Hallo Zusammen,
Ich habe unsere Gasheizung abgeschaltet und das Wasser geleert da ich 2 Heizkörper stillgelegt habe.
Nach 2-3 Wochen habe ich das Wasser wieder gefüllt und wollte die Heizung starten.
--> Ohne Erfolg.
Schornsteinfeger Modus startet den Brenner auch nicht.
Die Heizung zeigt keine Störung an.
Codierung sind i.O.
T1/T2 liegt Spannung an.
Unter dem Steuergerät leuchtet die Anforderung.
Also Verdacht Feuerungsautomat.
--> Feuerungsautomat wurde gewechselt. Immer noch n.i.O.
Im Diagnose Handbuch stand das.man die Abgasklappe manuell auf Stellung Offen drehen kann. Immer noch nichts.
Kann mir bitte jemand helfen den Fehler zu finden?
Vielen Dank im voraus.
Grüße Sparsam