Thermostatventil mit Durchlass in beide Richtungen

Diskutiere Thermostatventil mit Durchlass in beide Richtungen im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, kennt jemand ein Thermostatventil für Heizkörper (Eckventil an HK mit 1/2"), das auch gegenläufig betrieben werden kann (Zustrom über den...

Pit1994

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2020
Beiträge
4
Hallo,
kennt jemand ein Thermostatventil für Heizkörper (Eckventil an HK mit 1/2"), das auch gegenläufig betrieben werden kann (Zustrom über den Rücklauf)?
Die Bezeichnung "Idiotenventil" wäre mir dann egal...
Besten Dank für jeden Hinweis.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.171
Ist mir nicht bekannt, das es so etwas gibt in der Branche. Ein Thermostatventil muss immer aus der richtigen Richtung angeströmt werden, ansonsten verursacht der Ventilkegel Schlaggeräusche in der Heizungsanlage.
 

Jnnk

Fachmann
Mitglied seit
27.11.2017
Beiträge
271
Standort
26xxx
Moin
Es gibt Einsätze die für vertauschten vor und Rücklauf geeignet sind .
Es gibt von Heimeier auch Ventile mit gedrehter anströmung .

 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.171
Dem Teilnehmer geht es um Thermostatventile, welche aus beiden Richtungen angeströmt werden können. Einmal zum Kühlen und aus der anderen Richtung zum Heizen.
 

Jnnk

Fachmann
Mitglied seit
27.11.2017
Beiträge
271
Standort
26xxx
Alles klar.
War mir nicht so ganz ersichtlich aus der Fragestellung .
Nein für den Fall weiß ich leider auch gerade keine Lösung .
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
6.328
Moin,

Man müsste etwas mehr Details über das Vorhaben haben, damit man eventuell spezifisch drauf eingehen kann...

Theoretisch kann man mit jedem 4wege mischer eine Funktionsumkehr realisieren.

Aber erstmal mehr Details wären interessant...
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
6.328
Ist mir nicht bekannt, das es so etwas gibt in der Branche. Ein Thermostatventil muss immer aus der richtigen Richtung angeströmt werden, ansonsten verursacht der Ventilkegel Schlaggeräusche in der Heizungsanlage.
Schule ist lange her: es gab / gibt sowas wie eine Pendikel (Umkehr) Heizung.

Da muss es sowas geben.....

Selber jedoch nie gesehen.

Aber unabhängig davon: ich denke das die Überlegung mit dem Umkehr Betrieb hier einfach eine falsche Überlegung ist.

Bei einer Wärmepumpe wird das System ja immer gleich durchströmt, unabhängig ob das Medium zum Heizen oder zum Kühlen ist...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.171
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
6.328
Stimmt. Das teil heisst perpendikel Heizung.

Ist eine Variante einer einrohr Heizung.

Musste auch noch mal gucken. Hatte da nur was im Hinterkopf, das es da mal was gab.
 

Pit1994

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2020
Beiträge
4
Hallo,
vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Bin dem Tip von Jnnk Richtung Firma Heimeier nachgegangen, hab aber nix passendes gefunden, denn wie tricotrac schon sagte, kommt es mir auf eine echte Doppelfunktionalität für Heizung und Kühlung an. Total interessant auch der Hinweis von mad-mike mit der Perpendikel-Heizung, die Internetsuche aber leider auch über dieses Stichwort negativ.
So bleibt mir vorerst nur die Lösung mit einem alten Handradventil... - 1000 Dank an alle!
- Falls ich was finden sollte, trage ich es hier nach.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
6.328
Moin, schreib doch mal bitte worum es in Detail geht.

Bei einer Wärmepumpe Betreff Kühlen und Heizen gibt es zwar eine funktions umkehr jedoch nicht im Heizkreis. Bedeutet der Heizkörper wird in beiden Betriebszuständen immer gleich durchströmt.
 

Pit1994

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2020
Beiträge
4
Moin,
wenn ein Heizkörper zum Kühlen in der "normalen" Richtung (Vorlauf oben, Rücklauf unten) durchströmt wird, so "fällt" das kalte Wasser meines Wissens auf Grund der höheren Dichte nach Eintritt in den HK sofort nach unten und wird dort in den Rücklauf gesaugt. Der Rest des HK bekommt von der Kühlung also nix mit und bleibt rel. warm. Der Kühleffekt am ganzen HK kommt nur zustande, wenn das kalte Wasser unten einströmt.
 
Thema:

Thermostatventil mit Durchlass in beide Richtungen

Thermostatventil mit Durchlass in beide Richtungen - Ähnliche Themen

  • Thermostatventil austauschen

    Thermostatventil austauschen: Seit mehreren Jahren sind drei meiner insgesamt knapp zwanzig Heizkörper-Thermostatventile nach der Sommerpause jedes Mal fest, d. h. der...
  • HERZ Thermostatventil defekt/blockiert? gangbar machen

    HERZ Thermostatventil defekt/blockiert? gangbar machen: Guten Morgen liebe Community, vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich absoluter Neuling im Thema Heizung/Heizungsbau bin und hoffe mein Problem...
  • Thermostatventil

    Thermostatventil: Bei mir wurde ein hydr. Abgleich gemacht. Unterlagen was eingestellt wurde, habe ich nun auch bekommen und kontrolliert ob richtig eingestellt...
  • Gas-Brennwerttechnik, neue Thermostatventile?

    Gas-Brennwerttechnik, neue Thermostatventile?: Guten Abend, meine Ölheizung soll auf Gasheizung in Brennwerttechnik umgestellt werden. Hersteller noch nicht bekannt, da noch kein Angebot...
  • Welches Thermostatventil

    Welches Thermostatventil: Hallo, ich habe hier eine Heizung und suche ein passenden Thermostat dazu. Vielleicht erkennt jemand von euch was??? Vielen Dank für Eure Hilfe im...
  • Ähnliche Themen

    • Thermostatventil austauschen

      Thermostatventil austauschen: Seit mehreren Jahren sind drei meiner insgesamt knapp zwanzig Heizkörper-Thermostatventile nach der Sommerpause jedes Mal fest, d. h. der...
    • HERZ Thermostatventil defekt/blockiert? gangbar machen

      HERZ Thermostatventil defekt/blockiert? gangbar machen: Guten Morgen liebe Community, vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich absoluter Neuling im Thema Heizung/Heizungsbau bin und hoffe mein Problem...
    • Thermostatventil

      Thermostatventil: Bei mir wurde ein hydr. Abgleich gemacht. Unterlagen was eingestellt wurde, habe ich nun auch bekommen und kontrolliert ob richtig eingestellt...