Hallo zusammen
Nach einem Stromausfall läuft unsere Öl-Heizung (Jahrgang 1992) nicht mehr an.
Sowohl der Kessel als auch der Boiler haben so 20-30°C.
Wir haben einen Außentemperatur-, sowie Vorlauftemperatursensor und einen Mischer, jedoch keinen Fernbedienung.
Der Boiler wird mit einer Pumpe beladen.
Nach dem Einschalten der Trimatik 7450 261-A
1. blinkt einmal die grüne LED beim Halbmond und die rote beim Wasserhahn kurz auf
2. Es klickt ein Relais und die grüne LED bei Halbmond leuchtet Dauerhaft
3. Relais klickt Gebläse geht an
4. Relais klick und Gebläse geht aus, manchmal zündet auch und der Brenner läuft aber nur paar Sekunden
Mit dem Kaminfegerschalter SP läuft der Brenner wunderbar.
Die Sensoren habe ich mal ausgemessen und scheinen OK zu sein.
STS 551,7 Ohm, KTS 554.0 Ohm, VTS 550 Ohm, ATS 535.6 Ohm.
Mit der Suche habe ich verscheide Lösungen gelesen, aber keine die genau auf meine Situation passt.
1. Ansatz Codieradressen prüfen, diese Werte müssten aber genau zu meiner Steuerung passen diese finde ich in meiner Anleitung nicht
2. Bauteile auf Platine ersetzen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Multimeter, KO, Lötausrüstung usw. ist vorhanden.
PS:
Auf Grund des kantonalen Förderprogramms kann ich die Heizung erst in drei Jahren ersetzen.
Weshalb ich die bestehende Heizung reparieren muss.
Herzliche Grüße aus der Schweiz
Quack
Nach einem Stromausfall läuft unsere Öl-Heizung (Jahrgang 1992) nicht mehr an.
Sowohl der Kessel als auch der Boiler haben so 20-30°C.
Wir haben einen Außentemperatur-, sowie Vorlauftemperatursensor und einen Mischer, jedoch keinen Fernbedienung.
Der Boiler wird mit einer Pumpe beladen.
Nach dem Einschalten der Trimatik 7450 261-A
1. blinkt einmal die grüne LED beim Halbmond und die rote beim Wasserhahn kurz auf
2. Es klickt ein Relais und die grüne LED bei Halbmond leuchtet Dauerhaft
3. Relais klickt Gebläse geht an
4. Relais klick und Gebläse geht aus, manchmal zündet auch und der Brenner läuft aber nur paar Sekunden
Mit dem Kaminfegerschalter SP läuft der Brenner wunderbar.
Die Sensoren habe ich mal ausgemessen und scheinen OK zu sein.
STS 551,7 Ohm, KTS 554.0 Ohm, VTS 550 Ohm, ATS 535.6 Ohm.
Mit der Suche habe ich verscheide Lösungen gelesen, aber keine die genau auf meine Situation passt.
1. Ansatz Codieradressen prüfen, diese Werte müssten aber genau zu meiner Steuerung passen diese finde ich in meiner Anleitung nicht
2. Bauteile auf Platine ersetzen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Multimeter, KO, Lötausrüstung usw. ist vorhanden.
PS:
Auf Grund des kantonalen Förderprogramms kann ich die Heizung erst in drei Jahren ersetzen.
Weshalb ich die bestehende Heizung reparieren muss.
Herzliche Grüße aus der Schweiz