Bilbo
Threadstarter
- Mitglied seit
- 29.12.2013
- Beiträge
- 6
Hallo und Grüße an das Forum. Ich habe hier schon einiges an Honig gesaugt, Dank dafür.
Jetzt habe ich ein Problem, das zu keinem der gefundenen Themen wirklich passt.
Ich habe eine VIessmann Ölheizung mit Klöckner Brenner - im Prinzip super, gute Effizienz, zuverlässig. Seit geraumer Zeit macht lediglich die Umwälzpumpe Probleme - erst starb die alte Pumpe den Heldentod - nun auch schon seit letztem Winter schaltet die Heizung die Pumpe nicht/unzuverlässig. Die Brennersteuerung arbeitet tadellos, einige Räume im Haus werden gut beheizt - andere Räume, die auf die Pumpe angewiesen sind, werden eben nicht warm. Manuell (Schornsteinfegerschaltung) läuft die Pumpe einwandfrei alle Räume werden warm.
Jetzt habe ich (vor einiger Zeit) bei Ebay eine Platine für die Trimatic MC 7410 065-A gekauft und heute (schon ;-) umgebaut. Da ist es da andersherum. Die Pumpen gehen in den Dauerlauf, der Brenner läuft nicht los (nur bei Schornsteinfegerschaltung fängt er unmittelbar an). Auch mit der Testschaltung 'Brenner ein' geht es sofort los. In Stellung 'Brenner und Pumpen aus' gehen auch die Pumpen aus - ansonsten sind die im Dauerlauf.
Ich habe dann die alte Platine zurückgebaut, die läuft wie vorher auch (also ohne die Pumpe)
Kann es sein, dass die Relais auf der Platine kaputtgehen und erklärt das möglicherweise mein Problem?! Das eine große Relais ist einsehbar, die Kontakte sehen nicht gut aus....aber es scheint zu funktionieren (nicht gemessen).
Ich verstehe nur nicht, warum die Pumpe in der Schornsteinfeger-Schaltung problemlos läuft - oder werden Brenner und Pumpe in der Schornsteinfeger schaltung von anderen Relais angefahren als in der automatischen Steuerung.
Könnte es sein, dass durch lange Liegezeit die Relais (der 'neuen' Platine) leiden und nicht schalten wie vorgesehen?!
Hat schon jemand die Relais auf der Platine getauscht und damit Erfolg gehabt?!
Wäre toll wenn mir jemand den entscheidenden Tipp geben könnte.
Danke und Grüße aus Bremen!
Markus
Jetzt habe ich ein Problem, das zu keinem der gefundenen Themen wirklich passt.
Ich habe eine VIessmann Ölheizung mit Klöckner Brenner - im Prinzip super, gute Effizienz, zuverlässig. Seit geraumer Zeit macht lediglich die Umwälzpumpe Probleme - erst starb die alte Pumpe den Heldentod - nun auch schon seit letztem Winter schaltet die Heizung die Pumpe nicht/unzuverlässig. Die Brennersteuerung arbeitet tadellos, einige Räume im Haus werden gut beheizt - andere Räume, die auf die Pumpe angewiesen sind, werden eben nicht warm. Manuell (Schornsteinfegerschaltung) läuft die Pumpe einwandfrei alle Räume werden warm.
Jetzt habe ich (vor einiger Zeit) bei Ebay eine Platine für die Trimatic MC 7410 065-A gekauft und heute (schon ;-) umgebaut. Da ist es da andersherum. Die Pumpen gehen in den Dauerlauf, der Brenner läuft nicht los (nur bei Schornsteinfegerschaltung fängt er unmittelbar an). Auch mit der Testschaltung 'Brenner ein' geht es sofort los. In Stellung 'Brenner und Pumpen aus' gehen auch die Pumpen aus - ansonsten sind die im Dauerlauf.
Ich habe dann die alte Platine zurückgebaut, die läuft wie vorher auch (also ohne die Pumpe)
Kann es sein, dass die Relais auf der Platine kaputtgehen und erklärt das möglicherweise mein Problem?! Das eine große Relais ist einsehbar, die Kontakte sehen nicht gut aus....aber es scheint zu funktionieren (nicht gemessen).
Ich verstehe nur nicht, warum die Pumpe in der Schornsteinfeger-Schaltung problemlos läuft - oder werden Brenner und Pumpe in der Schornsteinfeger schaltung von anderen Relais angefahren als in der automatischen Steuerung.
Könnte es sein, dass durch lange Liegezeit die Relais (der 'neuen' Platine) leiden und nicht schalten wie vorgesehen?!
Hat schon jemand die Relais auf der Platine getauscht und damit Erfolg gehabt?!
Wäre toll wenn mir jemand den entscheidenden Tipp geben könnte.
Danke und Grüße aus Bremen!
Markus