Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst!

Diskutiere Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst! im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Vor einiger Zeit hatte ich mein Problem hier Trimatik Warmwasser-Solltemperatur - Codieradresse? beschrieben. Offenbar gibt es keine Lösung über...

Wolfgang

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2010
Beiträge
12
Vor einiger Zeit hatte ich mein Problem hier
Trimatik Warmwasser-Solltemperatur - Codieradresse?
beschrieben. Offenbar gibt es keine Lösung über die Codierung - oder niemand hier kennt eine. Deshalb habe ich mir folgendermaßen geholfen:
Ein Festwiderstand von 20 Ohm, in Serie zum PTC des Speichertemperatursensor geschaltet, gaukelt der Steuerung nun eine um 10 °C höhere Boiler-Temperatur vor. Natürlich muss ich den Einstellregler auch um 10°C höher stellen, also 58 bei gewünschten 48°C. Bei ihren "Alleingängen" ist die Trimatik dann zufrieden, wenn sie den Speicher auf 50°C aufgeheizt hat, diese 2°C plus sind für mich zu verkraften.
Grüße Wolfgang
 
Thema:

Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst!

Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst! - Ähnliche Themen

  • Vitola-biferral-e mit Trimatik-MC und Fußbodenheizung

    Vitola-biferral-e mit Trimatik-MC und Fußbodenheizung: Hallo zusammen. Ich bin hier neu . Habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit der Heizunganlage . Leider habe ich keine passende Theme gefunden...
  • Trimatik MC 7450260 gegen neuere Version tauschen?

    Trimatik MC 7450260 gegen neuere Version tauschen?: Hallo zusammen, wir haben eine alte Viessmann Rexola Biferral und sind damit sehr zufrieden. Gute Werte, sehr zuverlässig, tolles Gerät. :) Jetzt...
  • Trimatik

    Trimatik: Hallo, Ich habe nur eine Frage. Wie entscheidet das System, die 230 V zum Timer zu unterbrechen? Nach etwa 1-2 Minuten Brennen (manchmal nach...
  • Trimatik-MC schaltet morgens immer auf Störung

    Trimatik-MC schaltet morgens immer auf Störung: Servus! Meine Trimatik-MC 7410 065-A geht im Nachtabsenkungs-Modus morgens immer auf Störung und läuft nur im Dauerbetrieb fehlerfrei. Ich muss...
  • Trimatik mc 7450 261-a die Sicherung wars

    Trimatik mc 7450 261-a die Sicherung wars: Hallo, bei uns springt seit heute die Heizung pumpe nicht mehr an und der Schornsteinfeger schalter geht auch nicht. Trinkwasser funktioniert...
  • Ähnliche Themen

    • Vitola-biferral-e mit Trimatik-MC und Fußbodenheizung

      Vitola-biferral-e mit Trimatik-MC und Fußbodenheizung: Hallo zusammen. Ich bin hier neu . Habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit der Heizunganlage . Leider habe ich keine passende Theme gefunden...
    • Trimatik MC 7450260 gegen neuere Version tauschen?

      Trimatik MC 7450260 gegen neuere Version tauschen?: Hallo zusammen, wir haben eine alte Viessmann Rexola Biferral und sind damit sehr zufrieden. Gute Werte, sehr zuverlässig, tolles Gerät. :) Jetzt...
    • Trimatik

      Trimatik: Hallo, Ich habe nur eine Frage. Wie entscheidet das System, die 230 V zum Timer zu unterbrechen? Nach etwa 1-2 Minuten Brennen (manchmal nach...
    • Trimatik-MC schaltet morgens immer auf Störung

      Trimatik-MC schaltet morgens immer auf Störung: Servus! Meine Trimatik-MC 7410 065-A geht im Nachtabsenkungs-Modus morgens immer auf Störung und läuft nur im Dauerbetrieb fehlerfrei. Ich muss...
    • Trimatik mc 7450 261-a die Sicherung wars

      Trimatik mc 7450 261-a die Sicherung wars: Hallo, bei uns springt seit heute die Heizung pumpe nicht mehr an und der Schornsteinfeger schalter geht auch nicht. Trinkwasser funktioniert...
    Oben