter meiner Ölheizung eine Pfütze .
Ich habe richtig Muffe bekommen ,weil ich das so seit 12 Jahren, wo ich hier wohne...
Überdruckventile Anfängerfragen: Ein herzliches HALLO hallo von einem Neuling an die fachkundige Gemeinde
und sogleich eine Frage bez. Einstellbarkeit von Überdruckventilen.
Ich...
-
Leckage aus dem "Überdruckventil" ?: Hallo Zusammen,
wollte bei mir den Wasserdruck der Ölheizung erhöhen. Das hat nicht wirklich geklappt, obwohl beide Ventile auf waren und das...
-
Überdruckventil am Wärmespuffer tropft stark !?!: Hallo alle
Oben seitlich an meinem Kombispeicher hat es ein Überdruckventil (Das Teil mit der roten Kappe auf dem Bild).
Ein mal jährlich drehe...
-
10 Bar Überdruckventil am WW Speicher statt AG? Undichtigkeit: Hallo,
nachdem ich meine Heizung zum Laufen gebracht habe, was der Heizungsbauer verschlampt hat (siehe hier wer interessiert ist :D) habe ich...
-
Überdruckventil Pfütze unter Ölheizung .: Hallo
Heute Morgen sah ich unter meiner Ölheizung eine Pfütze .
Ich habe richtig Muffe bekommen ,weil ich das so seit 12 Jahren, wo ich hier wohne...
-
Überdruckventile Anfängerfragen: Ein herzliches HALLO hallo von einem Neuling an die fachkundige Gemeinde
und sogleich eine Frage bez. Einstellbarkeit von Überdruckventilen.
Ich...