Vor einiger Zeit hatte ich mein Problem hier
Trimatik Warmwasser-Solltemperatur - Codieradresse?
beschrieben. Offenbar gibt es keine Lösung über die Codierung - oder niemand hier kennt eine. Deshalb habe ich mir folgendermaßen geholfen:
Ein Festwiderstand von 20 Ohm, in Serie zum PTC des Speichertemperatursensor geschaltet, gaukelt der Steuerung nun eine um 10 °C höhere Boiler-Temperatur vor. Natürlich muss ich den Einstellregler auch um 10°C höher stellen, also 58 bei gewünschten 48°C. Bei ihren "Alleingängen" ist die Trimatik dann zufrieden, wenn sie den Speicher auf 50°C aufgeheizt hat, diese 2°C plus sind für mich zu verkraften.
Grüße Wolfgang
 
Thema:

Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst!

Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst! - Ähnliche Themen

  • Zeiten werden nicht "beachtet" bei Trimatik-MC

    Zeiten werden nicht "beachtet" bei Trimatik-MC: Hallo liebes Forum, ich versuche seit Tagen meiner Ölheizung beizubringen das sie sowohl mit der Warmwasserbereitung als auch mit dem Heizen erst...
  • Suche Steuerung Viessmann trimatik MC

    Suche Steuerung Viessmann trimatik MC: Hallo, Ich suche eine funktionstüchtige Steuerung Viessmann trimatik MC für meine Ölheizung. Raum Ruhrgebiet könnte abgeholt werden. Vielen Dank.
  • Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz

    Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz: Hallo, bei meiner Steuerung wird die Brauchwassererwärmung nicht mehr geregelt, sondern läuft permanent. Die Einstellung der Wassertemperatur hat...
  • Trimatik 7410 968 H WW-Einstellknopf wackelt

    Trimatik 7410 968 H WW-Einstellknopf wackelt: Hallo in die Runde. An meiner Trimatik 7410 968 H "wackelt" der Stellknopf fürs WW. Damit ist das genauere Einstellen der WW nicht möglich. Was...
  • Viessmann Trimatik b ist immer auf Absenkung

    Viessmann Trimatik b ist immer auf Absenkung: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen ist meine Heizung, nach einen längeren Stromausfall im Absenkbetrieb. Ich habe auch schon probiert die...
  • Ähnliche Themen

    • Zeiten werden nicht "beachtet" bei Trimatik-MC

      Zeiten werden nicht "beachtet" bei Trimatik-MC: Hallo liebes Forum, ich versuche seit Tagen meiner Ölheizung beizubringen das sie sowohl mit der Warmwasserbereitung als auch mit dem Heizen erst...
    • Suche Steuerung Viessmann trimatik MC

      Suche Steuerung Viessmann trimatik MC: Hallo, Ich suche eine funktionstüchtige Steuerung Viessmann trimatik MC für meine Ölheizung. Raum Ruhrgebiet könnte abgeholt werden. Vielen Dank.
    • Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz

      Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz: Hallo, bei meiner Steuerung wird die Brauchwassererwärmung nicht mehr geregelt, sondern läuft permanent. Die Einstellung der Wassertemperatur hat...
    • Trimatik 7410 968 H WW-Einstellknopf wackelt

      Trimatik 7410 968 H WW-Einstellknopf wackelt: Hallo in die Runde. An meiner Trimatik 7410 968 H "wackelt" der Stellknopf fürs WW. Damit ist das genauere Einstellen der WW nicht möglich. Was...
    • Viessmann Trimatik b ist immer auf Absenkung

      Viessmann Trimatik b ist immer auf Absenkung: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen ist meine Heizung, nach einen längeren Stromausfall im Absenkbetrieb. Ich habe auch schon probiert die...
    Oben