[#post106964']Programmwahlschalter WA steht auf Sonne/Sonne (Heizung soll Tag und Nacht durchlaufen)
Das ist auch okay, eine Nachtabsenkung macht bei einer Fußbodenheizung nur wenig Sinn. An der Reglerbox sind noch einige Umstellungen notwendig, aber alles der Reihe nach.
Drehschalter für Neigung Heizkennlinie steht auf 1,2
Das ist für die Fußbodenfläche eindeutig zu hoch eingestellt, je nach Dämmzustand des Gebäudes stelle ich die zwischen 0,6 und 0,8 ein !
Drehschalter für Niveau Heizkennlinie steht auf 12[/quote]
Der sollte sich auf Position "Null" befinden.
[#post106964']Allerdings ist die Zuleitung an den Heizkörperventilen super heiß - vermute also mal, dass da ordentlich was zirkuliert.[/quote]
Wahrscheinlich läuft die Primärkreispumpe (die zwischen dem Kessel und der Systemtrennung) auf "Vollgas". Welcher Pumpentyp ist denn im Sekundärkreis eingebaut (Heizkreispumpe zum FB-Kreis) ? In Bild zwei (image6356 JPG) ist am sekundären Sicherheitsventil (SV) ein gelber Schlauch (1/2") angeschlossen. Bitte umgehend entfernen. Bei einem SV 1/2" Anschluss ist die Ausgangsseite 3/4". Eine Reduzierung hier ist nicht zulässig !