Hallo,
habe einen Viessmann Edestahl-Kessel Bj 1989 mit einer Trimatik-P 7410 061-A. Gestern in der Früh war die Heizung kalt.
Ursache: Brenner lief nicht, Pumpen liefen nicht, Kesseltemp, Speicherzuleitung und Heizungswasser alles bei 15°C.
Meine Störungsanalyse anhand der beiligenden Anleitung ergab: Sicherungen OK, Aussentempteratursensor OK, Abgassklappe OK. Mit einem Kugelschreiber in der Schornsteinfegerbuchse lief alles => Brenner is OK. Heizungsbauer angerufen.
Analyse des Heizungsbauers:
Widerstandswert des Aussenfühlers und des Temperaturfühlers des WW-Speichers ist plausibel = beide Fühler sind OK. Trimatik steuert die Warmwasserpumpe nicht an (aus der Trimatik kommt keine Spannung für die Pumpe raus). Er vermutet dass die Trimatik deswegen nicht läuft. Ich meinte das die Trimatik noch einen anderen Fehler hat. Er konnte meine Vermutung weder bestätigen noch widerlegen.
Er hat die WW-Pumpe parallel zu der Heizungspumpe gehängt, den Kugelschreiber in die Schornsteinfegerbuchse reingesteckt, den Temperaturregler TR auf 50-55°C eingestellt und gesagt ich könne mit diesem Notbetrieb solange fahren wie ich will. Die früheren Heizungen wären auch nicht anders geregelt (konstant Temperatur), und schon mal nach einem neuen Kessel schauen, da eine neuen Trimatik koste 800 Eur was sich bei dem Kessel Bj 1989 nicht mehr lohnt.
Wenn ich - ohne den Kugelschreiber in der Schornsteinfegerbuchse - den Wahlschalter der Trimatik auf Frostschutzbetrieb umschalte (Schalter in der Stellung ganz links) so läuft die WW-Pumpe an - ergo: das Relais für die WW-Pumpe etc ist OK.
Ich möchte den Kessel solange betreiben solange er funktioniert bzw. solange es wirtschaftlich ist.
Hierfür stehen mir folgende Mögleichkeiten zur Verfügung;
1. im Notbetrieb betreiben (+zero Investitionskosten, -evtl. deutlich? höherer Verbrauch)
2. im Notbetrieb betreiben, die WW-Pumpe mit einer externen Zeitschaltuhr über Nacht für paar Stunden abschalten (Stromsparen) und tagsüber wenn ich nicht zuhause bin auch.
3. Trimatik selbst reparieren (-kein Schaltbild des Innenlebens vorhanden, kein Schaden erkennbar, keine Info was typischerweise kaputgeht (ausgetrocknete Kondensatoren?, kalte Lötstellen, Relais?, -Zeitaufwand für Reparatur)
4. Trimatik-P von ebay für 100 Euro (-genauso alt, Ausfallrisiko daher hoch)
5. Universalsteuerung (-300 Eur Investitionskosten, die sich in der Restlebensdauer des Kessels kaum amortisieren)
Ich würde die Trimatik gern reparieren, hat jemand Schaltplan oder Tips für mich? Falls nich tendiere Lösung 2 umzusetzen. Spricht etwas dagegen?..wenn ja mache ich Lösung 1.
habe einen Viessmann Edestahl-Kessel Bj 1989 mit einer Trimatik-P 7410 061-A. Gestern in der Früh war die Heizung kalt.
Ursache: Brenner lief nicht, Pumpen liefen nicht, Kesseltemp, Speicherzuleitung und Heizungswasser alles bei 15°C.
Meine Störungsanalyse anhand der beiligenden Anleitung ergab: Sicherungen OK, Aussentempteratursensor OK, Abgassklappe OK. Mit einem Kugelschreiber in der Schornsteinfegerbuchse lief alles => Brenner is OK. Heizungsbauer angerufen.
Analyse des Heizungsbauers:
Widerstandswert des Aussenfühlers und des Temperaturfühlers des WW-Speichers ist plausibel = beide Fühler sind OK. Trimatik steuert die Warmwasserpumpe nicht an (aus der Trimatik kommt keine Spannung für die Pumpe raus). Er vermutet dass die Trimatik deswegen nicht läuft. Ich meinte das die Trimatik noch einen anderen Fehler hat. Er konnte meine Vermutung weder bestätigen noch widerlegen.
Er hat die WW-Pumpe parallel zu der Heizungspumpe gehängt, den Kugelschreiber in die Schornsteinfegerbuchse reingesteckt, den Temperaturregler TR auf 50-55°C eingestellt und gesagt ich könne mit diesem Notbetrieb solange fahren wie ich will. Die früheren Heizungen wären auch nicht anders geregelt (konstant Temperatur), und schon mal nach einem neuen Kessel schauen, da eine neuen Trimatik koste 800 Eur was sich bei dem Kessel Bj 1989 nicht mehr lohnt.
Wenn ich - ohne den Kugelschreiber in der Schornsteinfegerbuchse - den Wahlschalter der Trimatik auf Frostschutzbetrieb umschalte (Schalter in der Stellung ganz links) so läuft die WW-Pumpe an - ergo: das Relais für die WW-Pumpe etc ist OK.
Ich möchte den Kessel solange betreiben solange er funktioniert bzw. solange es wirtschaftlich ist.
Hierfür stehen mir folgende Mögleichkeiten zur Verfügung;
1. im Notbetrieb betreiben (+zero Investitionskosten, -evtl. deutlich? höherer Verbrauch)
2. im Notbetrieb betreiben, die WW-Pumpe mit einer externen Zeitschaltuhr über Nacht für paar Stunden abschalten (Stromsparen) und tagsüber wenn ich nicht zuhause bin auch.
3. Trimatik selbst reparieren (-kein Schaltbild des Innenlebens vorhanden, kein Schaden erkennbar, keine Info was typischerweise kaputgeht (ausgetrocknete Kondensatoren?, kalte Lötstellen, Relais?, -Zeitaufwand für Reparatur)
4. Trimatik-P von ebay für 100 Euro (-genauso alt, Ausfallrisiko daher hoch)
5. Universalsteuerung (-300 Eur Investitionskosten, die sich in der Restlebensdauer des Kessels kaum amortisieren)
Ich würde die Trimatik gern reparieren, hat jemand Schaltplan oder Tips für mich? Falls nich tendiere Lösung 2 umzusetzen. Spricht etwas dagegen?..wenn ja mache ich Lösung 1.