Trimatik MC 7450 261-A
Heizung funktionierte nach Sommerferien nicht mehr in Betrieb Brauchwasser/Frostschutz
rot/grün blinken abwechselnd
Nach Trennung der Sensorstecker und Widerstandsmessung und erneutem einstecken springt Brenner wieder an, nur in Stellung Normal/Nachtabsenkung
Widerstande, gemessen an Stecker:
AS 550 Ohm
KS 640 Ohm
SS 606 Ohm
Teststellung ca 15:30, Kesseltemperatur auf Regelgröße
1 rot/grün blinken abwechselnd
2 rot/grün blinken abwechselnd
3 rot blinkt
4 rot/grün blinken gleichzeitig geht aus
5 rot/grün blinken abwechselnd Brenner springt an und läuft nur in dieser Stellung
6 rot/grün blinken abwechselnd
7 rot/grün blinken abwechselnd HK Pumpe läuft
8 rot/grün blinken abwechselnd UP Pumpe läuft
9 rot/grün blinken abwechselnd
10 rot/grün blinken abwechselnd
Betrieb Frostschutz/Frost Rot blinkt
Betrieb Normal/Frostschutz rot/grün blinken gleichzeitig, Brenner aus
Betrieb Normal/Nachtabsenkung rot/grün blinken abwechselnd, Brennern läuft
Betrieb Normal/Normal rot/grün blinken abwechselnd, Brennern aus
Betrieb Nachtabsenkung/Nachtabsenkung rot/grün blinken abwechselnd, Brennern aus
Betrieb Brauchwasser/Frost rot/grün blinken abwechselnd, Brennern aus, Pumpe an
Schaltuhr ist auf Standard, alle 4 Zeiten auf 6:00 – 22:00
Gibt es eine Idee was an dieser Steuerung defekt ist?
Heizung funktionierte nach Sommerferien nicht mehr in Betrieb Brauchwasser/Frostschutz
rot/grün blinken abwechselnd
Nach Trennung der Sensorstecker und Widerstandsmessung und erneutem einstecken springt Brenner wieder an, nur in Stellung Normal/Nachtabsenkung
Widerstande, gemessen an Stecker:
AS 550 Ohm
KS 640 Ohm
SS 606 Ohm
Teststellung ca 15:30, Kesseltemperatur auf Regelgröße
1 rot/grün blinken abwechselnd
2 rot/grün blinken abwechselnd
3 rot blinkt
4 rot/grün blinken gleichzeitig geht aus
5 rot/grün blinken abwechselnd Brenner springt an und läuft nur in dieser Stellung
6 rot/grün blinken abwechselnd
7 rot/grün blinken abwechselnd HK Pumpe läuft
8 rot/grün blinken abwechselnd UP Pumpe läuft
9 rot/grün blinken abwechselnd
10 rot/grün blinken abwechselnd
Betrieb Frostschutz/Frost Rot blinkt
Betrieb Normal/Frostschutz rot/grün blinken gleichzeitig, Brenner aus
Betrieb Normal/Nachtabsenkung rot/grün blinken abwechselnd, Brennern läuft
Betrieb Normal/Normal rot/grün blinken abwechselnd, Brennern aus
Betrieb Nachtabsenkung/Nachtabsenkung rot/grün blinken abwechselnd, Brennern aus
Betrieb Brauchwasser/Frost rot/grün blinken abwechselnd, Brennern aus, Pumpe an
Schaltuhr ist auf Standard, alle 4 Zeiten auf 6:00 – 22:00
Gibt es eine Idee was an dieser Steuerung defekt ist?