Trimatik B vergisst Warmwasser

Diskutiere Trimatik B vergisst Warmwasser im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo haben einen Trimatik B. Vor ein paar Tagen war es so, das die Heizung kein Warmwasser machte, obwohl sie laut Programmierung hätte...

öhmi

Threadstarter
Mitglied seit
28.08.2010
Beiträge
2
Hallo



haben einen Trimatik B. Vor ein paar Tagen war es so, das die Heizung kein Warmwasser machte, obwohl sie laut Programmierung hätte machen sollen. Der Speicher war auf 35°C abgekühlt. Die rote LEd leuchtete auch nicht. Es war auch keine Störung erkennbar. Erst nach mehreren Ein / Ausschalten ging es plötzlich wieder. Habe nun schon einiges gelesen und gehört. Kann es mit der Batterie im Regelgerät liegen? Die Heizung ist immerhin 15 Jahre alt.



danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.648
Hallo,
Wenn die rote LED nicht leuchtet , dürfte der Speicherfühler defekt sein.
Ergo Stecker 5 abstecken und bei verschiedenen Temperaturen messen und die Widerstandswerte posten.
Wenn das zu umständlich ist, einfach testweise einen neuen Fühler anstecken.
Einen derartigen Fühler führt eigendlich jeder Kundendienstler mit sich.
 

öhmi

Threadstarter
Mitglied seit
28.08.2010
Beiträge
2
ja nur das seltsame ist aber, das ich die Temperatur auslesen konnte über "?" und Wählrad. Da wurden glaube ich 32°C angezeigt.
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
Resete mal die Bedieneinheit...>|< länger wie 5 sec. gedrückt halten

Uhrzeit und Datum einstellen...geht es dann ok Codierung 00:15 und 01':00 prüfen...wenn nicht Sollwertplatine erneurn mit hoher wahrscheinlichkeit...könnte vielleicht auch die 6.3 Elektronikplatiene sein...

keine Gewehr
 
Thema:

Trimatik B vergisst Warmwasser

Trimatik B vergisst Warmwasser - Ähnliche Themen

  • Trimatik mc 7450 260 austauschen

    Trimatik mc 7450 260 austauschen: Kann ich eine Trimatik mc 7450 260 einfach gegen eine Trimatik mc 7450 261 austauschen?
  • Trimatik Schluckauf, Rauch und Halt

    Trimatik Schluckauf, Rauch und Halt: Meine alte Viessmann Trimatik Biferral RN geht mit Rauch beim Start mit Schluckauf aus. Es passiert nicht immer, aber in letzter Zeit sehr oft...
  • HKP (Heizkreislauf Pumpe) Logik Viesmann Rexola Triferral mit Trimatik

    HKP (Heizkreislauf Pumpe) Logik Viesmann Rexola Triferral mit Trimatik: Hallo zusammen, ich bin am langsam verrückt werden, vielleicht kann mir jemand die Logik bzw. Unlogik der HKP der Heizung erklären. - Keine Raum...
  • Kein Brauchwasser bei Trimatik 7410 160H

    Kein Brauchwasser bei Trimatik 7410 160H: Ich schalte die Heizung ein. Speichertemperatur ca. 20 Grad. Dann startet der Brenner und die rote Lampe für Warmwasserzubereitung leuchtet auf...
  • Austauschpflicht oder nicht?! Viessmann Vitola-uniferral-e mit Viessmann Trimatik MC

    Austauschpflicht oder nicht?! Viessmann Vitola-uniferral-e mit Viessmann Trimatik MC: Servus, will mir jemand die spannende Frage beantworten, ob meine Heizungsanlage von der Austauschpflicht betroffen ist, oder nicht?! Hintergrund...
  • Ähnliche Themen

    Oben