Überdruckventil 3bar läßt schon bei 1-2bar Druck ab
Diskutiere Überdruckventil 3bar läßt schon bei 1-2bar Druck ab im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, kann man dieses Ventil evt. gegen eins mit 6bar austauschen, die 3bar Ventile habe ich schon 2mal gewechselt, sind aber nach kurzer Zeit...
Hallo, kann man dieses Ventil evt. gegen eins mit 6bar austauschen, die 3bar Ventile habe ich schon 2mal gewechselt, sind aber nach kurzer Zeit wieder defekt.
Kann es an der Qualität liegen sind vom Baumarkt?
Danke und Gruß Peter
Oje...
Laß lieber mal das Ausdehnungsgefäß prüfen.
mehr als 3 bar sind bei einer normalen Heizung nicht drin.
Du kannst schon ein 6 bar versuchen- dann gibts aber Kugelrunde Heizkörper die spritzen wie eine Gießkanne und einen Kessel der in mehreren Teilen im Keller liegt.
Thema:
Überdruckventil 3bar läßt schon bei 1-2bar Druck ab
Brötje WOB und Überdruckventil: Hallo,
seit einigen Wochen habe ich ständig einen Verbrauch von ca 1-3 l . Nachdem ich jetzt endlich den Ort gefunden habe hätte ich an die...
Ist ein Überdruckventil im Kaltwasserzulauf für den Boiler Vorschrift?: Mir hat einer sowas erzählt.
Das ganze Haus ist per Druckminderer auf 4 Bar reduziert, da sehe ich nicht ein, sowas zu installieren.
Überdruckventil undicht?: Hallo zusammen,
was ist denn dieses komische Teil? Ist das ein Überdruckventil oder ein Schnellentlüfter? Das ist ziemlich undicht. Kann das...
Gastherme Überdruckventil (?) Verliert durchgehend wasser: Hallo,
Vor einem halben Jahr allerdings war das Überdruckventil und der Auffangbehälter dazu völlig verkalkt so dass am Ende mein halbes...
Junkers Cerasmart ZWB 7-26 A 23 Wasserverlust Überdruckventil?: Ich hab seit langem Heizwasserverlust an meinem Durchlauferhitzer von Junkers... Zum Beispiel habe ich am Montag Wasser wieder nachgefüllt, auf...
-
Brötje WOB und Überdruckventil: Hallo,
seit einigen Wochen habe ich ständig einen Verbrauch von ca 1-3 l . Nachdem ich jetzt endlich den Ort gefunden habe hätte ich an die...
-
Ist ein Überdruckventil im Kaltwasserzulauf für den Boiler Vorschrift?: Mir hat einer sowas erzählt.
Das ganze Haus ist per Druckminderer auf 4 Bar reduziert, da sehe ich nicht ein, sowas zu installieren.
-
Überdruckventil undicht?: Hallo zusammen,
was ist denn dieses komische Teil? Ist das ein Überdruckventil oder ein Schnellentlüfter? Das ist ziemlich undicht. Kann das...
-
Gastherme Überdruckventil (?) Verliert durchgehend wasser: Hallo,
Vor einem halben Jahr allerdings war das Überdruckventil und der Auffangbehälter dazu völlig verkalkt so dass am Ende mein halbes...
-
Junkers Cerasmart ZWB 7-26 A 23 Wasserverlust Überdruckventil?: Ich hab seit langem Heizwasserverlust an meinem Durchlauferhitzer von Junkers... Zum Beispiel habe ich am Montag Wasser wieder nachgefüllt, auf...