Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst!

Diskutiere Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst! im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Vor einiger Zeit hatte ich mein Problem hier Trimatik Warmwasser-Solltemperatur - Codieradresse? beschrieben. Offenbar gibt es keine Lösung über...

Wolfgang

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2010
Beiträge
12
Vor einiger Zeit hatte ich mein Problem hier
Trimatik Warmwasser-Solltemperatur - Codieradresse?
beschrieben. Offenbar gibt es keine Lösung über die Codierung - oder niemand hier kennt eine. Deshalb habe ich mir folgendermaßen geholfen:
Ein Festwiderstand von 20 Ohm, in Serie zum PTC des Speichertemperatursensor geschaltet, gaukelt der Steuerung nun eine um 10 °C höhere Boiler-Temperatur vor. Natürlich muss ich den Einstellregler auch um 10°C höher stellen, also 58 bei gewünschten 48°C. Bei ihren "Alleingängen" ist die Trimatik dann zufrieden, wenn sie den Speicher auf 50°C aufgeheizt hat, diese 2°C plus sind für mich zu verkraften.
Grüße Wolfgang
 
Thema:

Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst!

Trimatik Legionellenschutz ausgetrickst! - Ähnliche Themen

  • Austauschpflicht oder nicht?! Viessmann Vitola-uniferral-e mit Viessmann Trimatik MC

    Austauschpflicht oder nicht?! Viessmann Vitola-uniferral-e mit Viessmann Trimatik MC: Servus, will mir jemand die spannende Frage beantworten, ob meine Heizungsanlage von der Austauschpflicht betroffen ist, oder nicht?! Hintergrund...
  • Trimatik MC - Kesseltemperatur zu hoch

    Trimatik MC - Kesseltemperatur zu hoch: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei, bei meinen Eltern im Haus den alten Gaskessel etwas energetisch zu optimieren. Verbaut ist bei Ihnen ein...
  • Einstellung Mischer Viesmann Rexola Triferral mit Trimatik

    Einstellung Mischer Viesmann Rexola Triferral mit Trimatik: Hallo zusammen, Nachdem ich hier im Forum schon sehr gut beraten wurde, habe mal wieder eine Frage, an meiner Heizung ist so eine Art Mischer...
  • Viessmann Atola bzw. TRIMATIK TRIMATIC MC bei allen Brennstoffen gleich ???

    Viessmann Atola bzw. TRIMATIK TRIMATIC MC bei allen Brennstoffen gleich ???: Hallo Community. Falls ich bei meiner TRIMATIK TRIMATIC MC 7450 261-A ggf. doch die Grundplatine tauschen muss, stellt sich mir gerade die Frage...
  • Viessmann Atola TRIMATIK defekt TRIMATIC defekt. Relais knistern klacken. Zeitschaltung der Grund?

    Viessmann Atola TRIMATIK defekt TRIMATIC defekt. Relais knistern klacken. Zeitschaltung der Grund?: Hallo Community. Ich habe eine Viesmann Atola Gas-Heizanlage aus 1997 mit einer verbauten Trimatic MC 7450 261-A, welche nun einen Defekt hat...
  • Ähnliche Themen

    Oben