mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.580
Wie, also ist nach jedem mal wenn er das Wasser voll Erwärmt knappe 10 bar drauf?mad-mike schrieb:Es herrscht kurzzeitig höher druck auf der Warmwasserleitung, 10bar.
Wie das im Detail aussieht sollte man mit dem Fachmann besprechen. Ich kann diese Situation den Abflusses nicht erkennen...flashmaster2000 schrieb:aber man nimmt ja nur ein Stück raus, und dann müsste die Leitung ja 2m höher also Über die Heizung, damit das klappt oder sehe ich das falsch.
Weil mit Trichter und Schlauch ist ja auch nochmal ein Stück und zum Abfluss den ich da habe da komme ich ja nicht hin .
10 Bar bei jeder erwärmung...Spielen noch einige weitere Punkte eine Rolle, aber so Pauschal ja..flashmaster2000 schrieb:Wie, also ist nach jedem mal wenn er das Wasser voll Erwärmt knappe 10 bar drauf?
Wir denn durch das Erhitzen mehr Druck erzeugt? Ich dachte der Druck kann von sich aus nur so hoch sein, wie das was ankommt.
Denn das ist doch die zuleitung und die ist doch immer kalt oder?
Das kommt auf den Maximaldruck des Speichers an.flashmaster2000 schrieb:dann sollte man ja auf keinen Fall ein SV unter 10 bar nehmen oder? weil sonst kommt da ja ständig wasser raus
heheflashmaster2000 schrieb:Aber es wird schon seinen Sinn haben dass hier ein 10 bar drin ist.
Das SV wechsel ich ja . Und zwar demnächst. Ich tausche ja die ganze Sicherheitsgruppe aus. Und warum WW Entlüften .Die Leitung für Trinkwsser Entlüftet sich ja über die Wasserhähne für das andere ist der Schnellentlüftertricotrac schrieb:aber wenn ich überlege, was es an Arbeitszeit kostet im jetzigen Zustand das SV zu wechseln
Dann müsste man aber auch die rechte Seite höher legen ,da wo es von der Trinkwasserleitung kommt (da wo die Leitung weiß angepinselt wurde) Und dann die ganze Gruppe bis direkt unter die Heizung meinst du?mad-mike schrieb:Die Leitung würde unterhalb des T-stückes getrennt werden und von da aus neu gebaut werden bis zum Anschluss Sicherheitsgruppe.
Das tust du besser nicht ! Nach den allgemein anerkannten technischen Regeln bist du mit der Trinkwasserinstallation Fachbetriebspflichtig. Der Austausch einer Sicherheitsgruppe gehört dazu ! Die Wartung und Austausch von Sicherungs- bzw. Sicherheitsarmaturen gehört zu einer "wesentlichen Veränderung einer Trinkwasserinstallation". mit dem Liefervertrag mit deinem örtlichen Wasserversorger hast du das unterschrieben. (Fachbetriebspflicht).flashmaster2000 schrieb:Das SV wechsel ich ja . Und zwar demnächst. Ich tausche ja die ganze Sicherheitsgruppe aus
Um Folgestörungen an den Armaturen zu vermeiden und um eine eventuell vorhandene Zirkulationsleitung mit zu entlüften.flashmaster2000 schrieb:Und warum WW Entlüften .Die Leitung für Trinkwsser Entlüftet sich ja über die Wasserhähne
NEIN ! Das wäre eine Manipulation an einer sicherheitstechnischen Einrichtung. Der freie Auslauf muss zur Beobachtung sichtbar sein.flashmaster2000 schrieb:Darf ich dann den Trichter auch abschrauben und direkt einen Schlauch dran machen?
Und wer soll das Nachweisen. Ist doch nur altes raus , neues rein. 1:1 Austausch.tricotrac schrieb:Das tust du besser nicht
Mit Sicherheit wäre es Gesundheitsgefährdend, ob es aber dazu kommt ist eine andere Sache.flashmaster2000 schrieb:Er meinte nur wenn man eine Probe nehmen würde bei mir ,wäre das bestimmt nicht Gesundheitsgefährdend
Meine (nachweisbare ) Erfahrung.flashmaster2000 schrieb:Er meinte nur wenn man eine Probe nehmen würde bei mir ,wäre das bestimmt nicht Gesundheitsgefährdend