UBW Regelung arbeitet falsch

Diskutiere UBW Regelung arbeitet falsch im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo nochmal, die UBW Regelung für die Heizung habe ich auf null stehen und den Kesselthermostat auf 8. In der UBW Regelung ist der...

uwehein

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2010
Beiträge
2
Hallo nochmal, die UBW Regelung für die Heizung habe ich auf null
stehen und den Kesselthermostat auf 8. In der UBW Regelung ist der
Codierstecker BW verbaut. Hier noch die Einstellungen an der UBW
Regelung von hinten an der kleinen roten Reglern.
Kessel-Minimaltemperatur 50. Schalthysterese 1 10. LP-Nachlaufzeit 3,5.
Kessel-max Temp. 70. Schalthysterese 2 12,5. Differenz zwischen Stufe 1
und 2 steht auf 8. Ich verstehe es nicht warum bei dieser Einstellung
die Heizkörper warm werden obwohl die UBW-Regelung für die Heizung auf
null steht. Wenn man den Außenfühler von der UBW-Regelung abklemmen
würde, könnte man so zu einem Ergebniss kommen? Vielleicht kann mir ja
jemand helfen. Die Regelung ist in einem VKS 23E/1 verbaut. MfG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.037
Wenn du den Außenfühler abklemmst, kommst du zu dem Ergebnis, daß eine Fehlermeldung auftritt ;)

Daß die Heizkörper warm werden kann an einer fehlenden Schwerkraftbremse liegen.
 
Thema:

UBW Regelung arbeitet falsch

UBW Regelung arbeitet falsch - Ähnliche Themen

  • Buderus Regelung RC 310 , welche Dämpfung ist sinnvoll ?

    Buderus Regelung RC 310 , welche Dämpfung ist sinnvoll ?: Vielleicht denke ich ja um die Ecke... wir haben eine Buderus Buderus GB 192 i in unserem EFH, Baujahr 1984, Isotherm Bimsmauerwerk gedämmt mit...
  • regelung funktioniert nicht richtig schaltet bei 60 grad ab, regler läst sich nicht höher einstellen

    regelung funktioniert nicht richtig schaltet bei 60 grad ab, regler läst sich nicht höher einstellen: schaltet bei 60 grad ab, regler läst sich nicht höher einstellen , bei den aussen temperaturen von minus 15 grad ist eine einfache steuerung ohne...
  • Regelung Heizkessel, früher / heute.

    Regelung Heizkessel, früher / heute.: Ich frage mich wie die alten und überdimensionierten Anlagen aus früheren Zeiten die nicht modulieren konnten doch so lange halten konnten. Gehen...
  • Regelung Pelletofen/Pufferspeicher

    Regelung Pelletofen/Pufferspeicher: Hallo Wir haben unsere Heizungsanlage komplett gegen folgende Komponenten saniert, wasserführender Pelletofen von Wodtke IVO smart water 13 kW...
  • Regelung Warmwaser

    Regelung Warmwaser: Hallo, ich habe eine Viessmanheizung mit dem Vitoladens 300 C, Vitosol 200-F und Vitocell 340-M. Beim Warmwasser hatte ich bisher 24 Stunden 60 °...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben