Trotz geschlossenem Mischer zu hohe Vorlauftemperatur

Diskutiere Trotz geschlossenem Mischer zu hohe Vorlauftemperatur im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe. Ich habe eine neue Heizungsanlage von Wolf COB29 (selbst installiert mit Hilfe eines...

sigma

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2018
Beiträge
4
Hallo, ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe.

Ich habe eine neue Heizungsanlage von Wolf COB29 (selbst installiert mit Hilfe eines Installateurs).

Die Anlage ist wie folgt aufgebaut: Vor-und Rücklauf vom Kessel gehen auf ein Heizkreismodul

(Pumpe). Von da aus auf einen Verteilerbalken für 2 Heizkreise. Der rechte Heizkreis geht über Wärmezähler zum Mieter. Der linke Heizkreis geht über Wärmezähler zu meiner Wohnung und mit

Einem Abzweig zu einem Mischermodul mit Pumpe für Fußbodenheizung. Jetzt kommt mein Problem. Selbst wenn der Mischer zu fährt bekomme ich die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung

Nicht unter 30°. Warum ist das so? Hat die erste Heizkreispumpe evtl. Einfluss darauf?



Im Anhang ist ein Schema dargestellt.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.365
Mischerküken steht richtig?

Anlage hydraulisch falsch aufgebaut!!!! Der Installateur ist was von Beruf???;)

BTW: Wer hat die Ölversorgung gemacht?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.575
Hydraulisch gesehen mehr als mist.


Wenn das Mischer küken richtig steht gibt es etwas was sich Leckrate nennt...

Denn der Mischer ist ein Mischer und kein Schließer. Die sind undicht und so könnte Pumpe HK durch den mischer drücken...
 

sigma

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2018
Beiträge
4
Mischerküken steht richtig?

Anlage hydraulisch falsch aufgebaut!!!! Der Installateur ist was von Beruf???;)

BTW: Wer hat die Ölversorgung gemacht?
Ja das stimmt, die Anlage ist nicht korrekt aufgebaut, aber wie kann ich es anstellen daß ich keinen zusätzlichen Wärmemesser brauche. Nützt es etwas wenn ich in den Rücklauf vom Mischermodul zum Verteilerbalken ein Rückschlagventil einbaue?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.365
aber wie kann ich es anstellen daß ich keinen zusätzlichen Wärmemesser brauche.
Du MUSST umbauen..... mit der Kosequenz daß du einen weiteren Wärmemengenzähler brauchst.
Alternativen: Keine.
 

sigma

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2018
Beiträge
4
Du MUSST umbauen..... mit der Kosequenz daß du einen weiteren Wärmemengenzähler brauchst.
Alternativen: Keine.
Ich habe es mir fast gedacht. Danke für Deine Hilfe.
Aber eine Frage noch: Es gibt von Wolf ein Modul zur hydraulischen Trennung eines Fußbodenheizkreises von den restlichen Anlageteilen der Heizungsanlage wäre es evtl. damit Möglich?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.365
Plattenwärmetauscher + Regulierventil....

Kostet im Ergebnis mehr als ein weiterer Wärmemengenzähler.
 
Thema:

Trotz geschlossenem Mischer zu hohe Vorlauftemperatur

Trotz geschlossenem Mischer zu hohe Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen

  • Vorlauftemperatur zu hoch trotz niedriger Heizkurve

    Vorlauftemperatur zu hoch trotz niedriger Heizkurve: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage bzgl. Vorlauf und Rücklauf. Aktuell sind bei mir 11°C Außentemperatur. Meine Heizkurve ist so...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

    Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
  • Trotz zugedrehte Ablassventil und Thermostat läuft immer noch pausenlos Wasser aus

    Trotz zugedrehte Ablassventil und Thermostat läuft immer noch pausenlos Wasser aus: Hallo, wegen der Renovierung muss ich einen Heizkörper abbauen, also bin ich so vorgegangen und habe den Ablassventil unten rechts bis zum...
  • Brenner schaltet nicht ab trotz geschlossener Heizungsventile - CerapurECO_ZSB14-3 mit FW120

    Brenner schaltet nicht ab trotz geschlossener Heizungsventile - CerapurECO_ZSB14-3 mit FW120: Hallo zusammen, dieses tolle Forum lässt mich hoffen meine Fragen beantwortet zu bekommen. Ich habe vor drei Monaten meinen Neubau bezogen. Nach...
  • Ähnliche Themen

    Oben