Hallo zusammen.
Es Handelt sich um eine:
Trimatik MC Steuerung mit der Best.- Nr 7450 260
Öl Kessel Vitola-biferral-e mit der Bauartkennzeichen 06 226-006
Öl Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung VE 1
und Mischer-Motor für Mischer DN (NW) 20-65 Typ 7403 394
Habe ein Haus von meiner Tante geerbt und die Heizung ging die letzten 3 Jahre ohne Größere Probleme. Es wird nur das EG geheizt da der erste Stock nicht mal ausgebaut ist. Warm Wasser läuft nicht über die Heizung.
Nun geht es aber los das die Kesseltemperatur eingestellt ist auf 75c aber er heizt auf 90c auf!! Dazu Regelt er den Mischer ganz auf so das die 90c in den Kreislauf gelangen und er nicht runter regelt. Alle Einstellungen mit Temperatur sind ohne Wirkung ob Wärmer oder Kälter. Hab jetzt den Stecker vom Mischer abgezogen und den Regler von Hand so eingestellt das es nicht zu warm und zu kalt ist. Mischer Motor habe ich schon getauscht aber ohne Wirkung.
Was kann der Fehler sein? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schon mal im voraus.
Christian
Es Handelt sich um eine:
Trimatik MC Steuerung mit der Best.- Nr 7450 260
Öl Kessel Vitola-biferral-e mit der Bauartkennzeichen 06 226-006
Öl Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung VE 1
und Mischer-Motor für Mischer DN (NW) 20-65 Typ 7403 394
Habe ein Haus von meiner Tante geerbt und die Heizung ging die letzten 3 Jahre ohne Größere Probleme. Es wird nur das EG geheizt da der erste Stock nicht mal ausgebaut ist. Warm Wasser läuft nicht über die Heizung.
Nun geht es aber los das die Kesseltemperatur eingestellt ist auf 75c aber er heizt auf 90c auf!! Dazu Regelt er den Mischer ganz auf so das die 90c in den Kreislauf gelangen und er nicht runter regelt. Alle Einstellungen mit Temperatur sind ohne Wirkung ob Wärmer oder Kälter. Hab jetzt den Stecker vom Mischer abgezogen und den Regler von Hand so eingestellt das es nicht zu warm und zu kalt ist. Mischer Motor habe ich schon getauscht aber ohne Wirkung.
Was kann der Fehler sein? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schon mal im voraus.
Christian