Hallo Leute,
ich hab hier grade ein äußerst sonderbares Problem / Phänomen.
In meinem Haus ist ja ein Warmwasser Umwälzkreislauf verbaut. Jetzt hatte ich schon manchmal das Problem, dass von dem vermeintlich warmgehaltenen Wasser in den Leitungen an den Zapfstellen aber nix angekommen ist. Bzw.: musst ich dann minutenlang Wasser laufen lassen um endlich was Duschwarmes herauszubekommen. Und das in nem mittelgroßen EFH.
Lange wusste ich mir das überhaupt nicht zu erklären, da mir die entsprechende Sensorik fehlte. Jetzt da ich aber mit nem Arduinoboard am BSB-Bus drauf hänge und minutiös alle für mich relevanten Sensordaten wegschreibe sehe ich recht genau das Problem. Kann mir aber die Ursache nicht so recht erklären.
Fakt ist folgendes:
ZirkulationskreisSOLL = 35°C -> IST = hoch bis 45°C bzw. alles was der Pufferspeicher hald so hergibt. Und ja, diese ganze UmwälzBox ist kaum anzufassen heiß!
Pumpe ist aber aus, denn die startet ja nur, wenn sie unter die SollTemp fällt (+/- Hysterese zu beachten). Auch der Relais-Ausgang QX23 am Modul2 der Steuerung sagt aus und wenn ich sie anfasse vibriert nix.
Probleme dabei:
- Der Pufferspeicher wird mir regelrecht kaltgesaugt. Die WP springt alle 2-3h an um nachzuladen. Trotzdem kein echter Verbraucher da ist.
- Effektiv dauert es ewig, bis an den Wasserhähnen echtes Warmwasser daher kommt.
Kann sich das von euch wer erklären? Hab ich da nen "Selbstläufer durch Konvektion"?
Ich hab jetzt den TWW Kreis mal ganz ausgeschaltet und an allen Zapfstellen mal aufgedreht bis es richtig heiß wurde. Jetzt scheint sich das ganze wieder beruhigen. Aber seltsam ist das schon.
Anbei ein paar Daten zu meiner Heizung, Typenbezeichungen siehe Signatur.
Systemschema:
Temperaturverlauf Zirkulationskreislauf
Heizraum mit Sensorwerten:
ich hab hier grade ein äußerst sonderbares Problem / Phänomen.
In meinem Haus ist ja ein Warmwasser Umwälzkreislauf verbaut. Jetzt hatte ich schon manchmal das Problem, dass von dem vermeintlich warmgehaltenen Wasser in den Leitungen an den Zapfstellen aber nix angekommen ist. Bzw.: musst ich dann minutenlang Wasser laufen lassen um endlich was Duschwarmes herauszubekommen. Und das in nem mittelgroßen EFH.
Lange wusste ich mir das überhaupt nicht zu erklären, da mir die entsprechende Sensorik fehlte. Jetzt da ich aber mit nem Arduinoboard am BSB-Bus drauf hänge und minutiös alle für mich relevanten Sensordaten wegschreibe sehe ich recht genau das Problem. Kann mir aber die Ursache nicht so recht erklären.
Fakt ist folgendes:
ZirkulationskreisSOLL = 35°C -> IST = hoch bis 45°C bzw. alles was der Pufferspeicher hald so hergibt. Und ja, diese ganze UmwälzBox ist kaum anzufassen heiß!
Pumpe ist aber aus, denn die startet ja nur, wenn sie unter die SollTemp fällt (+/- Hysterese zu beachten). Auch der Relais-Ausgang QX23 am Modul2 der Steuerung sagt aus und wenn ich sie anfasse vibriert nix.
Probleme dabei:
- Der Pufferspeicher wird mir regelrecht kaltgesaugt. Die WP springt alle 2-3h an um nachzuladen. Trotzdem kein echter Verbraucher da ist.
- Effektiv dauert es ewig, bis an den Wasserhähnen echtes Warmwasser daher kommt.
Kann sich das von euch wer erklären? Hab ich da nen "Selbstläufer durch Konvektion"?
Ich hab jetzt den TWW Kreis mal ganz ausgeschaltet und an allen Zapfstellen mal aufgedreht bis es richtig heiß wurde. Jetzt scheint sich das ganze wieder beruhigen. Aber seltsam ist das schon.
Anbei ein paar Daten zu meiner Heizung, Typenbezeichungen siehe Signatur.
Systemschema:
Temperaturverlauf Zirkulationskreislauf
Heizraum mit Sensorwerten:
Zuletzt bearbeitet: