Hallo miteinander,
wir haben bei uns zu Hause eine Herz Firestar 25 Scheitholzheizung und habe eine laienhafte Frage.
Anbei ein Bild: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=81036c-1489574368.jpg
Im Rücklauf ist ein Thermovar eingebaut (55°). Soweit ich das verstanden habe, soll dieser das Wasser zwischen Vor- und Rücklauf des Kessels so lange zirkulieren lassen,
bis dieses 55° erreicht und dann den Weg zum Puffer aufmachen, so dass dieser aufgeheizt werden kann. In Folge aber auch verhindern, dass der Rücklauf zum Kessel unter 55 Grad fällt.
Liege ich damit richtig?
Auf dem Foto ist links der Vorlauf mit der Kombieinheit (Manometer, Überdruckablass, beides verdeckt). Rechts der Rücklauf mit Pumpe. Darüber der Thermovar.
Mich irritieren die Pfeile darauf etwas. Ist dieser korrekt eingebaut?
Gestern habe ich angeschürt und einmal längere Zeit beobachtet. Die Heizung war einige Tage aus. Puffer bei 21 Grad. Kessel ebenso.
Kessel wird langsam wärmer, ebenso Vorlaufrohr an der Heizung. Rohr am Puffer blieb bei 21 Grad, soweit also alles okay, allerdings ist die Querverbindung zwischen Vor- und Rücklauf ebenfalls kalt geblieben.
Müsste hier nicht das Wasser zirkulieren?
Als der Kessel ca. 45-50 Grad erreicht hat, wurde die Querverbindung dann plötzlich und schnell warm, ebenso das Rohr das zum Puffer geht. Im Ergebnis scheint es korrekt zu sein.
Kann es zudem sein, dass der Thermovar durch sein Alter früher auslöst als aufgedruckt.
Ich hab also nicht wirklich ein Problem. Alles funktioniert anscheinend, aber vielleicht kann mir jemand die Funktionsweise und den Sinn dahinter nochmal erläutern.
Warum wird z:B. das Querstück Rohr zwischen Vor und Rücklauf bis 45-50 Grad überhaupt nciht warm. Nicht mal annähernd, es blieb kalt.
Gruß
Flo
wir haben bei uns zu Hause eine Herz Firestar 25 Scheitholzheizung und habe eine laienhafte Frage.
Anbei ein Bild: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=81036c-1489574368.jpg
Im Rücklauf ist ein Thermovar eingebaut (55°). Soweit ich das verstanden habe, soll dieser das Wasser zwischen Vor- und Rücklauf des Kessels so lange zirkulieren lassen,
bis dieses 55° erreicht und dann den Weg zum Puffer aufmachen, so dass dieser aufgeheizt werden kann. In Folge aber auch verhindern, dass der Rücklauf zum Kessel unter 55 Grad fällt.
Liege ich damit richtig?
Auf dem Foto ist links der Vorlauf mit der Kombieinheit (Manometer, Überdruckablass, beides verdeckt). Rechts der Rücklauf mit Pumpe. Darüber der Thermovar.
Mich irritieren die Pfeile darauf etwas. Ist dieser korrekt eingebaut?
Gestern habe ich angeschürt und einmal längere Zeit beobachtet. Die Heizung war einige Tage aus. Puffer bei 21 Grad. Kessel ebenso.
Kessel wird langsam wärmer, ebenso Vorlaufrohr an der Heizung. Rohr am Puffer blieb bei 21 Grad, soweit also alles okay, allerdings ist die Querverbindung zwischen Vor- und Rücklauf ebenfalls kalt geblieben.
Müsste hier nicht das Wasser zirkulieren?
Als der Kessel ca. 45-50 Grad erreicht hat, wurde die Querverbindung dann plötzlich und schnell warm, ebenso das Rohr das zum Puffer geht. Im Ergebnis scheint es korrekt zu sein.
Kann es zudem sein, dass der Thermovar durch sein Alter früher auslöst als aufgedruckt.
Ich hab also nicht wirklich ein Problem. Alles funktioniert anscheinend, aber vielleicht kann mir jemand die Funktionsweise und den Sinn dahinter nochmal erläutern.
Warum wird z:B. das Querstück Rohr zwischen Vor und Rücklauf bis 45-50 Grad überhaupt nciht warm. Nicht mal annähernd, es blieb kalt.
Gruß
Flo